Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: mackan skrivet juli 02, 2018, 18:06:05:05

Titel: Luftvärmepump problem
Skrivet av: mackan skrivet juli 02, 2018, 18:06:05:05
Hej
Jag har en 9år gammal luftvärmepump Power pac 2,
till min folkpool. Problemet är att den har i år slutat ge värme, jag upplever att den visar fel temp på luftvärmepumpen i kombination med att den inte ger någon värme alls. Tips och råd mottages! Kan det vara köldmediet, reparera den i Norrland, någon som är sugen? Mellan iggesund och Umeå och hela Jämtland samt Härjedalen är okej.
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: TommyC skrivet juli 02, 2018, 21:27:45:45
Har du frågat där du köpte pumpen?
https://www.folkpool.se/download/18.79a66ba4161933d0f3792632/1519281120379/3-4-6_poolvarmepump_powerpac.pdf

Sök på kylmontörer om Folkpool inte har något förslag.
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: Rickard skrivet juli 03, 2018, 08:28:30:30
OM den visar högre poolvattentemp än vad börvärdet går öka till så lär den inte värma alls, då kan det vara så enkelt som en felvisande tempgivare på inkommande ledning.
Kan du rapportera vilka temperaturer du kan se och hur högt du kan ställa börvärdet.
OM den t.ex. visar "pooltemp" 35 grader och du kan öka börvärdet till 40 grader så kan du ju prova det, du kan ju själv justera detta så att det blir "lagom" i praktiken.
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: mackan skrivet juli 04, 2018, 22:45:28:28
Hej
Nä det var jag som hade fel, pooltemp är på 24 garder och jag har ställt upp den till 30 från 28grader men inget händer, det känns i utblåset i polen att det är bara cirkulation på vattnet just nu. Kan det vara något i säkringsskåpet som hänt? Fick byta 20säkring 3gånger helt utan anledning för ett tag sedan så det kanske kan vara något i automatsäkringskåpet i pumphuset? Kan det vara kylmediet som är slut?
Mvh
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: mackan skrivet juli 04, 2018, 22:47:03:03
Se bild
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: Erica skrivet juli 04, 2018, 23:22:29:29
Om en 20 A säkring löst ut 3 gånger utan i rad så finns det ju definitivt något fel. Felet har inget med mängden köldmedium - om detta saknades skulle pumpen visserligen inte lämna någon värme men hur skulle det kunna få säkringen att lösa ut ? Jag förutsätter att du menar att den säkringen som löst ut är den till poolen. Är det en huvudsäkring så kan ju felet vara var som helst i huset, alt. att du har för liten huvudsäkring för den last du kopplar på. Löste säkringen ut direkt eller efter en längre stund ? Automatsäkring eller smältsäkring ("propp") ?
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: TommyC skrivet juli 04, 2018, 23:24:54:54
Går det att bläddra runt i menyer och se fler givarvärden så kanske det går att få fler ledtrådar. På vår G&J kan man bl a läsa av "hetgastemperatur" som kan vara t ex 50 grader och temperatur på förångaren som kan vara t ex 6 grader. På så sätt kan man se att värmepumpen jobbar.
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: mackan skrivet juli 05, 2018, 19:39:09:09
Två trådar lös inne i pumpen,Tror det är givaren på baksidan? Nån som vågar sig på vilken port dom ska in i ska läsa manualen ikväll samt ringa folkpool imorrn också eftersom jag inte vet om dom ens ska vara i nån port ser dock ut som dom suttit eftersom dom är lite platta längst ut.
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: mackan skrivet juli 05, 2018, 19:52:17:17
Sitter vad jag tror är 2givare på baksidan
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: mackan skrivet juli 05, 2018, 19:53:51:51
Se bild
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: mackan skrivet juli 05, 2018, 20:47:29:29
Så till framtiden så är detta kopplingsschemat.
Hoppas det funkar(håller en tumme)
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: TommyC skrivet juli 06, 2018, 13:07:15:15
Det finns en risk att något går sönder om man kopplar sensorn till fel ställe.

Kan inte folkpool tillhandahålla en manual eller en servicemanual?

Manualen till vår G&J innehåller ett Elchema där det tydligt framgår hur allt ansluts till styrkortet.
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: mackan skrivet juli 11, 2018, 20:24:27:27
Tjena Tommy,
Det var från deras manual kopplingsschemat, dock kvarstår mitt problem.
Ingen värme utan bara taket som värmer. Är det värt att reparera en luftvärmepump som är 9år ?
Jag har bergvärme i huset, ska man kolla på en lösning där man kan använda bergvärmepumpen till att värma poolen?
Vad sjutton ska man göra, hitta nån som kan repa den i vinter eller köpa nytt eller koppla in på bergvärmen?
Titel: SV: Luftvärmepump problem
Skrivet av: Coolg8 skrivet juli 11, 2018, 21:35:58:58
Kör på bergvärmepumpen, kombinerat med solvärme.

Kolla med ett företag som heter KETherm, De har en färdig utrustning med Pahlens växlare och Danfoss styrninng. Bra grejor till bra pris.