Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Besök oss idag
 

Författare Ämne: Viskan SPA  (läst 25065 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fredrik77

Viskan SPA
« skrivet: april 05, 2016, 13:34:56:56 »
Hej!
Jag är förstagångsköpare och helt ny vad det gäller spabad. Jag har dock badat i några olika bad och fastnat för Viskan och kommer att köpa ett nu i Maj.
Finns det någon med Viskan här på forumet så får ni gärna skriva en rad om vad ni tycker om det.
Mitt dilemma är bara vad jag ska välja? Ett bad med liggdel eller utan liggdel?
Det lutar nu starkt mot att det blir ett Viskan Lindö.

 // Fredrik
 

Poolgiganten

Utloggad Telekiter

SV: Viskan SPA
« Svar #1 skrivet: april 05, 2016, 15:24:41:41 »
Vad är orsaken till att du gillar just modellen Lindö?

/Urban.

Utloggad Fredrik77

SV: Viskan SPA
« Svar #2 skrivet: april 05, 2016, 16:51:21:21 »
Jag har fastnat och bestämt mej för viskan. Att det sedan blev just det badet är inte hundra bestämt.
Men det blir något av viskans kampanjbad i allafall.
Jag vill ha det lite större badet som är 2,3x2,3m.
Jag gillar också deras helkroppsmassagesäten och badet är djupt även för mej på 1,90m, så det är orsaken.
Sedan givetvis att det skruvas ihop i Sverige.

Utloggad Telekiter

SV: Viskan SPA
« Svar #3 skrivet: april 05, 2016, 21:27:45:45 »
Ok, tänkte om det var just strl (att de hävdar att Lindö rymmer upp till 8 pers). Trycker man ner 8 pers kommer det svämma över (om du inte tappat av vatten innan "festen"). Har du så lite vatten att det inte behöver tappas av innan, då har du nivån vid bröstvårtorna, typ. Bara så du är medveten om det.

Tänk också på placeringen av badet. Har du fritt utrymme hela vägen runt badet så du kan vända badet exakt som du vill? Här syftar jag främst på att locket måste vändas så att lockets veck INTE ligger över manöverpanelen. Då kommer det att läcka värme förbi kudden i mitten.

/Urban.

Utloggad Fredrik77

SV: Viskan SPA
« Svar #4 skrivet: april 05, 2016, 21:35:00:00 »
Tack för infon. Jag har helt fritt runt om och ska tänka på hur jag ställer badet enligt din info.
Intressant det du säger med vattnet, något att tänka på.

Utloggad IngelaL

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Molkom/Värmland
  • Antal inlägg: 14
  • Total likes: 0
  • Spa vill jag ha!
    • Visa profil
SV: Viskan SPA
« Svar #5 skrivet: april 06, 2016, 21:21:19:19 »
Jag är en mycket nöjd ägare till ett Viskan Ekerö. Jag har haft det sen i augusti 2015. Liggdelen är mycket populär. För egen del känner jag att jag måste stretcha nacken efter att ha använt liggdelen, annars är jag stel i nacken dagen därpå.
Jag valde även att sätta in dubbla värmare. Vi har badat 4 st i -24 och med alla pumpar igång och utan att värmen sjönk.
Lycka till med ditt bad!

/Ingela
Lycklig ägare till Viska Ekerö!

Utloggad Fredrik77

SV: Viskan SPA
« Svar #6 skrivet: april 06, 2016, 22:36:12:12 »
Tack för infon Ingela. Bor du långt upp i landet? Jag hoppas att det ska räcka med en värmare för min del. Känns sådär att man ska behöva beställa dubbla värmare på ett så pass dyrt spabad.
Vi är 2 vuxna och 3 barn så det lutar åt ett Lindö, på grund av mer plats för "lek".
Jag provsatt ett Ekerö, och satt väldigt skönt i det, och kände då att det djupa sätet med helkroppsmassage verkade underbart. Hur är den platsen med vatten i om man jämför med liggdelen? Det kändes som att man mycket väl kunde sitta helt avslappnad och vila huvudet bakåt i det sätet.
 

Utloggad Telekiter

SV: Viskan SPA
« Svar #7 skrivet: april 06, 2016, 23:27:13:13 »
Jag har också dubbla värmare i mitt Viskan Saltö, håller alltid värmen oavsett tid i badet. Rekommenderas starkt! Detta med värmare har avhandlats flera ggr på forumet och jag vågar påstå att helt oavsett vilket pris och tillverkare du har på badet så är 3 kW ett undre gräns av vad som behövs. Detta gäller ju förståss under tiden du badar, då locket är öppet. 0- några plusgrader ute och vindstilla och badet står skyddat så klarar 3 kW hyffsat 40 min -1 tim därefter har tempen sjunkit en grad (vilket deffinitivt är klart märkbart!). Så jag tror faktiskt den allmänna uppfattningen är att 3 kW är ett gränsfall. Beställer du dubbla värmare direkt från fabrik är det betydligt billigare än om du vill uppgradera i efterhand.

Min personliga erfarenhet (vilket ju kanske är högst personlig) är att jag vid något tillfälle hade 37 grader i poolen och det var lite svalare ute just den dagen i höstas. När jag/vi då låg i badet så kändes det lite väl svalt efter bara 10 min(inte kallt men inte så där härligt varmt heller) och jag ökade tempen i badet EN grad, till 38 grader, inom ca 15 min hade spa:t tryckt upp värmen och det var varmt och skönt igen. Med endast 3 kW hade badkvällen varit över, då den värmaren absolut inte klarar höja tempen i vattnet när locket är öppet.

En locklyft (jag har covermate III) är också väldigt bra och jag skulle absolut inte vilja va utan den!

Jag bor i Sundsvall.

/Urban.
« Senast ändrad: april 07, 2016, 08:57:52:52 av Telekiter »

Utloggad Fredrik77

SV: Viskan SPA
« Svar #8 skrivet: april 07, 2016, 19:20:09:09 »
Ok. Jag bor på Gotland, och när vi har vinter här, så är det sällan temperaturer under -10.
Ska ändå kolla vad det kostar med extra värmare. Vad fick du betala?

Utloggad Fredrik77

SV: Viskan SPA
« Svar #9 skrivet: april 07, 2016, 23:16:20:20 »
Nu har jag bestämt mej. Det blir ett Viskan Lindö med dubbla värmare. Det blåser en hel del här på ön, så kyleffekten blir rätt brutal även om det inte är så kallt, därav bestämde jag mej för en värmare till.
Tack för att ni upplyste mej om det.
Jag köper även fjärrkontroll, locklyft samt extrafilter och kempaket och sittkuddar till barnen. Något annat jag borde tänka på?
Har ni 20 ampere säkringar då ni har dubbla värmare?

Hälsningar //Fredrik

Utloggad Telekiter

SV: Viskan SPA
« Svar #10 skrivet: april 08, 2016, 08:33:58:58 »
Grattis till ditt beslut :)

I mitt Viskan Saltö klarar jag mig med 3x16 A (mina huvudsäkringar i huset är 20 A och har inte varit nått problem under detta året) då det endast är en pump i det badet. Har du flera pumpar så måste det nog kopplas så att ena värmare slår av under tiden massagen är igång. Jag tror att om du följer Viskans rekommendation för detta så blir det nog bra, då är allt detta redan konfigurerat från fabrik.

När det gäller sittkuddarna så kommer du nog att upptäcka att man helst vill låta dessa ligga kvar i badet då de är lite tunga och otympliga att bära runt (men det är ju upp till dig att bestämma). Ett problem jag fick då, var att när massagepumparna går igång (under renings-cyklerna) så far kuddarna runt i badet (sugpropparna orkar inte hålla fast dem) och till slut hamnar de vid skimmerutloppet till filtret och stoppar flödet. Jag löste problemet med att fylla kuddarna med saltvatten, saltvatten har ju högre densitet än sötvatten och kuddarna sjunker till botten. Funkar kanonbra!

/Urban.

Utloggad Fredrik77

SV: Viskan SPA
« Svar #11 skrivet: april 08, 2016, 09:05:31:31 »
Jag får se vad dom säger angående Pumparna. Återförsäljaren tror att det behöver 20ampere på grund av antalet pumpar exakt det du var inne på.
Kuddarna jag köper verkar vara en modell som man vattenfyller, så det får bli saltvatten i dom då.

Utloggad janlun71

  • Kan en del om pool & spa
  • Expert
  • *****
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Kön: Man
  • Spabad & Pool ska man ha !
    • Visa profil
SV: Viskan SPA
« Svar #12 skrivet: april 15, 2016, 09:03:00:00 »
Om du kör med 2 värmare så kan det behövas betydligt mer i ström för att få allt att funka.

Generellt så kan man säga att varje värmare tar ca 13 A, varje massagepump tar ca 11A ( 3-5 HP pump) samt en cirkulationspump tar ca 2-5 A beroende på modell. Så det är enkelt att räkna hur mycket matning som behövs för att kunna köra all utrustning samtidigt.

I Balboa systemet så finn det möjligheter att begränsa hur många pumpar som ska kunna gå samtidigt med värmaren innan den kopplas från, men systemet är inte så intelligent att det känner av vilka faser som belastas så att om en pump och en värmare ligger på samma fas så kommer det då att belasta fasen med 24 A vilket kan ge problem.

Man kan ju tycka att detta är lätt att lösa genom att man vet vilka pumpar som går på vilken fas när man badar, men man ska då tänka på att systemet alltid startar upp alla pumpar i ca 1 min vid varje start av filtercykel för att cirkulera allt vatten som står stilla i systemet. Och belastar då för fullt på alla faser om även värmaren är igång då.

Lägger man sedan till att du har ett helt hus att driva så måste du tänka igenom denna installation noggrant med både Inkommande säkringar och kabeltjocklek i matning hela vägen så man inte ställer till med en kabelbrand på grund av att det går för varmt för att kablarna är för klena.

Konsultera alltid en behörig elektriker för detta då det är viktigt mot försäkringsbolag mm om nåt skulle hända
Har en glasfiberpool från Fiberpool 7,8 x 3,4 m, uppvärmd med Shott 9kw Poolvärmepump, Sandfilter numer med glasfiltermedia, UV lampa Blue Lagoon.

Spabad Coast Spas Cascade II

Utloggad Fredrik77

SV: Viskan SPA
« Svar #13 skrivet: april 15, 2016, 19:26:09:09 »
Jag har nu fått veta att jag ska ha 3x16A + 1 separat 230V kabel till den extra pumpen.
Kabeln till mitt garage klarar 20A enligt elektrikern, så jag räknar med att allt ska fungera om jag gör enligt tillverkaren av badet.

/ Fredrik

Utloggad janlun71

  • Kan en del om pool & spa
  • Expert
  • *****
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Kön: Man
  • Spabad & Pool ska man ha !
    • Visa profil
SV: Viskan SPA
« Svar #14 skrivet: april 16, 2016, 12:36:07:07 »
Då är det viktigt att du har en huvudsäkring som pallar för denna belastning samt all förbrukning i huset som är fördelatvöver de tre inkommande faserna.

Det är ju inte bara badet som ska funka utan hela totalpaketet , så du kanske då behöver 25 A eller mer på huvudsäkringen.
Har en glasfiberpool från Fiberpool 7,8 x 3,4 m, uppvärmd med Shott 9kw Poolvärmepump, Sandfilter numer med glasfiltermedia, UV lampa Blue Lagoon.

Spabad Coast Spas Cascade II

Utloggad Fredrik77

SV: Viskan SPA
« Svar #15 skrivet: april 16, 2016, 20:05:58:58 »
Jag får kolla med elkillen. Jag tycker det borde fungera. Var och varannan har ju svetsar och diverse maskiner i sina garage, så jag hoppas att jag ska kunna ha ett spabad.
I värsta fall är det ju bara att säkra upp till 20A på villan.

Utloggad Erica

SV: Viskan SPA
« Svar #16 skrivet: april 16, 2016, 21:54:07:07 »
Nja, att jämföra med att folk har svetsar säger inte så mycket. Om man nu inte driver en kommersiell svetsverkstad så är ju svetsning normalt något man gör bara korta tider med avbrott emellan. Då håller huvudsäkringarna även om man går över gränserna en kort stund. Men span, poolvärmare och liknande är ju långtidsbelastningar som kan ligga på timmar i sträck och då är ju risken större att säkringarna löser ut.

Utloggad Fredrik77

SV: Viskan SPA
« Svar #17 skrivet: april 17, 2016, 07:10:57:57 »
Ja, visserligen har du rätt i det. Men följer man tillverkarens rekommendationer så borde det fungera tycker jag.
Det visar sej, kabeln till garaget pallar 20A så huvudsaken är att de kablar som redan ligger i backen ej behöver bytas ut.

Utloggad tomesk

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 5
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
  • Spa javisst!
    • Visa profil
SV: Viskan SPA
« Svar #18 skrivet: april 17, 2016, 08:30:04:04 »
Bra val av leverantör och modell O0
Vi har också ett Lindö (dock inte med dubbla värmare) som vi är jättenöjda med. Premiärbadade i mitten av november -15 och badar 3-5 gånger / vecka, underbart. Vi valde till/det ingick locklyft, trappa, poolbar m glas, sittkuddar, kempaket, extra filter och fjärrkontroll. Just fjärren är riktigt bra, att kunna styra alla pumpar utan att behöva resa sig upp/sträcka sig till panelen är väldigt bekvämt (jag vet, ett i-landsproblem ;-).
Vi säkrade upp till 20 A för några år sedan (i samband med att vi byggde om) och det funkar alldeles utmärkt.
Vi har haft baljan inställd på 38,5 gr under vintern, precis sänkt det till 38 och jag tycker det har fungerat bra. Är man ett par stycken som badar och det inte blåser allt för mycket så sjunker det ca 1 gr/timme, vilket jag tycker är helt OK, för det är i snitt ungefär så länge vi badar per gång. Frugan och jag badade igår, nästan vindstilla och +8 gr, använde pumparna måttligt och efter 1 timme så var det 37,5 gr. Blåser det lite mer och är närmare nollan, många som badar, pumparna går för fullt (med luftblandning) så sjunker temperaturen givetvis mer. Men som riktmärke, -1gr/timme med 1 st 3kW värmare får man räkna med.
Jag tycker också det funkar bra / inte är krävande eller tidsödande att hålla vattnet i bra "trim". Mäter Ph varje vecka, använder scuba 2 (bytte vatten för 3 veckor sedan och igår var det 7,3 "utan hjälp"), tillsätter 2 st tabs aktivt syre, 30 ml spa support och 2 msk klor varje vecka. Efter bad (fler än 1 badande) tillsätter jag lite oxi booster (aktivt syre m klor), någon enstaka gång har jag chock-klorerat "mitt i veckan" med 2 msk klor. Byter och sköljer flitren nästan varje vecka.
I skrivande stund blåser det rätt rejält och regnar, så inget morgondopp idag >:( hoppas det mojnar till kvällen ;)
« Senast ändrad: april 17, 2016, 11:03:55:55 av tomesk »

Utloggad Erica

SV: Viskan SPA
« Svar #19 skrivet: april 17, 2016, 09:55:07:07 »
Jo med 20 A huvudsäkringar kan det nog fungera bra om man inte har för mycket annan el i huset, men TS har tydligen bara 16 A och det blir nog väl snävt. Det är inte så bra om man bränner huvudsäkringar. Finns det trefaslaster i huset så leds spänning över till den fas som tappat sin. Man kan då få underliga spänningar som kan skada viss utrustning om man har otur. Vi har ett stort hus, med pool och bara elvärmaren till den drar 23 A på alla faser (15 kW värmare). Men vi har huvudsäkringar på 63 A så det är ingen fara.

Utloggad Fredrik77

SV: Viskan SPA
« Svar #20 skrivet: april 17, 2016, 10:17:57:57 »
tomesk: kul att ni är nöjda. Jag ser fram emot det första badet nu i Maj.
Badar ni mycket på sommaren också?

Utloggad tomesk

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 5
  • Total likes: 1
  • Kön: Man
  • Spa javisst!
    • Visa profil
SV: Viskan SPA
« Svar #21 skrivet: april 17, 2016, 10:59:47:47 »
Blir första sommaren med spa i år....utgår från / hoppas att vi kommer bada i samma omfattning året runt :)
« Senast ändrad: april 17, 2016, 11:03:18:18 av tomesk »

Utloggad jorgenkarls

SV: Viskan SPA
« Svar #22 skrivet: augusti 27, 2018, 10:45:09:09 »
Vi köpte ett Viskan Saltö hösten 2015. Redan på försommaren 2017 så vart det problem. Hela golvet buktade och gick inte att laga. Fick ett nytt ersättningsbad hösten 2017. Sommaren 2018 så börjar panelen släppa på det nya badet och de menar att det gör det pga värmen som varit i sommar. En tekniker kommer snabbt och fixar det. I mitten på Aug 2018 så märker vi att badet läcker vatten. Så nu går vi och väntar på tekniker som ska laga vårt nya spabad. Så vi är tyvärr inte nöjda med kvalitén på Viskan badet. Vi valde Viskan för att det skulle vara kvalité men tyvärr verkar i alla fall vi haft otur med vårt bad.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag