Uppvärmning / För hög utvärme från bergvärmepump
« skrivet: maj 15, 2018, 11:15:53:53 »
Hej,
Värmer en intex pool på 18m3 via värmeväxlare.
Har ca 3.0 grader Delta-T på in/ut poolvatten och 7.6 grader på primärsidan (53.3C in och 45.7C retur) vilket är alldeles för högt, hur kan jag få ner detta?
Har en bra pump (1.5hk) men tror att mitt intex sandfilter stryper flödet mycket och i kombination med 25M 50mm PEM slang in i huset förbi värmeväxlaren så blir det dålig fart i cirkulationen.
Utvöver att öka flödet på sekundärsidan vad kan jag göra för att optimera, höja eller sänka pumphastigheten på primärsidan? Strypa mer eller mindre i bypass kretsen på sekundärsidan?
Bifogar grafer över primär och sekundärsida från inatt.