VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
 

Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 207453 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bidda

  • Vannmann med prosjekt sjukan ;-)
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
  • Kön: Man
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Visa profil
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #60 skrivet: april 08, 2006, 16:43:53:53 »
Har i dag laget ferdig boksen med nivåføler og underfordelelingen av følere for styreskapet. Den ble testet sammen med styreskapet (PLC) og funnet i orden. Satte bølgetiden til 5 sek. Det vil si at bryteren må være påvisket i mere enn 5 sek før den kan gi signal. 8)

« Senast ändrad: april 22, 2006, 00:04:11:11 av Bidd@ »

Poolgiganten

Utloggad RLA

  • en sybarit som är
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 967
  • Total likes: 0
  • Jag är inte dum, har bara otur när jag tänker.....
    • Visa profil
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #61 skrivet: april 08, 2006, 17:37:03:03 »
Trenger råd fra dere der ute:

Alternativ B er den jeg opprinnelig har tenkt ut og som gir et stabilt nivå å detektere på, men....

Alternativ A vil gi meg færre rør og en gjennomføring mindre i poolveggen. 1) Hva skjer med nivået når pumpa starter, vel denne bli "forstyrret" og detektering blir ustabil? (Kan løses i PLC ved at føler settes på vent når pumpa går) 2) når påfyllingen skjer vil nivået i glasset påvirkes slik at "stopp påfyllingen" blir forstyrret?

Noen med praktisk erfaring eller bedre betyg enn jeg hadde i strømningslære :-)



Pass på!! Alt A fungerar inte!!

OK! varför då?
Jo, för att nivåmätaren ska fungera så måste det vara ett lufthål i toppen så att vattennivån kan förändras (byta vatten mot luft) När pumpen startar så tömmer den nivåmätaren och suger sen in luft i pumpen, jag har provat!

Det du måste göra om du vill ha Alt A är att sätta en magnetventil för nivåmätaren så att du kan stänga röret till mätaren!

http://www.lager.st/wilma/niva.jpg


När du sen vill mäta nivån i poolen så:
1. Stoppa pumpen
2. Öppna magnetventilen
3. Väntar en minut
4. Läs av värdet
5. Stäng magnetventil
6. Fyll eventuellt på vatten, läs INTE av värdet.
7. Stäng vattenfyllning
8. Öppna magnetventil
9. Läs av värdet
repetera 5-9 tills nivå är korrekt!
10. Stäng magnetventil
11. Starta pumpen

Så, skaffa en magnetventil eller använd Alt B (jag skulle skaffa en magnetventil! du har ju PLC'n)

För Alt B gäller att mäta nivån när det är stilla i poolen, alternativt att räkna ut ett medelvärde under kanske 5 minuter. Du kan också sätta in en strypbricka in till nivåmätaren, hål ca 1mm för att filtrera bort vågor i poolen!
Ett annat sätt är att bara mäta/fylla på när pumpen står stilla under natten!?

Magnetventil? se till så att den kan hålla tätt även med undertryck, det blir det när pumpen går (som en ejektor ungefär)
Har ingen pool längre!!

Men den vi hade såg ut så här: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm

Utloggad Bidda

  • Vannmann med prosjekt sjukan ;-)
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
  • Kön: Man
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Visa profil
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #62 skrivet: april 08, 2006, 19:22:59:59 »
Citera
...När pumpen startar så tömmer den nivåmätaren och suger sen in luft i pumpen, jag har provat!

Det du måste göra om du vill ha Alt A är att sätta en magnetventil för nivåmätaren så att du kan stänga röret till mätaren!

Hadde luftehullet tenkt ut og regnet med at pumpen ville forstyrre nivået, men at den tømmer røret hadde jeg ikke tenkt på. Så da blir det en ekstra magnetventil eller en dubbel.
« Senast ändrad: april 23, 2006, 16:58:13:13 av Bidd@ »

Utloggad RLA

  • en sybarit som är
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 967
  • Total likes: 0
  • Jag är inte dum, har bara otur när jag tänker.....
    • Visa profil
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #63 skrivet: april 09, 2006, 08:57:13:13 »
Smart! är ventilen från en disk-/ tvätt-maskin?
Har ingen pool längre!!

Men den vi hade såg ut så här: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm

Utloggad Bidda

  • Vannmann med prosjekt sjukan ;-)
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
  • Kön: Man
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Visa profil
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #64 skrivet: april 09, 2006, 09:04:48:48 »
Ja, men har ligget å tenkt i senga ::) og funnet ut at jeg deler ventilene igjen ;) Fordi: påfylling og detektering på hver sin side av pumpa gir mindre PLC-programmering og en ledig utgang. Fyller dere før eller etter pumpa?

Tror jeg tar påfylling før pumpa og nivåmåling etter eller omvendt hvis jeg tar inn i pumpehuset pooltemp. føler= kan ikke ha tempføler og påfyling på samme side av pumpa. Fordi da vil kaldt påfyllingsvann påvirke føler og kan hende vil pumpe starte og sende vannet om taket (...som  sin tur stopper påfylling) blir en evig "rundans" av start og stopp :-\
« Senast ändrad: april 09, 2006, 09:26:34:34 av Bidd@ »

Utloggad RLA

  • en sybarit som är
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 967
  • Total likes: 0
  • Jag är inte dum, har bara otur när jag tänker.....
    • Visa profil
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #65 skrivet: april 09, 2006, 09:42:51:51 »
Tror jeg tar påfylling før pumpa og nivåmåling etter eller omvendt hvis jeg tar inn i pumpehuset pooltemp. føler= kan ikke ha tempføler og påfyling på samme side av pumpa. Fordi da vil kaldt påfyllingsvann påvirke føler og kan hende vil pumpe starte og sende vannet om taket (...som  sin tur stopper påfylling) blir en evig "rundans" av start og stopp :-\
Jag förstår vad du menar, men jag har inte haft problem med detta, pumpen trycker 265 liter/minut och påfyllningen bara 10-15 liter varför utspädningen blir så stor att man knappt kan mäta tempsänkning!

Å andra sidan är det ju inga problem att ha påfyllningen efter solfångarna heller!
Har ingen pool längre!!

Men den vi hade såg ut så här: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm

Utloggad Bidda

  • Vannmann med prosjekt sjukan ;-)
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
  • Kön: Man
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Visa profil
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #66 skrivet: april 09, 2006, 09:45:27:27 »
Må bli slikt da:



Større bilde her.
« Senast ändrad: april 17, 2006, 18:40:00:00 av Bidd@ »

Utloggad Bidda

  • Vannmann med prosjekt sjukan ;-)
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
  • Kön: Man
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Visa profil
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #67 skrivet: april 10, 2006, 14:37:52:52 »
Klormater er kommet og overganger som var med må dreies opp til 50mm fra 48 som USA bruker. 3-veis ventilen byttes til en med T-borring, så må vente 14 dager på den.


Utloggad Bidda

  • Vannmann med prosjekt sjukan ;-)
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
  • Kön: Man
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Visa profil
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #68 skrivet: april 13, 2006, 00:05:27:27 »
........ men jag har inte haft problem med detta, pumpen trycker 265 liter/minut och påfyllningen bara 10-15 liter varför utspädningen blir så stor att man knappt kan mäta tempsänkning!

Men da fyller du på når pumpen går? Jeg må fylle når pumpen står og påfylling og tempmåling står bare 15 cm fra hverandre i samme røret.

Har fått svarvat av overganger (klordoserer) så nå er jeg klar til å begynne å lime  8)

Utloggad RLA

  • en sybarit som är
  • Dignitär
  • ******
  • Antal inlägg: 967
  • Total likes: 0
  • Jag är inte dum, har bara otur när jag tänker.....
    • Visa profil
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #69 skrivet: april 13, 2006, 09:02:47:47 »
Yes! jag fyller när pumpen går!!
Har ingen pool längre!!

Men den vi hade såg ut så här: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan