Det är för djä....t, sälj, sälj... engångskund, sälj....
1. vad ska du med volymförstorare till? det har du ju redan i poolen, ca 40 m3, vad knaprar han på?
2. det är (tycker jag) ganska lätt att bygga en styrning själv, om man nöjer sig med att köra antingen VV + Radiatorer, eller VV + poolen, det kommer att kosta ett par hundra plus vxl och lite rör.
3. om du gör det själv, eller någon annan (även VVS) kan du ge dig tusan på att garantin ryker.
---------
Jag byggde om mitt själv.
1. potentiometer som lurar VP att det är kallt ute.
2. kranar som styr VB till vxl i.s.f. radiatorerna
3. framledningsgivare till pooltempen så VP tror det är radiatortemp
4. timer så att VP bara tror det är kallt ute när poolpumpen är igång.
5. min garanti är troligen ett minne blott!
men jag kan inte köra VV+radiator+pool samtidigt, nu är inte det ett problem för oss, vi startar poolen när vi stänger värmen i huset!