Det kommer nog att fungera, men så mycket marginal är det inte. För värmeapparater, som ofta ligger på med full last under ganska lång tid, brukar man vid säkringsdimensionering räkna just 2 kW som dimensioneringsgräns för 10 A säkring, detta för att undvika onödiga utlösningar. På samma sätt bör man inte överskrida 3 kW för16 A säkring. Större laster än 3 kW bör helst inkopplas trefasigt.