Uppvärmning / SV: Stor sklillnad mellan in-/utlopp (Gullberg&Jansson GJPAW1V-20)
« skrivet: juli 01, 2015, 07:18:19:19 »
God morgon gott folk!
Då ska ni få höra vad som hänt sedan senaste inlägget igår.
Kommer hem från jobb (16:00) och hör att värmepumpen inte är igång.
Tittat på givarna och de står på A 27 och b 27.
Känner i poolen och den är varm.
Byter parameter 8 till 3, då den var inställd på 2. (Fick denna instruktion direkt av Gullberg&Jansson).
Iom att det inte är någon skillnad på temp mellan A och b så öppnar jag bypassen till hälften.
På kvällen (runt 22:00) så kikar jag på givarna igen så är A 26 och b 24.
Här tycker jag som lekman att värmepumpen borde ha satts igång igen då vattnet ut från pumpen inte är 26, har den inställd på 1.26.
Jag tänker också att iom att poolen fortfarande är 26 grader så kanske givaren väntar på att vattnet från poolen ska sjunka under 26.
Öppnar bypassen helt och går och lägger mig.
Men samtidigt verkar det konstigt, för visst borde b vara 1-2 grader högre än A?
Nu på morgonen så går jag ut och hör värmepumpen vara igång. Verkar logiskt iom att tempen i poolen säkerligen gått ner under natten och nu höjer pumpen värmen igen.
Kikar på givarna och där står det A 26 och b 14! Så samma som igår.
Stänger bypassen och kör till jobbet helt förbryllad...
Innan jag ringer en tekniker, vad mer kan jag göra?
Då ska ni få höra vad som hänt sedan senaste inlägget igår.
Kommer hem från jobb (16:00) och hör att värmepumpen inte är igång.
Tittat på givarna och de står på A 27 och b 27.
Känner i poolen och den är varm.
Byter parameter 8 till 3, då den var inställd på 2. (Fick denna instruktion direkt av Gullberg&Jansson).
Iom att det inte är någon skillnad på temp mellan A och b så öppnar jag bypassen till hälften.
På kvällen (runt 22:00) så kikar jag på givarna igen så är A 26 och b 24.
Här tycker jag som lekman att värmepumpen borde ha satts igång igen då vattnet ut från pumpen inte är 26, har den inställd på 1.26.
Jag tänker också att iom att poolen fortfarande är 26 grader så kanske givaren väntar på att vattnet från poolen ska sjunka under 26.
Öppnar bypassen helt och går och lägger mig.
Men samtidigt verkar det konstigt, för visst borde b vara 1-2 grader högre än A?
Nu på morgonen så går jag ut och hör värmepumpen vara igång. Verkar logiskt iom att tempen i poolen säkerligen gått ner under natten och nu höjer pumpen värmen igen.
Kikar på givarna och där står det A 26 och b 14! Så samma som igår.
Stänger bypassen och kör till jobbet helt förbryllad...
Innan jag ringer en tekniker, vad mer kan jag göra?