PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: jbr skrivet juli 11, 2018, 16:58:31:31

Titel: Återströmningsskydd vid anslutning av tappvatten till cirkulationssystemet
Skrivet av: jbr skrivet juli 11, 2018, 16:58:31:31
Jag funderar på om man skulle ansluta tappvattnet med en fast anslutning till poolens cirkulationssystem. Ambitionen är att konstruera en automatik för att erhålla en konstant vattennivå.
Jag har pump och filter i ett gammalt pannrum och tänkte mig att där ansluta tappvatten via magnetventil och backventil till sugsidan på pumpen, t.ex. med hjälp av en anborrningsbygel.

Skulle en vanlig backventil vara tillfylles med avseende krav på återströmningsskydd?

Tankar kring detta...förslag...?
Titel: SV: Återströmningsskydd vid anslutning av tappvatten till cirkulationssystemet
Skrivet av: ByggaNytt skrivet juli 11, 2018, 19:06:48:48
Jag har nivåvakt med automatik från Pahlen så deras manual kan vara en bra början:
https://www.pahlen.se/produkter/belysning-och-inbyggnadsdetaljer/nivavakt/ (https://www.pahlen.se/produkter/belysning-och-inbyggnadsdetaljer/nivavakt/)
Titel: SV: Återströmningsskydd vid anslutning av tappvatten till cirkulationssystemet
Skrivet av: jbr skrivet juli 11, 2018, 19:43:27:27
Jag har nivåvakt med automatik från Pahlen så deras manual kan vara en bra början.

Tack.
Pahléns påfyllning installeras dock enligt principen “brutet vatten”, dvs tappvattnet till poolen skall ha återströmningsskydd med luftgap.
Jag hade hoppats slippa dra en (ganska lång) slang till breddavloppet och funderade därför på om det är möjligt att ansluta tappvattnet till cirkulationssystemet.
Titel: SV: Återströmningsskydd vid anslutning av tappvatten till cirkulationssystemet
Skrivet av: Erica skrivet juli 12, 2018, 00:22:05:05
Om du skall ansluta till det kommunala vattennätet tror jag att nästan alla vattenverk kräver att du har just "brutet vatten" (luftgap). Har du brunnsvatten kan du göra som du vill. Vi har en koppling med en kulventil, dock ingen automatisk reglering. Vi har alltså egen brunn. Kulventilen bör ge god säkerhet, dessutom ligger normalt trycket "rätt väg", d.v.s. vid en läcka i ventilen skulle vi få en ständig mindre påfyllning, inte att poolvatten gick in i dricksvattensystemet. Detta vore i och för sig inte heller farligt - poolvatten får inte vara farligt att dricka/ få i sig, då har man något allvarligt vattenproblem i poolen. Men det skulle säkert inte smaka gott om det kom klorvatten från poolen in i vårt dricksvatten.
Titel: SV: Återströmningsskydd vid anslutning av tappvatten till cirkulationssystemet
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 12, 2018, 08:35:57:57
Kan man inte använda en vanlig backventil? De flesta tapp attenanläggningar har redan en i anslutning till vattenmätaren.
Titel: SV: Återströmningsskydd vid anslutning av tappvatten till cirkulationssystemet
Skrivet av: Erica skrivet juli 12, 2018, 09:23:06:06
Kan man inte använda en vanlig backventil? De flesta tapp attenanläggningar har redan en i anslutning till vattenmätaren.

Nej, de flesta, om inte alla, kommunala vattenbolag kräver luftgap. Man litar inte på att en backventil inte kommer att hänga sig eller att läcka. Dessutom kräver de nästan alltid en VA-anmälan om det kommunala vattnet skall anslutas till poolen på något sätt.
Titel: SV: Återströmningsskydd vid anslutning av tappvatten till cirkulationssystemet
Skrivet av: jbr skrivet juli 12, 2018, 09:44:59:59
Rotar man lite i det där verkar det som att det är fullt möjligt att göra en dylik anslutning, dvs. utan luftgap.
Däremot är det nog så att det inte räcker med en vanlig backventil utan det krävs andra, mer eller mindre avancerade, typer av ventilenheter för att uppfylla kravet på återströmningsskydd.


Ska ringa vattenleverantören och höra om kravet ev. uppfylls om man redan har en befintlig i anslutning till vattenmätaren.
Titel: SV: Återströmningsskydd vid anslutning av tappvatten till cirkulationssystemet
Skrivet av: Guiness skrivet augusti 05, 2018, 12:50:07:07
Jag kanske tar för lätt på saken men jag skulle utan tvekan ansluta med en enkel backventil. Det kanske inte är korrekt om du frågar någon byråkrat på vattenverket men risken är väl minimal att du skulle lyckas få ut poolvatten i kommunens nät? Särskilt om du sätter tilloppen på pumpens sugsida, trycket i vattennätet överstiger med marginal det du kan ha på pumpens sugsida, enda gången det kan gå bakvägen är om kommunen tappar tryck i sina ledningar, har du dessutom en backventil är du home safe. Just my two cents...
Titel: SV: Återströmningsskydd vid anslutning av tappvatten till cirkulationssystemet
Skrivet av: jbr skrivet augusti 10, 2018, 16:05:19:19
Jag kanske tar för lätt på saken men jag skulle utan tvekan ansluta med en enkel backventil. Det kanske inte är korrekt om du frågar någon byråkrat på vattenverket men risken är väl minimal att du skulle lyckas få ut poolvatten i kommunens nät? Särskilt om du sätter tilloppen på pumpens sugsida, trycket i vattennätet överstiger med marginal det du kan ha på pumpens sugsida, enda gången det kan gå bakvägen är om kommunen tappar tryck i sina ledningar, har du dessutom en backventil är du home safe. Just my two cents...

Jo, är väl inne på samma tankegång.

NC magnetventil i serie med en backventil kan jag inte se någon egentlig fara med.
Titel: SV: Återströmningsskydd vid anslutning av tappvatten till cirkulationssystemet
Skrivet av: Peter Syd skrivet augusti 30, 2019, 08:39:06:06
Jag arbetar med badrum. Där krävs dubbla backventiler i duschblandare, t.ex.. Detta pga att du rent teoretiskt kan lägga duschmunstycket i toalettstolen med öppen blandare och samtidigt få ett tryckfall och således spillvatten i tappvattensystemet.
Reglerna är lite åt det extrema hållet. Men tappvatten räknas som livsmedel.
Titel: SV: Återströmningsskydd vid anslutning av tappvatten till cirkulationssystemet
Skrivet av: poolarenspoolare skrivet augusti 30, 2019, 10:39:09:09
Har funderat på samma sak (i någon annan tråd). Risken är liten att man får in poolvatten i dricksvattnet, men man lär bryta mot reglerna. Eller så måste man köpa dyra godkända ventiler.

Tänkte då fylla på i breddavloppet, med luftgap. Men i mitt fall kommer det ge två negativa effekter: Tempgivaren kommer tro att det är kallt och slå på värmen. Min MiniMaster kommer att tro att kloret är slut och börja dosera (och justera pH).

Så, näää jag la ner automatiskt vattenfyllning....