Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Bada Mer skrivet juli 27, 2008, 22:35:46:46

Titel: Tips på alternativ till Folkpools poolcentral mottages..
Skrivet av: Bada Mer skrivet juli 27, 2008, 22:35:46:46
Hej igen


Idag brann min gamla poolcentral från Folkpool (1987) upp. :'(
Kretskortet och en del komponenter är riktigt svarta av sot och det luktar i hela källaren.

Behöver tips på Av/På/Auto knapp/ratt, Timermodul, Motorskydd, reläer mm för att styra en 3-fas pump.
Skall dockas med IVT poolstyrningsenhet.

Pumpen verkar ha klarat sig samt grejerna från IVT.

Eller skall man satsa på en ny poolcentral? Pris 3170:- hos Folkpool.

Hur har ni löst det elektroniskt med timers/poolpumpar och vvx?


Tack på förhand

Bada Mer




Titel: SV: Tips på alternativ till Folkpools poolcentral mottages..
Skrivet av: turbouffe skrivet juli 31, 2008, 22:43:01:01
Biltema å kompisar
Titel: SV: Tips på alternativ till Folkpools poolcentral mottages..
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juli 31, 2008, 22:51:17:17
hej badamera
vi har också en folkpool klarar oss mycket bra med 3 vägguttag samt timers.
fast vi har endast 220 volt på pumpen
mvh carlos <sol>
Titel: SV: Tips på alternativ till Folkpools poolcentral mottages..
Skrivet av: Bada Mer skrivet augusti 05, 2008, 10:57:31:31
Hej igen

Ny poolcentral (Folkpool) har köpts in och installerats.

Ringde och diskuterade andra lösningar med ett par elfirmor men de kunde inte komma på en månad eller två.

Så jag bytte själv det var inte så svårt.

Ett problem som jag kommer att ladda upp en bild på, var kopplar jag in sladdarna till bergvärmen??.


/Bada Mer
Titel: SV: Tips på alternativ till Folkpools poolcentral mottages..
Skrivet av: Bada Mer skrivet augusti 05, 2008, 22:37:52:52
Hej

En bild och två ritningar.

1:a bilden är ritningen på nya poolcentralen
2:a bilden är ritningen på gamla centralen
3:de bilden visar hur jag har kopplat i nya centralen samt de tre kablarna från IVT´s poolstyrning jag inte har skruvat fast ännu.

I den gamla centralen satt brun kabel på U1 på pumpen, blå på N2 och grön/gul på jord (PE). I den andra änden gick sladdarna in i en kontaktor (Hager ES220)

Någon av er som är elkunnig eller har liknade setup hemma som kan öppna och titta in i sin Folkpoolcentral och se vart kablar från IVT´s poolstyrning tar vägen.


Tack på förhand


Bada Mer
Titel: SV: Tips på alternativ till Folkpools poolcentral mottages..
Skrivet av: Bada Mer skrivet augusti 12, 2008, 22:11:02:02
Japp, det fräste till idag igen. Nu var det Hager ES220 som smälte ihop och propparna rök i elskåpet.

Diskuterade inkopplingen med en arbetskamrat igår som är lite insatt och han sa att det var bara att testa att koppla in, vad kunde hända en propp eller två som gick.

Jord från Hager till jord på pumpen
Brunkabel från Hager till brun på pumpen
Blå till Nolla på inkommande el.

Och vad gör man!!!

Kopplar den blå till blå på pumpen inte nolla = två faser som går till Hager och bränner den.... Men det fungerade i 15 min ändå!!!  :D

Köpa nytt imorgon. Solar hade hemma!!!.

Nybliven trainee i el....

/Bada Mer
Titel: SV: Tips på alternativ till Folkpools poolcentral mottages..
Skrivet av: Bada Mer skrivet augusti 14, 2008, 23:08:40:40
Då fungerar allt igen.
Tur att det har regnat nästan hela tiden..

Nu skall tempen upp i 26-28 gr så man kan Bada Mera.