Över lag verkar det som om poolvärmepumpar är betydligt mer korkade än luft-luftvärmepumpar när det kommer till intelligent styrning. Den poolvärmepump vi köpte gick t.ex. inte att få med wifi-modul, vilket jag gärna hade haft.
Har tittat lite på poolvärmepumpen och den är av ett påhittat fabrikat men det ser till synes ut att sitta standardkomponenter i den. Frågan är då, finns det hopp om att kunna hitta en wifi-modul om man bara lyckas ta reda på exakt vilken kontrollmodul som sitter i sin poolvärmepump? Någon som har försökt? Har testat att googla lite, men det verkar helt dödfött, poolvärmepumpar och smarta-hem verkar inte riktigt ha tagit fart.
Vi kör Tibber här hemma och hade gärna velat integrera poolvärmepumpen på samma sätt som vår luft-luft AC och frånluftsvärmepump.
/H
-
Finns det inga "remote on/off" kontakter på kretskortet som kan slutas/öppnas med extern relä, då har du bara en alternativ kvar.
Att "lura" din värmepump via ett externt motstånd som simulerar temperaturens givare. När den visar att tempen är för högt slutar värmepumpen fungera.
-
Vet du vilket controller som sittar i din värmepump? Har just kopplat min G&J till Home Assistant via MODBUS. Kör kanon bra, med mycket bättre prestanda än den otroligt dåliga app.
Min controller är en PC1002, men tror också att PC1004 går.
-
Vet du vilket controller som sittar i din värmepump? Har just kopplat min G&J till Home Assistant via MODBUS. Kör kanon bra, med mycket bättre prestanda än den otroligt dåliga app.
Min controller är en PC1002, men tror också att PC1004 går.
Delar du möjligtvis med dig din kod för HA?
//Daniel
-
Delar du möjligtvis med dig din kod för HA?
//Daniel
Absolut. Jag har en Moxa RS-485 <-> IP converter kopplat till min G&J, men där finns andra sätt också.
modbus:
name: "modbustcp"
type: rtuovertcp
host: 192.168.x.x
port: 4002
delay: 2
timeout: 2
climates:
- name: "Heat Pump Setpoint"
address: 1016
slave: 1
count: 1
input_type: holding
data_type: int
max_temp: 35
min_temp: 20
offset: 0
precision: 1
scale: 0.1
target_temp_register: 1013
temp_step: 1
temperature_unit: C
switches:
- name: Heat Pump On / Off
address: 1011
slave: 1
write_type: holding
scan_interval: 20
command_on: 1
command_off: 0
verify:
sensors:
- name: Heat Pump Compressor Current
slave: 1
address: 2054
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 36
unit_of_measurement: bar
- name: Heat Pump Electronic Expansion Valve Output
slave: 1
address: 2020
scan_interval: 36
unit_of_measurement: N
- name: Heat Pump Output Frequency of the Compressor
slave: 1
address: 2021
scan_interval: 36
unit_of_measurement: Hz
- name: Heat Pump Compressor Current
slave: 1
address: 2051
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 36
unit_of_measurement: A
- name: Fan Speed
slave: 1
address: 2061
scan_interval: 34
unit_of_measurement: RPM
- name: Heat Pump Suction Temperature
unit_of_measurement: °C
slave: 1
address: 2045
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 28
- name: Heat Pump Inlet Temperature
unit_of_measurement: °C
slave: 1
address: 2046
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 30
- name: Heat Pump Outlet Temperature
unit_of_measurement: °C
slave: 1
address: 2047
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 32
- name: Heat Pump Coil Temperature
unit_of_measurement: °C
slave: 1
address: 2048
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 34
- name: Heat Pump Ambient Temperature
unit_of_measurement: °C
slave: 1
address: 2049
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 38
-
Hej, jag försöker få till ungefär samma sak. Har kastat min "WIFI-modul" från G&J och ersatt med en Elfin EW11, men får inte till det.
Hur är din Moxa RS-48 konfad mot PC1002 ?
Jag har en G&J Q20 med en PC1002, så om du lyckats borde jag också göra det :-)
-
Där finns olika PC1002 modul. Om du har en CN13 connector på ditt board, då går det. Annars är MODBUS protokollet på connectoren till display "konstig" och jag fick det inte till på det sätt.
Jag behövde dock köpa nytt board ifrån G&J för att få en version med CN13, men då funkar det perfekt. Helt annolunda upplevelse jämfört med den dårliga app som kommunikerer med en server i Kina :(
-
Vet du vilket controller som sittar i din värmepump? Har just kopplat min G&J till Home Assistant via MODBUS. Kör kanon bra, med mycket bättre prestanda än den otroligt dåliga app.
Min controller är en PC1002, men tror också att PC1004 går.
Tack för inspirationen (och för koden), snacka om att öka användarupplevelsen med 200% jämfört med appen.
Q20 pump med PC1002, uppkopplad med en EW11.
Till er som vill använda en EW, inställningarna på serieporten: 9600,8,1,NONE, halv duplex, protocol: none.
Fungerar över förväntan.
(http://)
-
Hej
Jag har en värmepump med pc1002 men med cn9, är det kört då?
Använde du bara en ew11 som du kopplade till pumpen? Ingen rs485 som beskrivs ovan?