« skrivet: juli 08, 2022, 21:26:25:25 »
Har sedan tidigare en kabel ut ur huset för ett spa-bad på 2,5 kvadrat. Nu bygger vi en pool istället och tänker koppla in en luft/vatten Calidi VP 13 från Pahlen på samma. Spa-badet försvinner såklart bort från kabeln. Men då vill elektrikern byta ut den mot grövre men det känns overkill enligt mig. Någon elektriker som kan hjälpa mig med råd i frågan, tack?
 

Poolgiganten

Utloggad TommyC

SV: kabel 2,5 kvadrat
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2022, 21:55:26:26 »
2,5 kvadratmillimeter kabel avsäkras normal med 16A säkring(ar) (x3 om det är tre faser). God praksis är att inte belasta säkringar med mer än 80% av deras märkström men det finns inget som hindrar att man belastar närmare 100% men man kanske får byta säkringar lite oftare. Hur mycket ström/effekt drar värmepumpen? Finns det fler förbrukare på samma säkring/kabel? Jag läser hos Pahlén att Caldi VP 13 vill ha enfas matning från 16A säkring så 2,5 kvadratmillimeter duger bra. Mata cirkulationspump och belysning från en annan säkring.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2974
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: kabel 2,5 kvadrat
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2022, 22:59:40:40 »
Kan bero på hur lång kabeln är också. Hur lång är den?
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad TommyC

SV: kabel 2,5 kvadrat
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2022, 16:17:37:37 »
Avståndet blir inget problem med en vanlig villatomt.

Caldi 13 kan dra max 12,5A enligt databladet.

SVENSK STANDARD SS 436 40 00 säger:
Normalt bör spänningsfallet i installationen inte överstiga 4 % av den nominella spänningen. Större spänningsfall
kan accepteras för motorer under start och för utrustning med hög inkopplingsström.

Gränsen för 4% spänningsfall går då vid 55 meter lång kabel (110 meter båda vägarna). Det blir som vanligt en avvägning av pris (för kabeln) mot kostnad.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad Henke_72

SV: kabel 2,5 kvadrat
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2022, 07:14:19:19 »
Tack för svar. På lördag kommer elektriker och kopplar in och självklart blir det på den befintliga kabeln.  O0

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan