PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: apaaaa skrivet januari 07, 2024, 14:41:07:07
-
Hej,
Jag har investerat i en poolvärmepump som kräver 1,2 liter per sekund.
Poolens filterpump levererar däremot 2,8 liter per sekund.
Min tanke är att köra en delström av vattnet genom värmepumpen för att optimera energianvändningen. För att säkerställa optimalt flöde överväger jag att installera en flödesmätare till värmepumpen och reglera flödet med en kuleventil.
Har någon erfarenhet av denna?
https://www.amazon.com/FlowVis-2-5in-Complete-Flow-Meter/dp/B00SAP7SX4/ref=sr_1_5?crid=6HC7LLNM4CBP&keywords=flowmeter%2Bpool&qid=1704633371&sprefix=flowmeter%2Bpool%2Caps%2C159&sr=8-5&th=1
-
Det är en bypass du ska ha
-
Du skriver att värmepumpen kräver 1.2 m3.
Klarar den mer?
I så fall kan du nog köra hela flödet över värmepumpen.
-
Du skriver att värmepumpen kräver 1.2 m3.
Klarar den mer?
I så fall kan du nog köra hela flödet över värmepumpen.
Den klarar säkert mer. Står att man ska sikta på delta-t 2c så kommer justera efter det :)
-
Har också en CTC gsi 12 som är trimmad till en gsi 612, kommer köra den som ger bäst cop vid tillfället.