Motorskydd skall ställas in på motorns märkström, enl. skylten. För maximalt skydd kan man testa att ställa den lite lägre och om det fungerar ändå lägre, tillsa man hittar gränsen, sedanlägge rman på 10 %, dock går man inte över angiven märkström, såvida man inte genom mätnig konstaterat att strömmen ligger under inställt värde men skyddet löser ändå.
Enfasmotorer kräver oftast inget motorskydd eftersom de flesta sådana (dock inte alla) skyddas av ett inbyggt överhettningsskydd i lindningen. Trefasmotorer skall alltid ha motorskydd.
Nu har du en enfas pump och motorskyddet är troligtvis trefas, eftersom så gott som alla som säljs är trefas motorskydd. Då måste det kopplas på ett särskilt sätt för att fungera korrekt. Man skall låta strömmen gå genom alla tre faserna, alltså seriekoppling av de tre motorskyddsfaserna. Detta bror på att skyddet är byggt för ström i tre faser. Vissa motorskydd har en inbyggt skydd mot fasavbrott som gör att om strömmarna blir väldigt olika i de tre faserna så löser skyddet ut, även om man inte uppnått inställd utlösningsström. Det kan vara detta som ställer till det för dig.
Säkrast är ju om du har möjlighet att mäta upp strömmen som motorn drar och se om den verkligen drar för mycket eller inte. Men om du inte är fackman på området bör du överlåta detta till en elektriker. Man bör då även kontrollmäta spänningen. Skulle din nätspänning avvika alltför mycket från 230 V kan det också ge motorskyddsutlösningar.