Efter lite funderande har jag bestämt mig för att köra med 12V DC bara till flödesvakten, allt annat får 230V. Då behöver jag inte fundera på ev. spänningsfall mm.
Tidrelä till pumpen ska vara inställd på 5 sekunder för att pumpen ska hinna bygga upp ett tryck så att flödesvakten kan ta över matning av styrspänning till kontaktorn via ett arbetsrelä.
Tidrelä till UV-C ska vara inställd på fördröjd tillslag på 5 minuter för att inte gå på under backspolning.
Kontaktorn till UV-C kunde jag skippat, tidrelät hade räckt för att mata UV-C men i framtiden kanske det blir större laster på det uttaget så det får bli en kontaktor där med.
Prylarna är beställda och borde dyka upp nästa vecka, ser ni några fel i principschemat eller har ni några bra tips innan jag börjar montera allt så hojta till.