VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Besök oss idag
 

Författare Ämne: Uppvärmning, försöker lära mig.  (läst 1088 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad The Analog Kid

Uppvärmning, försöker lära mig.
« skrivet: maj 24, 2020, 10:53:44:44 »
Hej alla.

Vi har en alldeles nystartad Thermopool 8x4x1.5. 41 kbm vatten.
Pooltak med klarglas.
Kripsol Koral 1hk cirkulationspump.
Welldana frekvensomformare för motorstyrning.
Welldana värmepump inverter 10KW.
Bypass på rören till värmepumpen.

Jag försöker lära mig ställa in systemet för maximal uppvärmningseffekt.
Jag har ställt bypass så att utgående är 2 grader varmare än inkommande.
Som bäst har jag hittills fått ut en temperaturökning på 0.1C/h när solen inte lyser, ca 15 grader utetemp.
På nätterna när temp går nedåt 5-7 grader värmer den ingenting, men håller pooltempen utan nämnvärd förlust.

Vilket är normalt mest effektivt ur uppvärminingssynpunkte, högt cirkulationsflöde, eller lågt? Cirkulationen genom VP är ungefär samma oavsett flöde i systemet eftersom jag styr detta med bypass. Optimalt flöde genom VP är 3-4kbm/h enligt tillverkare.

Låter detta normalt?
« Senast ändrad: maj 24, 2020, 11:36:05:05 av The Analog Kid »
4x8 Thermopool

Poolgiganten

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2974
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Uppvärmning, försöker lära mig.
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2020, 22:16:32:32 »
Kort svar: Ja

För egen del så får jag flödesfel i VP om jag försöker strypa mer än 1 grad skillnad, får du ut 2 grader varmare från VP har du nog ställt in den så bra det går.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad The Analog Kid

SV: Uppvärmning, försöker lära mig.
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2020, 18:13:00:00 »
Kort svar: Ja

För egen del så får jag flödesfel i VP om jag försöker strypa mer än 1 grad skillnad, får du ut 2 grader varmare från VP har du nog ställt in den så bra det går.

Tack för svar Erik.

Det verkar fungera bra med min inställning. Speciellt nu när dagstemp ligger på 17-18 grader. Snart 27 grader i poolen, siktar på 28 imorgon. VP har lugnat ner sig nu när den närmar sig målvärdet 28C.
4x8 Thermopool

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 