Att jordfelsbrytaren löser ut pekar på ett elektriskt fel, inte några frusna rör eller liknande. Att det fungerar i cirkulation verkar ju märkligt, med tanke på att en centrifugalpump drar mer effekt vid stort flöde (=litet mottryck) än om flödet stryps av någonting. Och varken stort eller litet flöde i pumpen borde kunna få jordfelsbrytaren att lösa ut. Den skall ju bara lösa ut om ström flyter till jord, ingenting annat. En möjlighet skulle kunna vara internt läckage i pumpen. Om du får för stort mottryck kanske vatten tränger igenom vid axeltätningen och in i själva elmotorn, vilket skulle ge ett jordfel, vilket då jordfelsbrytaren löser ut för. Möjligen skulle det kunna finnas någon annan läcka i kombination med el - t.ex. en intern läcka i en termostat, som blir sådan att det när trycket stiger blir det genomläckage till elsidan på komponenten och därmed jordfel.
För att kunna mäta upp jordfel behöver du en isolationsprovare ("megger"). Ett vanligt universalinstrument ger inte någon tillförlitlig information förrän felet gått väldigt långt, eftersom man i ett sådant instrument mäter med mycket låg spänning.