« skrivet: maj 28, 2019, 09:17:03:03 »
Hej! Jag har just grävt ner min glasfiberpool och ska börja inkopplingen. Har en fundering kring hur många ventiler man bör ha? Uppvärmning med vp. Fick den här bilden av min leverantör och då ska man ha 6st ventiler men dom har bara skickat med 4st? Jag har inget bottenutlopp. Undrar även det där med fall på slangen från utlopp till pump. Jag har det hela vägen från skimmer men sista 50cm så blir det nog en stigning på ca 5-10cm när den ska kopplas in i pump. Måste jag ha en backventil då?

Poolgiganten

Utloggad Oneill

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 121
  • Kön: Man
  • Det blev bad i maj 2019
    • Visa profil
SV: Ventiler
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2019, 09:25:15:15 »
4 ventiler räcker. en från skimmern sen de tre du har till att bygga bypassen till vp. fler ventiler kanske inte skadar men du kan iaf stänga av allt nu.
att du har en stigning de sista 50cm är inget större problem och jag skulle inte säga att du behöver en backventil då allt ligget lägre än vattenytan så du kommer fortfarande ha vatten tryck fram mot pumpen. håll ett extra öga när du ska starta pumpen på våren bara så den inte går tom. men å andra sidan så är den ansluten och ventilerna öppna så fylls pumpen upp så fort du har tillräcklig vattennivå i poolen
Backventil behöver du egentligen bara när du har pumpen över poolens vattennivå i annat fall fixar naturen jobbet
Thermopool 4x8m med helgaveltrappa, persia grey liner, rosfria detaljer, RGB- LED belysning, Värmepump KMP-Smart 12, UV-lampa, Pooltak Flat R1 från Qualitypool. Styrning av pool och belysning via Fibaro
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14932.0

Utloggad uerisc

SV: Ventiler
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2019, 09:37:23:23 »
4 ventiler räcker. en från skimmern sen de tre du har till att bygga bypassen till vp. fler ventiler kanske inte skadar men du kan iaf stänga av allt nu.
att du har en stigning de sista 50cm är inget större problem och jag skulle inte säga att du behöver en backventil då allt ligget lägre än vattenytan så du kommer fortfarande ha vatten tryck fram mot pumpen. håll ett extra öga när du ska starta pumpen på våren bara så den inte går tom. men å andra sidan så är den ansluten och ventilerna öppna så fylls pumpen upp så fort du har tillräcklig vattennivå i poolen
Backventil behöver du egentligen bara när du har pumpen över poolens vattennivå i annat fall fixar naturen jobbet

Tack så mycket Oneill. Hur hade du satt ventilerna om du hade fler och hur många? :)

Utloggad Oneill

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 121
  • Kön: Man
  • Det blev bad i maj 2019
    • Visa profil
SV: Ventiler
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2019, 09:54:13:13 »
Tack så mycket Oneill. Hur hade du satt ventilerna om du hade fler och hur många? :)

Allt beror ju på vad du har för utrusning och vad du vill kunna göra.
Själv har jag bara en extra ventil som sitter på tilloppet innan det går ut ur teknikutrymmet men det är tack vare att jag har en UV-lampa som jag vill kunna byta och serva och den ska sitta efter VP så då behöver jag ha en extra.
Finns väldigt många lösningar på forumet. en del kör en extra bypass för att få det att funka bättre med autodosering med klorpuckar.
Finns lösningar för att kunna tömma poolen med cirkpumpen, sen beroende på var teknikutrymmet är beläget har ju en del flera dräneringsventiler.

Det generella man kan säga som du ska tänka på är att om nåt går sönder kan du då isolera den biten och byta utan att behöva tömma hela poolen eller bygga om hela teknikutrymmet.
Thermopool 4x8m med helgaveltrappa, persia grey liner, rosfria detaljer, RGB- LED belysning, Värmepump KMP-Smart 12, UV-lampa, Pooltak Flat R1 från Qualitypool. Styrning av pool och belysning via Fibaro
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14932.0

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2974
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Ventiler
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2019, 14:51:33:33 »
Förstår inte nyttan på att ha en ventil på röret som går till avloppet från backspolningen. Någon som har någon aning om vad den ska vara bra för? Det enda skulle kunna vara om man har en läckande centralventil. Läckage som inte syns.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 539
  • Total likes: 103
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
SV: Ventiler
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2019, 19:54:48:48 »
Förstår inte nyttan på att ha en ventil på röret som går till avloppet från backspolningen. Någon som har någon aning om vad den ska vara bra för? Det enda skulle kunna vara om man har en läckande centralventil. Läckage som inte syns.

Jag har så och jag tänkte om det blir stopp i avloppet i mitt hus eller ute i gatan så vill jag inte ha in orenat avloppsvatten bakvägen till sandfiltret...
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

http://familjenlindstrom.se/logger/index.

Utloggad MathiasS

SV: Ventiler
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2019, 21:39:40:40 »
Du bhöver ingen backventil.

Angående vantiler så vill du absolut kunna koppla bort poolen från maskinrummet, dvs en ventil på breddavloppet och en på slangen till inloppen.

Bygg gärna något för att enkelt kunna tömma systemet (i maskinrummet) på vatten också, dör går det någon extra ventil.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad uerisc

SV: Ventiler
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2019, 12:08:22:22 »
Har varit mycket frågetecken kring poolen pga av dåliga instruktioner men man har får mycket hjälp av detta forum.

Har fortfarande lite funderingar och det är följande:

1. Hur mycket sand ska det vara i filtret? Läser jag på filtret så står det 105kg, stämmer det?

2. Vart ska man använda gängtejp och hur mycket isåfall? Antar att man inte behöver om det sitter en oring?

Utloggad ByggaNytt

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 539
  • Total likes: 103
  • Kön: Man
  • 4,5*6,75 Thermopool
    • Visa profil
    • Logger
SV: Ventiler
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2019, 13:11:21:21 »
Har varit mycket frågetecken kring poolen pga av dåliga instruktioner men man har får mycket hjälp av detta forum.

Har fortfarande lite funderingar och det är följande:

1. Hur mycket sand ska det vara i filtret? Läser jag på filtret så står det 105kg, stämmer det?

2. Vart ska man använda gängtejp och hur mycket isåfall? Antar att man inte behöver om det sitter en oring?

1. Verkar riktigt.

2. Där det är bara gänga mot gänga, cirka 1 varv gängtape per mm diameter. Precis ingen tape där det finns o-ring.
https://www.poolstore.se/montera-klamringskopplingar/
https://www.poolstore.se/limma-pvc-kopplingar/
4,5*6,75 Thermopool, gjuten hörntrappa & svetsad liner (Alkorplan3000 Persia Black).
Bassängutrustning: Pahlens Rostfria + Pahlens JetSwim 2000.
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Värme: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster & UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Automatisk vattenpåfyllning: Pahlens Nivåvakt.
Poolrobot: Zodiac RV5500.

SPA: Caldera Niagara med FreshWater Salt System.

http://familjenlindstrom.se/logger/index.

Utloggad uerisc

SV: Ventiler
« Svar #9 skrivet: juni 15, 2019, 19:16:48:48 »
1. Verkar riktigt.

2. Där det är bara gänga mot gänga, cirka 1 varv gängtape per mm diameter. Precis ingen tape där det finns o-ring.
https://www.poolstore.se/montera-klamringskopplingar/
https://www.poolstore.se/limma-pvc-kopplingar/

Blir inte riktigt klok på sandmängden, LJ Tunnan har bara skickat med 60kg? Och det står 105KG på skylten? Fick inga manualer när jag köpte poolen och jag vet inte riktigt vilket modell jag har men dom har skickat manualer till mig och där står det Welldana 500. https://www.welldana.se/media/wysiwyg/attachments/Manualer/D45-150400_Welldana%20Sandfilter_MANU_DK.pdf I den säger dom 75/100kg?

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan