PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: raukisola skrivet april 17, 2019, 10:24:15:15
-
Hej, har en Nibe 1255 som jag skall koppla ihop med en värmeväxlare från Pahlens, en MaxiFlow 400.
Jag har en pump från Astral som ger 10.4 kubik i timmen. Växlaren har en max på sekundärsidan på 22kubik i timmen. Så till min fråga, behöver jag en Bypass för att få bättre verkningsgrad? Eller är det bara för att kunna koppla förbi när den inte behövs?
-
Hej,
ett högt flöde på sekundärsidan förbättrar normalt driftförhållandet då det ger ett mindre delta T på sekundärsidan (temperaturhöjning) och därigenom lägre temperatur på framledning från värmepumpen. (Framledningstemperatur i bergvärmen blir lägre om utgående vatten från värmeväxlaren är svalare.) Eftersom din bergvärme med ett högt flöde då kommer jobba mot en lägre temperatur ger det ett högre COP.
Martin
(Not att skillnaden kan vara marginell framförallt om du har en rejäl värmeväxlare redan från början)
Om du ger mig uppgifter på vad din Niber ger i effekt och flödet på primärsidan kan jag ta fram en kalkyl som visar hur det kommer funka med den Pahlén växlaren du har.
Med vänlig hälsning,
Martin
-
Hej, tackar för svaret!
Jag vet inte vart jag hittar flödet på min BV-pump. I installationsboken står det under 16kw, (0,22) för värmebärarkrets. Kan det stämma?
-
Jag har ungefär samma prylar och kör utan bypass och om du kikar på följande länk kan du se mina värden live. Jag startade poolen och värmen nu i helgen men har satt termostaten på 20 grader för tillfället:
http://familjenlindstrom.se/logger/ (http://familjenlindstrom.se/logger/)