Tjitt vad många frågor jag har :o
Hur monterar jag bäst tempgivarna innan och efter min värmeväxlare? (BV Nibe f1245 + pool40)
Det är ju PEM slang in och ut. Inte det bästa materialet att klämma fast tempgivare på. Finns det någon färdig rördel i metall som kan sitta ihop med 40 mm PEM. (min VV har inget förberett)
-
Har inte gjort det själv, men har ett minne av att MathiasS har gjort det. Sök på MathiasS och anborrning så borde du hitta både bilder och anvisningar.
-
Thermal paste (kylpasta) mellan givare och rör och buntband. O0
-
Thermal paste (kylpasta) mellan givare och rör och buntband. O0
Kylpasta på PEM?
-
Yes! Om givaren skall monteras på rörets utsida måste man säkerställa bra termisk koppling. Det spelar ingen roll vad du har för material - pastan bara fyller gapet och leder värme.
-
Jag skulle prova att spänna fast givaren på slangens utsida med buntband och sedan linda rörisolering runt röret. Tror faktiskt att jag ska göra så den här säsongen om tiden räcker till.
-
Yes! Om givaren skall monteras på rörets utsida måste man säkerställa bra termisk koppling. Det spelar ingen roll vad du har för material - pastan bara fyller gapet och leder värme.
stämmer nog, har armaflex runt min givare på plaströret...
-
Tack för alla svar. Hittade MathiasS beskrivning. Frågan är bara om det är bättre att stoppa in givarna i flödet? Vet inte ens vilket material det är i givarna, dvs om dom tål poolvattnet... Kör nog på det enkla alternativet med pasta och klämma fast utanpå PEM-slangen.
-
Pasta, buntband, alutejp och isolering. Du vill helst undvika att mäta lufttempen runt givaren. Dra inte heller kabeln till tempgivaren ihop med någon starkströmsledning då det kan störa.
-
Blir galen, hittar inte MathiasS inlägg som ni refererar till ovan. Är det någonstans i den 76-sidiga tråden om hans poolbygge? Någon som kan lägga in en direktlänk.
-
Väcker denna tråd😀
Vart vill man ha givaren? Den ska ju sitta på returen. Så nära poolen som möjligt eller? Har även plats för givare i värmeväxlaren, ska man använda den? Jag har värmeväxlaren inne bredvid bvp och ca 15-20 meter mellan bvp o pool, isolerade pem-slangar.
-
Sätt den i Vv om du har uttag där. Sekundärsida in.
Tempen sjunker inget på väg i slangarna.