Utloggad Erica

SV: Ansluta spa med inbyggd jodfelsbrytare i ojordat uttag
« Svar #10 skrivet: juli 11, 2017, 13:26:15:15 »
Citera
Skyddsjorden är inget hundraprocentigt personskydd, och därför är det viktigt att använda och kontrollera jordfelsbrytaren med jämna mellanrum.


Jo det är mycket viktigt, men tyvärr ingen fullständig garanti det heller. Vid det stora test jag refererade till löste ju hela 4 % av brytarna ej ut vid ett simulerat jordfel som de borde löst ut för, trots att de löste ut när man tryckte på testknappen. Ytterligare 3 % reagerade inte på testknappen heller. För en fullständig kontroll fodras specialutrustning. Jordfelsbrytare tillverkade före 1996 bör generellt bytas ut - de som såldes tidigare är inte testade mot dagens krav.

Poolgiganten

Utloggad nyburjare

SV: Ansluta spa med inbyggd jodfelsbrytare i ojordat uttag
« Svar #11 skrivet: juli 11, 2017, 14:12:02:02 »
En test med knappen lägger fas utan motstånd direkt till nollan , dvs all ström försvinner
Om man tar en voltmeter och mäter mellan fas och jord , då utlöser brytaren trots att endast en väldigt liten ström försvinner , ett i alla fall
känsligare test

Utloggad Erica

SV: Ansluta spa med inbyggd jodfelsbrytare i ojordat uttag
« Svar #12 skrivet: juli 11, 2017, 19:40:26:26 »
Nej så fungerar inte testknapparna. Det finns ett antal varianter, men skulle du lägga fas mot nolla utan motstånd skulle det blixtra till ordentligt och troligtvis kunna bränna kontakterna. En del testknappar använder ett motstånd + krets till nolla. Vissa har använt en konstgjord överledning i nollan (dålig lösning, löser inte alls om du har obelastad nolla - ingen last eller ren trefaslast). Många varianter ger en större testström än vad ett verkligt fel skulle ge och alltså en falsk säkerhet.

Ett dåligt test är ju dock oftast bättre än inget test alls...

Professionella testutrustningar kan testa med olika strömmar och feltyper och även registrera både felström och utlösningstid (= kontrollera att brytaren inte "segar" och löser ut först efter en stund. ) Tyvärr kostar sådana instrument en rätt rejäl slant.

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5547
  • Total likes: 481
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Ansluta spa med inbyggd jodfelsbrytare i ojordat uttag
« Svar #13 skrivet: juli 12, 2017, 07:46:30:30 »
Nu vet jag ju itne hur testknapparna fungerar, men det borde ju vara så enkelt som att ansluta ett motstånd på 7666 ohm mellan fas och jord när knappen trycks in (30 mA ström går då över motståndet till jord istället för "tillbaka" i nollan)
Det borde också vara ett rätt säkert test om man vill testa själv.
Ett effektmotstånd (10W) som ansluts mellan fas och skyddsjord på ca 7 kOhm bör lösa ut en fungerande mätare.
Hur det kan göras på ett säkert sätt är en annan femma och kanske inget som gemene man skall ge sig på.

Enligt wikipedia så fungerar testknappen inte som jag beskriver, utan man kopplar helt enkelt förbi strömtransformatorns ena halva.
"För att testa funktionen finns en speciell brytare som via ett motstånd förbikopplar strömtransformatorn och åstadkommer en felström."
« Senast ändrad: juli 12, 2017, 07:51:04:04 av Rickard »
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad Erica

SV: Ansluta spa med inbyggd jodfelsbrytare i ojordat uttag
« Svar #14 skrivet: juli 12, 2017, 11:05:09:09 »
Citera
Enligt wikipedia så fungerar testknappen inte som jag beskriver, utan man kopplar helt enkelt förbi strömtransformatorns ena halva.
"För att testa funktionen finns en speciell brytare som via ett motstånd förbikopplar strömtransformatorn och åstadkommer en felström
Det är inte så att det är "ena halvan", utan ena strömriktningen. Man skapar alltså en ström som i ena riktningen går igenom transformatorn och i andra riktningen går utanför transformatorkärnan. Då uppstår en obalans och brytaren skall lösa ut.

Ditt förslag på hembygd testare skulle säkert fungera, men som du sa bör man om man är amatör låta bli att självbygga, om man inte har erforderlig utbildning / kunskap. Enkla jordfelstestare finns att köpa för några hundralappar. Proffsinstrument kostar åtskilliga tusen. Ett proffsinstrument kan t.ex. dels testa med en ramp och se precis vid vilket värde som brytaren löser och även göra ett tidstest där man får utlösningstiden angiven.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag