Titel: Vattenflöde
Skrivet av: Jocke P skrivet maj 26, 2021, 00:53:14:14
Jag har en Gullberg Jansson p12 värmare till min pool som inte är inkopplad än. Sandfilterpumpen jag har har en kapacitet på 6000 l/h. Såg att värmaren har en kapacitet på 1800 l/h. Måste jag installera en bypass för att få det att värma som jag vill?
Titel: SV: Vattenflöde
Skrivet av: Eee skrivet maj 26, 2021, 04:39:35:35
Du bör installera en bypass för att kunna justera flödet över värmepumpen så du får korrekt temperatur diff 1-2 grader. Det är omöjligt att justera utan bypass. Finns inga måsten men värmepumpen vill på sitt effektivaste framräknade värde ha 1800l/h