Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
 

Författare Ämne: Koppla poolpumpen till NIBE pool40  (läst 5313 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Eros

Koppla poolpumpen till NIBE pool40
« skrivet: maj 21, 2018, 21:30:07:07 »
Tja! Ni som har NIBE pool40: har ni kopplat poolpumpen via den eller kör ni den separat?

Poolgiganten

Utloggad poolarenspoolare

  • Expert
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Kön: Man
  • Pool is the grej ;-)
    • Visa profil
SV: Koppla poolpumpen till NIBE pool40
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2018, 10:51:13:13 »
Kör poolpumpen separat. Däremot är tempgivaren via ett relä kopplad till motorskyddet på pumpen. Om den löser ut eller om man stänger av pumpen så växlar tempgivaren över till ett fast motstånd som lurar värmepumpen att det är 40 grader i poolen = den slutar då värma = man får inget onödigt larm från värmepumpen (när den inte kan bli av med överskottsvärmen).
8x4 PP-pool med tekniktunna, UV, MiniMaster Ph+Klor, Poolrobot Astral Pulit Advanced 3, Pahlen JetSwim Athlete, värmeväxlare till bergvärme, komposittralldäck, Nova Comfort pooltak med kanalplast och klarglasgavlar.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13304.0

Utloggad Eros

SV: Koppla poolpumpen till NIBE pool40
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2018, 13:39:02:02 »
Tack för svar, vad finns det för nackdel o köra poolpumpen via NIBE pool 40?

Utloggad poolarenspoolare

  • Expert
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Kön: Man
  • Pool is the grej ;-)
    • Visa profil
SV: Koppla poolpumpen till NIBE pool40
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2018, 15:09:08:08 »
Ärlig talat vet jag inte riktigt. VVS snubben som kopplade in pool40 föreslog denna lösning.

Vad innebär att "poolpumpen körs via pool40"? Att värmen slås av om pumpen stannar? I så fall blir det samma funktion som att luras med tempgivaren.

I så fall var det nog kabeldragningen mellan värmepumpen och tekniktunnan vid poolen som var avgörande för mig. Tempgivarkabel fanns dragen hela vägen (den behövs ju alltid). Men ingen extra kabel från tex motor skyddet till pool pumpen.
8x4 PP-pool med tekniktunna, UV, MiniMaster Ph+Klor, Poolrobot Astral Pulit Advanced 3, Pahlen JetSwim Athlete, värmeväxlare till bergvärme, komposittralldäck, Nova Comfort pooltak med kanalplast och klarglasgavlar.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13304.0

Utloggad Eros

SV: Koppla poolpumpen till NIBE pool40
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2018, 16:14:47:47 »
Tack!
Ja har inte hittat nått hur de funkar om
Poolpumpen bara går när värmen går eller hur de är.
Skulle ju vara bra om man kan ställa i bvp
hur ofta poolpumpen ska gå men har inte sett nå sånna
inställningar.

Utloggad poolarenspoolare

  • Expert
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Kön: Man
  • Pool is the grej ;-)
    • Visa profil
SV: Koppla poolpumpen till NIBE pool40
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2018, 16:32:59:59 »
Det går inte att schemalägga pumpen från värmepumpen (i alla fall inte på min Nibe F1245). Där är det endast "start värma temp", "sluta värma temp", samt av/på.

OM man tänkt köra poolpumpen på timer så funkar säkert båda varianterna bra, men att luras med ett fast motstånd är ju väldigt enkelt. Har man behov av att kunna slå på/av värmen ute vid pumpen (teknikrummet för poolen) så kan man dessutom lyxa till det med en extra brytare till reläet (för omkoppling till fasta motståndet), så kan man utan att pilla i värmepumpens menyer slå på och av poolvärmen.
8x4 PP-pool med tekniktunna, UV, MiniMaster Ph+Klor, Poolrobot Astral Pulit Advanced 3, Pahlen JetSwim Athlete, värmeväxlare till bergvärme, komposittralldäck, Nova Comfort pooltak med kanalplast och klarglasgavlar.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13304.0

Utloggad Eros

SV: Koppla poolpumpen till NIBE pool40
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2018, 13:39:29:29 »
Fick detta svar av NIBE

Poolcirkulationspumpen (GP9) sköter flödet mellan poolen och poolväxlaren. Pumpen går kontinuerligt för att säkerställa flöde över poolgivaren (BT51) så att den kan känna av om det finns behov av pooluppvärmning. 
Det går inte att schemalägga poolpumpen via värmepumpen. Dock kan en kontakt  anslutas till tillbehörskortet för att kunna blockera pooluppvärmningen. När kontakten sluts blockeras pooluppvärmningen.
Vill man hitta på en egen lösning via ”blockeringen” är det viktigt att man säkerställer att poolpumpen och värmepumpens cirkulationspump går samtidigt då det annars kommer att bli ett HP-larm och produkten stannar.

Utloggad poolarenspoolare

  • Expert
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Kön: Man
  • Pool is the grej ;-)
    • Visa profil
SV: Koppla poolpumpen till NIBE pool40
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2018, 15:49:42:42 »
Då så...

Då kan man om man vill koppla in sig på motorskyddet (på något sätt) och låta det bryta och blockera pooluppvärmningen. Då behövs en extra kabel mellan pool40 och motorskyddet.

Eller kör med "motståndslösningen" utan extra kabel (om det är lättare rent installationsmässigt)

Samma funktion fås med båda lösningarna.

Ingen möjlighet att styra poolpumpen från värmepumpen finns, tvärtom, poolpumpen kan styra värmepumpen...
8x4 PP-pool med tekniktunna, UV, MiniMaster Ph+Klor, Poolrobot Astral Pulit Advanced 3, Pahlen JetSwim Athlete, värmeväxlare till bergvärme, komposittralldäck, Nova Comfort pooltak med kanalplast och klarglasgavlar.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13304.0

Utloggad Zenon

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Kön: Man
  • Pool / Bubbelpool
    • Visa profil
SV: Koppla poolpumpen till NIBE pool40
« Svar #8 skrivet: juni 06, 2018, 09:15:38:38 »
Intressant.
Jag kör dock bara igenom vatten genom vv när det skall värmas, inge roligt om man får massa kubik i källaren om det läcker, ju mindre tid det cirkulerar ju bättre :)
Det är inte så mycket jobb att gå ner och dra igång poolen genom menyn, och kör poolpumpen på vattenfalls smartplug så bara upp med luren och ändra till konstant på iställlet för scheema :)
Men polaren som är elektriker har någon lösning likt dom ni pratar om, men kostade kanske 2000 kr hans pumpstyrnings el hus grej ,P
Intex rörpool 549cm*132cm = 25kubik, Bubbelpool nersänkt i soldäck.
Bergvärme som uppvärmning, 100kw värmeväxlare
Projektråd pool: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11513.msg86633#msg86633
Projekttråd bubbelpool: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11565.0

Utloggad PH73

SV: Koppla poolpumpen till NIBE pool40
« Svar #9 skrivet: april 24, 2019, 18:43:15:15 »
Tjena,

Har en 5 år gammal installation av Nibe 1255-16 med Pool40, valde att sätta poolens pump bakom egen styrning med timer.
I poolkretsen satte jag en flödesvakt som jag anslöt till Pool40, så när timern slår av poolcirkulationen så blockerar flödesvakten Pool40 och därmed återgår växelventilen till radiatorvärme istället att skicka värmen till pool vämrmeväxlaren.

//Peter

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan