« skrivet: september 26, 2017, 23:04:52:52 »
Tja, det finns nog för lite erfarenhet om det lönar sig eller ej. Tuffar själv på 4:e säsongen med en billig Hydro Pro 10 (9000 kr). Har svårt att se att de dyrare skulle hålla mer än tre gånger så långt men det finns säkert de som anser det motsatta.
2
« skrivet: augusti 29, 2017, 07:33:25:25 »
Malmö, pool 44 kbm, isolerad, pooltak, luftvärmepump, 29 grader 1 Maj till 30 September. Max 1500 kWh per år.
3
« skrivet: juni 29, 2017, 07:34:25:25 »
Har du bypass för solfångare innan eller efter VP? Har du testat att bara köra flödet genom VP och inget genom solfångare? Kör VP då som den ska?
4
« skrivet: juni 28, 2017, 07:58:34:34 »
Hur är allt kopplat? Vad menar du med att du fick upp det till 29 grader efter "att ha vänt flödet"?
Är den nyköpt så kan det ju också vara en idé att kolla med leverantören.
5
« skrivet: juni 25, 2017, 08:03:33:33 »
Kolla också hur gammal den är. Jula har bra garanti och om den är innanför garantitid så kan du få den fixad via dem.
6
« skrivet: juni 25, 2017, 07:58:26:26 »
Ok, om det inte finns någon annanstans för vattnet cirkulera förbi vp och du har ett bra flöde så kan det vara ett fel på sensorn för vattenflödet. En ordentlig backspolning kan vara bra att göra också innan du kollar sensorn. Sensorn brukar kunna gå att bygla för att se om det är den som är problemet men då måste du vara 100% säker på att det flödar vatten genom pumpen.
7
« skrivet: juni 24, 2017, 09:02:50:50 »
Kan ju vara det som är problemet
8
« skrivet: juni 21, 2017, 07:15:40:40 »
Värmepumpen har en flödessensor som stoppar pumpen om det inte är cirkulation. Själv så vill jag inte lite på en sensor att den ska funka utan styr VP via dess inbyggda timer och har sen en separat timer på cirkulationen som startar något tidigare och stoppar något senare än VP.
9
« skrivet: juni 20, 2017, 22:54:47:47 »
Det första att kolla är bypass om du har en sådan och se om du kör tillräckligt med vatten genom värmepumpen. Hur är den inkopplad i förhållande till pump och filter?
|
|
|