Du verkar ju hittat problemet men kan bekräfta att dålig cirkulation på primärsidan är ditt problem:
Meh dina uppmätta siffor ovan kan vi beräkna följande överförda effekt:
Vatten har en värmekapacitet på 4,2 J/gK m
Flöde uppmätt = 10.000liter/h = 10.000.000g/h /3600s = 2778g/s
2778g/s *4,2 j/gK *delta T Sekundär 0,5K = 5883J/s = 5,88Kw
Med ovan beräknad effekt kan vi baklänges beräkna flödet på primärsidan enligt följande:
Flöde = 5883 J/s / delta T Primär 15,4K / 4,2 j/gK = 90,2 g/s
90,2 g/s *3600s/h = 324liter/h
Du behöver komma upp i ca 1000l/h för få upp överförd effekt och samtidigt hålla ner temperaturen på Primär/bergvärme. Vid höga temperaturer >40-45C tappar bergvärmen i effekt och ger även dåligt COP.