Titel: Läckage i min Poolvärmepump eller normal kondens?
Skrivet av: Per Ahlberg skrivet augusti 22, 2012, 11:00:12:12
Hej,
Jag har en äldre poolvärmepump GJPACW-20 från Gullberg & Jansson.
Dock rinner det ut ca 100 l/dygn (1/15 min) vatten genom avrinningsröret.
Är detta normalt eller har jag en läcka???
Hjälp!
Tacksam för svar
MVH
/Per
Titel: SV: Läckage i min Poolvärmepump eller normal kondens?
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 22, 2012, 11:17:22:22
Samla upp vattnet och kolla hur mycket klor det är däri?
Titel: SV: Läckage i min Poolvärmepump eller normal kondens?
Skrivet av: Per Ahlberg skrivet augusti 22, 2012, 11:31:15:15
Tack för tipset.
Vattnet som kommer ut från värmeväxlaren innehåller inget klor, så det verkar vara
kondens, tycker bara att det är mycket...
Är det normaltså mycket?
MVH
/Per
Titel: SV: Läckage i min Poolvärmepump eller normal kondens?
Skrivet av: GamboTurbo skrivet augusti 22, 2012, 16:43:10:10
Ja, på enkelte fuktige dager renner det konstant fra vår varmepumpes dreneringsslange. Så lenge det ikke lukter klor av vannet har du ingen lekkasje.

Mvh Turbo
Titel: SV: Läckage i min Poolvärmepump eller normal kondens?
Skrivet av: Benny Andersson skrivet januari 02, 2013, 21:44:08:08
Men 100 liter per dygn är MYCKET!
Men visst är det en RIKTIGT kraftig värmepump och typ dimma ute så kan det rinna ganska bra!
Min 10kWare ger väl ca 20 liter per dygn vid fuktig väderlek.
Går att räkna baklänges genom ett carnot diagram hur mycket vatten där skall fälla ut!