PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Sabai skrivet augusti 04, 2019, 10:30:41:41

Titel: Värmeväxlare
Skrivet av: Sabai skrivet augusti 04, 2019, 10:30:41:41
Ny till detta med solvärm, pool och värmeväxlare.

Har en pool med 18m3 och följande är förutsättningarna

Vatten in från solvärmare 34 grader
Vatten ut till solvärmare 29 grader

Solslingan har sin egen pump

Vatten in från pool 24,5 grader
Vatten ut till poolen 24,5 grader

Jag tycker att vatten ut till poolen skulle vara varmare, eller?

Har givare på alla platser som jag skriver så jag kan följa tempen och vatten till poolen är i stort alltid 1 grader högre än in!

Värmeväxlaren är spaken 75kw

Någon som vet om detta ör vad jag kan förvänta mig?
Titel: SV: Värmeväxlare
Skrivet av: nyburjare skrivet augusti 05, 2019, 09:21:44:44
Har du 1 grad mer in än ut vilket är rek, i alla fall för att få bra verkningsgrad på en värmepump, då kommer vattnet att bli varmare efterhand .

MEN !! du har ju alltid avgång av värme från vattnet till främst luften men även något åt sidor och botten ( försumbart jämfört med uppåt dock)
Har du inget tak eller kanske ens överdrag då kommer denna +1 grad att snabbt försvinna, inte minst med den lufttemp vi har just nu och främst den låga natttemperaturen
Titel: SV: Värmeväxlare
Skrivet av: Sabai skrivet augusti 05, 2019, 18:35:38:38
Poolen är inomhus och en del försvinner upp det ör jag med på. Men jag tänker om jag tar bort värmeväxlaren får jag 34 gradig vatten in till poolen istället för de 25,5 graderna eller en grad mer än inloppet. Står fel i mitt första in lägg vatten till poolen 25,5.

Då om jag kopplar om det gissar jag att jag skulle få följande värden utan värmeväxlaren.

In från solvärmare till pool 34 grader

Ut från pool till solvärmare 24,5 grader

Tycker med denna omkoppling skulle uppvärmningen gå snabbare!

Eller tänker jag fel
Titel: SV: Värmeväxlare
Skrivet av: leonard skrivet augusti 05, 2019, 19:48:01:01
Ja du tänker fel. Visst, din värmeväxlare har inte 100% verkningsgrad. Men förlusten där är försumbar.
Du kan tänka på att när vattnet från solfångaren når växlaren  är den 34°C och blir 29°C när den lämnat växlaren delta är alltså 5°C. Om du skulle skicka upp poolvattnet direkt på taket, 24,5°C, så kommer det inte bli 34°C när det kommer tillbaka om du inte byter till mycket större fångare.