VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
 

Författare Ämne: Luftvärmepump problem  (läst 2697 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mackan

Luftvärmepump problem
« skrivet: juli 02, 2018, 18:06:05:05 »
Hej
Jag har en 9år gammal luftvärmepump Power pac 2,
till min folkpool. Problemet är att den har i år slutat ge värme, jag upplever att den visar fel temp på luftvärmepumpen i kombination med att den inte ger någon värme alls. Tips och råd mottages! Kan det vara köldmediet, reparera den i Norrland, någon som är sugen? Mellan iggesund och Umeå och hela Jämtland samt Härjedalen är okej.
Folkpool 4,5x9m med roman trappa, med 5x10m pooltak.

Poolgiganten

Utloggad TommyC

SV: Luftvärmepump problem
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2018, 21:27:45:45 »
Har du frågat där du köpte pumpen?
https://www.folkpool.se/download/18.79a66ba4161933d0f3792632/1519281120379/3-4-6_poolvarmepump_powerpac.pdf

Sök på kylmontörer om Folkpool inte har något förslag.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5541
  • Total likes: 480
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Luftvärmepump problem
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2018, 08:28:30:30 »
OM den visar högre poolvattentemp än vad börvärdet går öka till så lär den inte värma alls, då kan det vara så enkelt som en felvisande tempgivare på inkommande ledning.
Kan du rapportera vilka temperaturer du kan se och hur högt du kan ställa börvärdet.
OM den t.ex. visar "pooltemp" 35 grader och du kan öka börvärdet till 40 grader så kan du ju prova det, du kan ju själv justera detta så att det blir "lagom" i praktiken.
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad mackan

SV: Luftvärmepump problem
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2018, 22:45:28:28 »
Hej
Nä det var jag som hade fel, pooltemp är på 24 garder och jag har ställt upp den till 30 från 28grader men inget händer, det känns i utblåset i polen att det är bara cirkulation på vattnet just nu. Kan det vara något i säkringsskåpet som hänt? Fick byta 20säkring 3gånger helt utan anledning för ett tag sedan så det kanske kan vara något i automatsäkringskåpet i pumphuset? Kan det vara kylmediet som är slut?
Mvh
Folkpool 4,5x9m med roman trappa, med 5x10m pooltak.

Utloggad mackan

SV: Luftvärmepump problem
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2018, 22:47:03:03 »
Se bild
Folkpool 4,5x9m med roman trappa, med 5x10m pooltak.

Utloggad Erica

SV: Luftvärmepump problem
« Svar #5 skrivet: juli 04, 2018, 23:22:29:29 »
Om en 20 A säkring löst ut 3 gånger utan i rad så finns det ju definitivt något fel. Felet har inget med mängden köldmedium - om detta saknades skulle pumpen visserligen inte lämna någon värme men hur skulle det kunna få säkringen att lösa ut ? Jag förutsätter att du menar att den säkringen som löst ut är den till poolen. Är det en huvudsäkring så kan ju felet vara var som helst i huset, alt. att du har för liten huvudsäkring för den last du kopplar på. Löste säkringen ut direkt eller efter en längre stund ? Automatsäkring eller smältsäkring ("propp") ?
« Senast ändrad: juli 05, 2018, 01:05:53:53 av Erica »

Utloggad TommyC

SV: Luftvärmepump problem
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2018, 23:24:54:54 »
Går det att bläddra runt i menyer och se fler givarvärden så kanske det går att få fler ledtrådar. På vår G&J kan man bl a läsa av "hetgastemperatur" som kan vara t ex 50 grader och temperatur på förångaren som kan vara t ex 6 grader. På så sätt kan man se att värmepumpen jobbar.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad mackan

SV: Luftvärmepump problem
« Svar #7 skrivet: juli 05, 2018, 19:39:09:09 »
Två trådar lös inne i pumpen,Tror det är givaren på baksidan? Nån som vågar sig på vilken port dom ska in i ska läsa manualen ikväll samt ringa folkpool imorrn också eftersom jag inte vet om dom ens ska vara i nån port ser dock ut som dom suttit eftersom dom är lite platta längst ut.
Folkpool 4,5x9m med roman trappa, med 5x10m pooltak.

Utloggad mackan

SV: Luftvärmepump problem
« Svar #8 skrivet: juli 05, 2018, 19:52:17:17 »
Sitter vad jag tror är 2givare på baksidan
Folkpool 4,5x9m med roman trappa, med 5x10m pooltak.

Utloggad mackan

SV: Luftvärmepump problem
« Svar #9 skrivet: juli 05, 2018, 19:53:51:51 »
Se bild
Folkpool 4,5x9m med roman trappa, med 5x10m pooltak.

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan