PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Twoflower skrivet januari 28, 2019, 10:36:49:49

Titel: Styrning till Solfångare + Värmepump
Skrivet av: Twoflower skrivet januari 28, 2019, 10:36:49:49
Verkar finnas olika tankar om hur flödet ska se ut, i serie eller parallellt, före eller efter.
Jag har en 3-vägs motorventil och någon slags tempstyrning till solfångarna, lufttemp vid fångarna och vattentemp.
VPn är en äldre Pahlen där man endast ställer in värme (1-10, ej i C) mha ett vred.
Jag vill ju gärna nyttja solvärmen så mycket det går, men det får ju inte vara för mycket krångel.
Vad/hur behöver jag göra/köpa till?
Titel: SV: Styrning till Solfångare + Värmepump
Skrivet av: Ingvar skrivet januari 29, 2019, 12:29:28:28
Parallellt skulle jag föredra. Du får bättre verkningsgrad då kallt vatten dras in till bägge uppvärmningssystemen. Om du kopplar i serie så är vattnet redan uppvärmt något när det ska in till det andra systemet i kedjan, och där blir verkningsgraden därför sämre. Flödet till solfångarna behöver också kunna stängas av helt då solen inte ger något värmetillskott (ska skötas av motorventilen), annars fungerar solfångarna som en kylfläns till poolen.