Hög hetgastemp kan bero på dåligt kylning (går fläkten, är förångaren ren?) eller brist på gas.
Eller dåligt poolvattenflöde över värmeväxlaren så den ej blir av med den värme den producerar.
Kan även vara nåt knas med expansionsventilen, om sådan finns. (Kan också vara kapillärrör, vet ej)
Kanske skulle höra med Pahlen om det går skicka in värmepumpen för felsökning/reparation, har ingen aning om de erbjuder den servicen.
Det brukar fort bli dyrt att ta hem en kyltekniker för att fixa den där typen av fel, men kanske kan vara värt en felsökning i alla fall, för att få ett kostnadsförslag?
Hetgasen ska normalt vara ca 30 grader över vattentemperaturen, men om det blir lite gas p.g.a. läckage så minskar gasflödet och det gör att hetgastempen stiger till för höga nivåer, värme-effekten och verkningsgraden blir också dålig.
Är det gasläckage så kan det bli så dyrt att fixa att det inte lönar sig.