Uppvärmning / SV: Brilix värmepump värmer dåligt...
« skrivet: juni 22, 2014, 22:12:30:30 »
Har laborerat med bypassen Krusse och försökt ställa den precis så öppen så att vp inte stänger av pga dåligt flöde, har då 1 grads skillnad mellan in/ut vilket skall vara ok enligt vad jag kunnat läsa mig till av allas erfarenheter.
Trycket i min vp är ca 270 psi när den går. Utgående temperatur på gasen är om jag läser av rätt parameter (E) = 25 grader vilket är långt ifrån 48-50 grader du verkar ha TommyC.
Holton: Vad visar det för tryck på din Brilix?