Går kompressorn?
Om värmepumpen tror tempen är varmare än önskat borde den inte gå alls men om jag inte läser fel så är hetgasen 82 grader och det indikerar att pumpen går.
Av en slump såg jag att parameter 8 var satt till 2, borde den inte vara 1 eller 3? Fick inte helt kläm på vilken modell du hade men värde 2 anväds inte enligt manualen för de 2 modeller jag kollade på. Borde inte påverka vad uttempen visar men jag har sett konstigare saker i styrkretsar...
/Erik S