VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Besök oss idag
 

Författare Ämne: 8x4 Thermopool  (läst 42944 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad utopiazz

SV: 8x4 Thermopool
« Svar #30 skrivet: maj 05, 2011, 13:08:16:16 »
För att minska risken med att bottenraden spricker så kan man limma den med PU lim mot plattan.

Japp det var det jag hade hoppats skulle räcka, Har limmat de nedersta raderna med PU lim och resten av varven med fogskum då jag tyckte de bet bättre och framförallt torkade snabbare.
.
.
.

/Mikael

Det borde ha hållit. Såg sen att chauffören hade retarder i betongen, varför det?.

Det funkar inte så bra när man gjuter i block eftersom det fördröjer betongens naturliga förmåga att tjockna, "sätta" sig. Just det att betongen "sätter" är det man uppnår när man fyller lite i taget, betongen i det första varvets fyllning har redan börjat "sätta" sig och då minskar trycket mot blocken när man fyller nästa varv.

Poolgiganten

Utloggad GamboTurbo

SV: 8x4 Thermopool
« Svar #31 skrivet: maj 05, 2011, 22:04:12:12 »
Oioioi Mikael,

Dette var virkelig synd.  :o Jeg kan lett se for meg at panikken treffer en som lyn fra klar himmel når man hører at det knaker i veggen... Men det ser jo ut som om du tar det hele med fatning og fortsatt har entusiasmen intakt.
Stå på videre! Dette kommer til å gå bra neste gang. Følger spent med på fortsettelsen.

Turbo

Utloggad DJME

SV: 8x4 Thermopool
« Svar #32 skrivet: maj 06, 2011, 08:07:56:56 »
Anledningen till att han hade i retarder var för att han trodde att det skulle ta lite tid innan vi fick i betongen, det tar ju en stund att ställa upp bilen och plocka på slangar mm. Kanske skall tillägga att det var en rotorpump så han hade betongen med sig i bilen när han kom, vet inte om den tiden påverkar nämvärt. Jag har väl haft lite funderingar på om de blandat det lite tunt med, tyckte att det var väldigt blaskigt men det ganske blir konsekvensen av att det är mindre kornstorlek på ballasten . När jag fyllde i ena hörnan hörde man att det rann runt båda hörnen och längs med båda långsidorna och det i kombination med retarder så tar det nog ett bra tag innan det sätter sig. Kan mycket väl tänka mig att det kan ha varit en bidragande orsak. Nu till nästa gjutning har jag ju iallafall fått betong i nedersta lagret runt hela formen utom någon halvmeter där det sprack och där är det stämpat med formplyfa på båda sidor med genomgående järn samt kilat mot andra väggen, borde inte vara lika stor risk att det spricker igen. Har bokat gjutning på onsdag igen men jag skall nog prata lite med honom angående retardern och om det går att blanda lite tjockare. Tackar ödmjukast för informationen, skulle ställt frågan om konsistens mm innan bara :( men man fick rätt bra förtroende för betongkillarna då de hade fyllt ganska många liknande konstruktioner och han visste precis vad det skulle vara.

/Mikael


För att minska risken med att bottenraden spricker så kan man limma den med PU lim mot plattan.

Japp det var det jag hade hoppats skulle räcka, Har limmat de nedersta raderna med PU lim och resten av varven med fogskum då jag tyckte de bet bättre och framförallt torkade snabbare.
.
.
.

/Mikael

Det borde ha hållit. Såg sen att chauffören hade retarder i betongen, varför det?.

Det funkar inte så bra när man gjuter i block eftersom det fördröjer betongens naturliga förmåga att tjockna, "sätta" sig. Just det att betongen "sätter" är det man uppnår när man fyller lite i taget, betongen i det första varvets fyllning har redan börjat "sätta" sig och då minskar trycket mot blocken när man fyller nästa varv.

Thermopool 8x4 med glasfibertrappa och GT hylla.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB

Utloggad utopiazz

SV: 8x4 Thermopool
« Svar #33 skrivet: maj 06, 2011, 10:31:50:50 »
I princip finns det två olika konsistenser på betong som man brukar använda. Det ena är självkompaktterande (SKB F3) och det andra är halvflyt (S4).

Fördelen med SKB är att man slipper vibrerera. Vibrerandet kan öka belastningen på blocken men å andra sidan har SKB den egenskapen att den är som vatten (nästan). Man brukar prata om sättmått på konsistensen. S4 har ett sättmått på 160-210 mm. För SKB används istället utbredningsmått och F3 är rätt vanligt då den "flyter" minst men det ger ändå en mått på 420-480 mm.

Observera att sättmått och utbredningsmått inte har med storleken på ballasten att göra.

Om man gjuter med SKB så ställer det höga krav på formens hållfasthet. En regel längs med foten på gjutningen kan vara bra att ha.

Vi har gjutit väggar till vårt hus enligt Dorocells instruktion och dom anger att man ska ha ballast med max storlek på 16 mm och halvflyt S4.

Utloggad DJME

SV: 8x4 Thermopool
« Svar #34 skrivet: maj 06, 2011, 13:04:51:51 »
Detta var ingen SKB betong utan "vanlig" med 0-8 kornstorlek. Efter att ha läst lite andra forum om gjutning av cellplastblock så verkar det mest troligt att vi inte lät första varvet sätta sig riktigt innan vi fortsatte. Om det är en följd av retardern eller sättmåttet på blandningen vågar jag inte uttala mig om men retarder borde ju inverka.

/Mikael
Thermopool 8x4 med glasfibertrappa och GT hylla.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB

Utloggad DJME

SV: 8x4 Thermopool
« Svar #35 skrivet: maj 11, 2011, 15:47:08:08 »
Idag var jag hemma på "lunchen" och gjorde ett nytt försök med väggarna, denna gången höll det bättre, ingen retarder i betongen och något tjockare i konsistensen. Uppskattade att det skulle gå i 2 kubik och fick bara en halv skottkärra över så nåt rätt har man iallafall gjort med gjutningen av väggarna.   ;D

Var hyfsat nervös när jag började fylla där det sprack förra gången, betongkillen tyckte att det såg jättebra ut, sedan la han till "det gjorde det i och för sig förra gången med". Var inte orolig för att min form inte skulle hålla men att det skulle spricka på något annat ställe i den väggen. Lamporna sitter ju där och dessa var ingen betong runt sedan första gjutningen.
Började med att fylla i mitten där det sprack, la i ca 50cm och jämnade sedan ut det i den väggen innan jag gick över till andra sidan och fyllde fullt i den väggen. Då hann det lugna sig lite och det gick bra att fylla upp resten. Vädret var inte helt optimalt då det värmde på rätt bra från solen så det blev lite stressigt att hinna gå runt med en pinne och stöta och se till att det blev fullt överallt men det gick till slut. Fick iallafall en uppfattning om hur dags solen kommer förbi huset och träffar hela poolen.  :D
Nu är det dags för fas två, att jaga en grävmaskin som kan börja återfylla bakom poolen och reda till resten av trädgården. Har tre vinbärsbuskar som står där min altan skall vara och jag är inte så sugen på att gräva upp dem själv då de är modell större, skall flytta dem och passa på att beskära dem lite. Motorvägen vid sidan av huset skall bort då jag inte räknar med att gjuta fler gånger.
/Mikael

 
Thermopool 8x4 med glasfibertrappa och GT hylla.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2974
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #36 skrivet: maj 15, 2011, 13:19:06:06 »
Jösses amalia. Jag som trodde att det var lugnt att gjuta. Jag kommer idag att inhandla diverse bräder så att jag kan stötta åt alla möjliga håll. Jag ska göra motsvarande gjutning snart, tänkte beställa betong i morgon. Jag limmade alla mina block med celplastlim, men jag tror inte att det hjälper om själva blocken spricker.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad DJME

SV: 8x4 Thermopool
« Svar #37 skrivet: maj 16, 2011, 22:14:01:01 »
Det går säkert bra, mitt tips är att stötta nedersta blockraden samt överkanten så det inte far iväg men det är nog liten risk då du limmat. Tror konsistensen på betongen är viktigast, inte för löst och inte för tjockt och framförallt skall man nog undvika retarder.
/Mikael

Jösses amalia. Jag som trodde att det var lugnt att gjuta. Jag kommer idag att inhandla diverse bräder så att jag kan stötta åt alla möjliga håll. Jag ska göra motsvarande gjutning snart, tänkte beställa betong i morgon. Jag limmade alla mina block med celplastlim, men jag tror inte att det hjälper om själva blocken spricker.
Thermopool 8x4 med glasfibertrappa och GT hylla.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2974
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #38 skrivet: maj 16, 2011, 22:42:11:11 »
Drog iväg så fort det slutat regna och köpte virke, jag har byggt en ram längst ner nu med 45/95-reglar. Sedan ska jag köpa några billiga plywoodskivor och sätta upp ovanför ramen och stötta mot. Sedan börjar vi nog fylla lite (20-30 cm) på utsidan så vi får mottryck där också, innanför fyllningen ska jag sätta pordränskivor.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad DJME

SV: 8x4 Thermopool
« Svar #39 skrivet: maj 20, 2011, 08:11:08:08 »
Här har inte hänt så mycket sista veckan, har haft fullt upp med båten som skall sjösättas på lördag. Betongen har fått härda men jag har rivit formen i öppningen där trappan skall vara och börjat passa in den, verkar kunna bli rätt så bra . Har även tagit bort formen jag byggde där väggen sprack och det ser ganska ok ut, blir lite spackling men inte så farligt som jag trodde. Lyckades tydligen ganska bra med pusslingen av bitarna.
Har börjat planera för rördragningen i förrådet där pumpen skall stå, nivåmässigt blir det under eller på samma nivå som poolens botten så jag räknar inte med att det skall bli något problem däremot dök det upp en liten fundering när det gäller värmepumpen och klorinatorn. I värmepumpens manual vill man att klorinatorn skall kopplas så vattnet tas efter pumpen men innan filtret och röret från klorinatorn går in efter värmepumpen, jag är helt med på att det är för att minska koncentrationen av klor genom värmepumpens värmeväxlare men de har även satt in två stycken backventiler i kretsen, en på röret in i klorinatorn och en mellan värmepumpen och där klorinatorn kopplas in till inloppen. Frågan är hur viktigt det är med dessa backventiler och om det går lika bra att bara koppla klorinatorn i "serie" efter VP och eventuellt bara en backventil? Jag kommer att ha bypass både på klorinatorn och på VP så jag ser inget behöv av att ta in vattnet i klorinatorn innan VP av den anledningen.
Enda anledningen till backventilen som jag ser är att den skulle behövas för att hindra att vatten med hög klorhalt backar till värmepumpen om pumpen stannar när klorinatorn går eller om man stänger av allt samtidigt och det finns hög koncentration av klor i rören.

Hur har ni med klorinator gjort?

Mikael
Thermopool 8x4 med glasfibertrappa och GT hylla.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag