Författare Ämne: Fråga om ampere  (läst 6754 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Earl

  • Gäst
Earl
Fråga om ampere
« skrivet: november 03, 2017, 16:48:05:05 »
Har sen förra sommaren ett spabad Earl från SBI. Nöjd med det (men ser att elförbrukningen är rätt hög när det är lite kallare.)
Iaf, har också en bergvärmepump med strömkännare inkopplade. Kan genom dessa följa strömförbrukningen i huset i Nibe uplink. Det jag ser där är att förbrukningen i bland drar iväg till ca 35 Ampere (som högst 37) på en av faserna för att sedan ganska snabbt sjunka till mer normala nivåer. Det händer kvällstid och oftast under bad och har inträffat ca 10 ggr sedan april. Slår jag av poolen så händer det inte så det helt säkert poolen som orsaker detta. Huvudsäkringen är på 25 Ampere och den har inte gått hittills.
Frågan är helt enkelt om det är det normalt att poolen går upp till 35 Ampere?

Poolgiganten

Inloggad Erica

SV: Fråga om ampere
« Svar #1 skrivet: november 03, 2017, 23:46:00:00 »
Menar du att spabadet ensamt tar 37 A ? Endast på en fas ? I så fall är det garanterat felkopplat om du inte har något tekniskt fel - lasten måste fördelas någorlunda vettigt på samtliga faser. Och vad menar du med "ganska snabbt sjunka" ? Har du vanliga 25 A säkringar så kommer de att tåla 35-37 A tillfälligtvis,men så småningom kommer nog säkringen att lösa ut.

Det låter ju nästan som om du har någon slags kortslutning eller jordslutning någonstans om det bara mycket kortvarigt hoppar iväg så långt upp. Såvida du inte menar väldigt kortvarigt så att det kan vara t..ex. en startström till en pump som drar iväg, men då talar vi ju om någon sekund eller så.

Utloggad Johan.L

  • Nu pool ägare
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
  • Kön: Man
    • Visa profil
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
SV: Fråga om ampere
« Svar #2 skrivet: november 04, 2017, 11:48:08:08 »
Bergvärmepumpen har stömkännare för att kompensera när övrigt tar ut ström. För att huvudsäkringarna skall hålla. Om bergvärmepumpen går och tar tex. 20A och övrigt i huset tar tex 5A. Och då när värmen slår till på ditt spa. Och om det då drar tex 12A. Då far ju totalen upp till 37A. Då känner värmepumpen av och kompenserar och slår av så att totalen kommer under det inställda värdet som i ditt fall är 25A. Och när värmen på ditt spa slår av igen. Känner värmepumpen det och går igång igen. Säkringar klarar ca 10A över under korta stunder.
Så detta är helt normalt.

Men utan denna funktion med strömkännare hade du fått problem med att huvudsäkringarna gått efter några minuter med ett Uttag på 37A.
Dom flesta värmesystem har denna funktion även enklare elpannor.
Så har du inga problem att säkringar går så är det inget att bry sig om.
Har man problem att det är just en av dom 3 huvudsäkringarna som är överbelastade kan man stuva om i centralen så man får över någon av dom strömtöstiga en fas maskinerna till en annan fas.
Tex diskmaskin tvättmaskin torkskåp/tumlare centraldammsugare motorvärmare till bilen
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson

Earl

  • Gäst
Earl
SV: Fråga om ampere
« Svar #3 skrivet: november 04, 2017, 15:13:08:08 »
Tack för svaren!
Johan: Bergvärmepumpen tar maximalt 6 kW så länge elspetsen inte går in, och det har den inte gjort. Så jag tror inte bergvärmen har nån stor del i detta. Den stora delen av strömmen kommer från poolen. Vidare, eftersom det är strömkännare och strömvakt i bergvärmepumpen...borde den inte sett till att totalen hamnar under 25 ampere?
Erica: ”Ganska snabbt” som jag skrev var nog fel. Som synes på bilden kan BE2 (en av tre faser) ligga på över 25 ampere, ofta även över 35 eller t.o.m. 37 ca 40 minuter (vid bad och värme och pumpar igång). Så nån startström är det knappast. Detta har hänt ca 10 ggr sen april kan jag se i historiken. Jag börjar undrar om man kan lita på siffrorna i Nibe uplink!? Dels, som sagt, borde väl strömvakten isf sänkt totalbelastningen eller också borde säkringen gått flera ggr under den här tiden? Eller vad säger ni?

Earl

  • Gäst
Earl
SV: Fråga om ampere
« Svar #4 skrivet: november 04, 2017, 15:16:11:11 »
Misslyckad bild men det är 5 ampere mellan varje vågrät linje. Linjen högst upp motsvarar alltså 35 ampere.

Inloggad Erica

SV: Fråga om ampere
« Svar #5 skrivet: november 04, 2017, 22:35:42:42 »
40 minuter på 37 A är visst möjligt utan att 25 A säkringar hinner lösa ut - det innebär ju nästan precis 1.5 x märkströmmen och det tar då mer än en timma innan de löser. Men som jag nämnde förut, gör man sådana överbelastningar ofta så kommer säkringen ofta att liksom utmattas och till slut lösa ut ändå.

Att effektvakten borde dra ned på strömmen stämmer ju endast om värmepumpen verkligen drar någon ström - är det badet som tar alltsammans så kan ju inte effektvakten göra något åt den saken. Som jag förstår det styr effektvakten endast värmepumpen.

Mycket lutar nog åt att badet är felkopplat. När strömmen är uppe i 37 A så ligger ju fortfarande lasten på den "gula" fasen på nästan noll. Nu finns det ingen synlig kurva för den tredje fasen, men om badet lagts med vettig trefasfördelning så borde ju inte "grön" vara 37 A och "gul" nästan noll. Det verkar ju i så fall som om hela badet belastar endast en fas.

Utloggad Johan.L

  • Nu pool ägare
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
  • Kön: Man
    • Visa profil
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
SV: Fråga om ampere
« Svar #6 skrivet: november 04, 2017, 22:57:45:45 »
Lila fas ligger väldigt jämt på ca 5A gul fas pendlar lite men även den runt 5A. Men grön fas ligger väldigt högt. Min uppfattning om huvudsäkringarna är precis som Erica säger.
Nästan alla spa är amerikansk tillverkade. Och där för ofta kopplade en fas. Eller rättare sagt 2fas 110v som det är i Amerika. Men dom går oftas att koppla så det blir jämnare på alla 3 faserna. Brukar ske på kretskortet i anslutningsboxen. Brukar bli så att värmen kommer på 2 faser och pumparna på den tredje fasen.
Brukar vara väldigt dåligt beskrivet i manualen. Men brukar sitta ett schema i kopplingsboxen. Man brukar få flytta några byglar med på pressade kabelskor. Inget konstig att göra om man kan lite el. Men det är ju lätt för mig att säga som jobbat som elektriker i 30 år och kopplat in hyfsat många spa  ;D
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson

Utloggad Johan.L

  • Nu pool ägare
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
  • Kön: Man
    • Visa profil
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
SV: Fråga om ampere
« Svar #7 skrivet: november 04, 2017, 23:06:51:51 »
Typ så här.
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson

Utloggad Teknikern

SV: Fråga om ampere
« Svar #8 skrivet: november 04, 2017, 23:22:17:17 »
Lila fas ligger väldigt jämt på ca 5A gul fas pendlar lite men även den runt 5A. Men grön fas ligger väldigt högt. Min uppfattning om huvudsäkringarna är precis som Erica säger.
Nästan alla spa är amerikansk tillverkade. Och där för ofta kopplade en fas. Eller rättare sagt 2fas 110v som det är i Amerika. Men dom går oftas att koppla så det blir jämnare på alla 3 faserna. Brukar ske på kretskortet i anslutningsboxen. Brukar bli så att värmen kommer på 2 faser och pumparna på den tredje fasen.
Brukar vara väldigt dåligt beskrivet i manualen. Men brukar sitta ett schema i kopplingsboxen. Man brukar få flytta några byglar med på pressade kabelskor. Inget konstig att göra om man kan lite el. Men det är ju lätt för mig att säga som jobbat som elektriker i 30 år och kopplat in hyfsat många spa  ;D
Likadant kan det vara om saker ska till Norge men hamnar här för Norge har ju 3-fas 220 volt så man får köra mellan 2 faser när man vill ha 220 volt. Att det är så beror på att Norge har väldigt grunt jordlager och nära till berggrunden bitvis så jorden som återledare fungerar inte och därför löste man det så dvs. det finns ingen nolla. Jag fick det förklarat så av en elektriker för många år sen så jag ska inte svära på att det verkligen stämmer.

Utloggad Fredde-Gbg

SV: Fråga om ampere
« Svar #9 skrivet: november 05, 2017, 09:11:04:04 »
Likadant kan det vara om saker ska till Norge men hamnar här för Norge har ju 3-fas 220 volt så man får köra mellan 2 faser när man vill ha 220 volt. Att det är så beror på att Norge har väldigt grunt jordlager och nära till berggrunden bitvis så jorden som återledare fungerar inte och därför löste man det så dvs. det finns ingen nolla. Jag fick det förklarat så av en elektriker för många år sen så jag ska inte svära på att det verkligen stämmer.

Öhhh vaa? Det där skulle jag vilja ha förklarat.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag