PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Polkalas skrivet juni 12, 2020, 18:40:02:02

Titel: Felkod E03 vad göra?!
Skrivet av: Polkalas skrivet juni 12, 2020, 18:40:02:02
Har köpt en pv hydro-pro p6/32
Fungerade ngn timme sedan har den börjat stänga av sig efter ca 10 min och felmeddelandet E03 visas i displayen.
Har förstått att det har med flödesvakten att göra - filterpumpen är igång och vatten flödar genom systemet!

Hjälp!  <dontkn>
Titel: SV: Felkod E03 vad göra?!
Skrivet av: TommyC skrivet juni 13, 2020, 10:15:09:09
Har du en s k bypassventil som styr hur mycket vatten som passerar vid sidan av värmepumpen så behöver du justera in den för lagom flöde genom värmepumpen. Börja med att stänga bypassventilen helt så att du får maximalt flöde genom värmepumpen. Då förväntas felmeddelandet försvinna. Annars kan det vara fel på flödesvakten. På vissa värmepumpar ser man flödesvakten när man tittar in i ett av rören som går in i värmepumpen. Det är som en paddel som förflyttas av vattenflödet. Kolla att det inte sitter något skräp där och att paddeln rör sig.
Titel: SV: Felkod E03 vad göra?!
Skrivet av: Mickelin skrivet juni 13, 2020, 20:08:14:14
Dags att backspola sandfiltret?
Titel: SV: Felkod E03 vad göra?!
Skrivet av: henrik79 skrivet juni 15, 2020, 07:49:40:40
Har köpt en pv hydro-pro p6/32
Fungerade ngn timme sedan har den börjat stänga av sig efter ca 10 min och felmeddelandet E03 visas i displayen.
Har förstått att det har med flödesvakten att göra - filterpumpen är igång och vatten flödar genom systemet!

Hjälp!  <dontkn>

Hade ett liknande bekymmer igår. Fick helt plötsligt EE03 , trots att bypass etc var inställt korrekt. Visade sig att en backspolning löste problemet, trots att mätaren på sandfiltret stod i det gröna. Vet inte om vattenpumpen är för klen, men det är en knepig balansgång att dels ställa in bypass så att tempdiffen är två grader samt att den inte får EE03. Ökar jag flödet till värmepumpen via bypass blir det ofta bara en grads skillnad, och minskar jag det så att det är två grader krävs det inte mycket blockering i sandfiltret för att EE03 ska komma.

/H
Titel: SV: Felkod E03 vad göra?!
Skrivet av: Erik N skrivet juni 15, 2020, 18:11:30:30
Det är samma hos mig. Har jag i en flock-sticka så grumsar det igen filtret tillräckligt för att VP ska stanna. Men det är inte ofta jag har i en sån.