Utan lite mer detaljer så är det svårt att veta hur det ska fungera så här får du lite spekulationer och gissningar som möjligen stämmer helt, delvis eller inte alls.
Termomat 5 är tänkt att användas för att styra pumpen som cirkulerar vattnet i en solfångaranläggning (
http://www.acaso.se/Global/LK_Acaso/Monterings_bruksanvisningar/TERMOMAT_5_SE_200509.pdf).
Här har de kopplat utsignalen från Termomat 5 till en växelventil. Det fungerar gissningsvis så att växelventilen går till det ändläget som skickar vattnet till solfångaren när Termomat 5 sluter relät på sin utgång. Gissningsvis är 220 V in till Termomat 5 byglad inne i Termomat 5 till relät på utgången så att det är 220 V som skickas till ställdonet. När spänningen till ställdonet bryts så går ställdonet till det ursprungliga läget och allt vatten skickas till värmepumpen.
Kolla att den Termomat 5 som du har överensstämmer med mina antaganden. Kolla produktid på ställdonet och försök hitta beskrivning på dess funktion här:
http://www.storkautomation.se/En märklig effekt är att när jag stänger ventilen till höger (den som går till solfångarna efter trevägsventilen) så ändras flödet i hela systemet och poolvärmepumpen indikerar dåligt flöde. Kan det verkligen spela någon roll om det är trevägsventilen som är stängd eller den efterföljande ventilen? För mig borde samma mängd vatten gå motsatt riktning oavsett vilken som är stängd.
Om ingången till ventilen är i mitten och den växlar mellan att skicka vattnet till vänster eller höger så kommer det röda vredet att helt strypa hela flödet om växelventilen är ställd att skicka vattnet åt höger.