Det kanske har varit uppe tidigare men skulle det vara möjligt att PWMa en 1hk enfas-pump?
Jag antar att du tänker på att variera frekvensen - inte bara att med PWM på något sätt sänka den effektiva spänningen ?
Möjligt skulle det kanske vara det, men om du börjar att laborera med "vanliga" frekvensomriktare, sådana som ej är speciellt byggda för pooldrift som de som de bygger in i reglerbara poolpumpar måste vara, är att så gott som alla leverantörer av frekvensomriktare avråder från att använda sig av jordfelsbrytare för drifterna och jordfelsbrytare är ju ett absolut krav vad det gäller poolanläggningar. Det kan gå, men ingen garanti. Det finns speciella jordfelsbrytare som är gjorda för sådana drifter, men de är så dyra att du nog säkert vill glömma den lösningen.
En annan hake kan vara att startmomentet på en enfasmotor är lågt och reglerar du ned den blir det ännu lägre - pumpen kanske inte orkar igång alls. Då skulle du behöva programmera/styra så att den alltid startar på fullvarv för att sedan gå ned på ekonomivarvtalet. Sedan vet man ju inte hur startkondensator m.m. skulle trivas i ett läge där det alstras övertoner.
Många "enfasmotorer" för pumpar är ombyggda trefasmotorer som försetts med en kondensator. Vill du testa med industrimodeller av frekvensomriktare kan du ju alltid konvertera tillbaka motorn till 3-fas. Det finns omriktare med enfas in och trefas ut om du har problem med att du bara har enfas matning. Men som sagt, jordfelsbrytaren kan bli problemet. Det är ju inte så roligt att köpa en dyr omriktare och sedan finna att den omgående löser ut hela systemet.