Du justerar ju bypassen till ett delta in/ut på ca 1 grad av en anledning, och den anledningen är att där får du max energiutbyte av värmepumpen. Där har du egentligen hela svaret....
Kör du fullt flöde genom pumpen, får du sämre energiöverföring och det tar ännu längre tid....
1 liter vatten kräver väl 1,19W för att höjas en grad, det ger 1,19kW för en kubik, du hade 80 kubik, då blir det 95kW tillförd effekt för att värma en grad, delar vi det med 13,8kW (som är max vad din värmepump kan ge under optimala förhållanden troligtvis +25 i både luft och vatten) så hamnar vi på knappt 7 timmar.
Detta är utan förluster och ingen annan ernerginstrålning (typ solen).
Någon får väl rätta mig om jag har fel här