Man behöver mera information om hur den är kopplad för att kunna ge ett svar. Effekten skall kunna variera mellan 3 och 15 kW står det, men 15 kW kan du omöjligen få att fungera med 3x10 A säkringar - 15 kW kräver 25 A. Om du verkligen skall köra så hög effekt får du ju kolla på både ledningar, säkringar och även dina huvudsäkringar om det kan fungera. Anslutningskabeln behöver ha en ledararea på 6 mm2 och alla komponenter (t.ex. strömbrytare) måste vara godkända för 25 A- Men det måste väl ha följt med en bruksanvisning och ett inkopplingsschema när ni köpte den ? Varje normal elektriker borde kunna klara den uppgiften.. 16 kW är en rejäl effekt och installationen måste vara korrekt gjord, annars blir det en brandrisk. Om någon verkligen anslutit en 15 kW värmare till 3x10 A verkar personen så verkar personen inte ha de kunskaper som krävs. Om du har fått ett elschema så kanske du kan lägga in detta så är det lättare att se vad som kan vara fel. Det faktum att en viss säkring går hela tiden kan tyda på olika slags fel.