Grund problemet är att solfångarna "bara" tål 0,3bar (3 mVp) så jag måste använda en bypass för att hålla ner trycket.
Med 0,3bar tryck innan solfångarna så får jag för låg genomströmning (eller vill öka liter/min).
Solfångarna sitter på garagetaket ca 5m upp, pem-slangen innan solfångaren är vattenfylld och även solfångaren är luftfri.
Men efter solfångaren så rinner vattnet ner, det "porlar" dvs massa luft som pumpen inte orkar trycka ut i poolen.
Frågan är om en luftningsventil vid PEM ner (högsta punkt) skulle öka flödet?
Med hänsyn till hävert effekten så borde nivåskillnaden mätas mellan pump -> pool istället för pump -> garagetak.
Så jag endast får strömningsmotstånd, och kan öka flödet utan att öka trycket.
Eller tänker jag heltokigt?
(teori och praktik är inte alltid samma sak)