Om styrpanelen är helt avstängd kan man misstänka att det sitter en säkring före styrpanelen eller på kretskortet. Har du mätt att du har 230Vac in till VP? Porslinssäkringar kan lösa ut utan att den lilla brickan på säkringen sprätter loss.
Andra vanliga fel i nästan all el/elektronik är:
- avbrott i kontaktdon
- brända kontakter i kontaktorer och reläer
- motorkondensatorer som har tappat för mycket kapacitans
- kondensatorer typ elektrolyter (oftast) på kretskort som har tappat för mycket kapacitans
- avbrott i ledningsbanor på kretskort
- avbrott i kablar
- allt som blir väldigt varmt har en höjd felfrekvens, speciellt om det är dåligt dimensionerat och för billiga komponenter.
Att kompressorn skär eller köldmediet läcker ut brukar inte släcka styrpanelen.
Länka gärna till manualen så kan vi spekulera vidare.