Författare Ämne: För tät pumprumskapsling!?  (läst 12320 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sjabth

För tät pumprumskapsling!?
« skrivet: juli 01, 2012, 11:14:14:14 »
Jag hade elektriker på plats i midsommarveckan som kopplade in elen. De drog matning från elcentralen inne ut till en IP56-kapsling i vilken de satte jordfelsbrytare och 4-5 grupper ut för ström till poolbelysning, pump, saltklorinator och trafo till Nitron.

Så långt allt bra. Problemet uppstod däremot vid ett väderomslag, då det plötsligt gick två porslingssäkringar i huvudskåpet. I centralen inne kunde jag se att det var poolmatningen som troligen var orsaken (de tre automatsäkringarna till matningen hade slagit ifrån), men i pumprummets kapsling såg allt normalt ut.

Elektrikern var här nu i veckan igen och konstaterade att det inte runnit in något vatten i kapslingen (den var fortfarande tät alltså), men efter lite letande också att det var kondens i den och att kondensen förmodligen droppat ner i skenan i botten och därmed orsakat överslaget i centralen (före automatsäkringar, etc. till de olika grupperna).

Kontentan är att om man sätter väldigt täta boxar i miljöer med hög fuktighet och stora variationer i temperatur, så bör man nog ventilera boxen på något sätt. Mina elektriker satte två membran i botten på kapslingen som hjälper till att dra ut fukten och sedan dess har det funkat finfint.

Det som kvarstår är väl bara att reda ut vem som bör stå för notan vad gäller saltklorinatorn, som dessvärre numera endast knäpper och luktar bränt om man kopplar in den. Jag misstänker att det bara är skrot av den.  :'(

Tills dess får jag väl köra med klorpuckar.  :'( :'(  <help>
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71

Poolgiganten

Utloggad TommyC

SV: För tät pumprumskapsling!?
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2012, 11:31:40:40 »
Om klorinatorn inte klarar att säkringen går så är det en dålig konstruktion om det inte bara är ett måndagsexemplar. Reklamera den!
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad Erica

SV: För tät pumprumskapsling!?
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2012, 13:52:19:19 »
Blev det verkligen så kraftigt överslag av kondensvattnet att det brände två säkringar ? Det låter väldigt konstigt, kondensvatten leder inte vatten särskilt bra och några stora mängder kan det inte ha varit. Rimligtvis kunde det få jordfelsbrytaren att lösa ut men knappast säkringarna. Jordfelsbrytaren löser ju LÅNGT före säkringarna vid den sortens fel. Och att saltklorinatorn skulle brinna upp p.g.a. detta låter ännu märkligare. Är du säker på att det inte finns någon annan felkälla eller att t.ex. klorinatorn fått någon kortslutning först som sedan fått säkringarna att gå ?

Utloggad sjabth

SV: För tät pumprumskapsling!?
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2012, 14:04:53:53 »
Det är möjligt att det var ett måndagsex, och jag ska i första hand försöka få det på garantin. Samtidigt, kan det ha varit ett kraftigt överslag om det brände två 16A säkringar i huvudskåpet och säg den klorinator som klarar det i alla lägen?

@Erica: Jordfelsbrytare i pumprummet löste inte ut och inne i centralen var matningen inte kopplad till någon jordfelsbrytare, utan direkt på ledningen in. Om det var i klorinatorn kortslutningen först hade kommit, så hade väl rimligtvis jordfelsbrytare och automatsäkring i pumprummet löst ut först, men de var orörda. Min slutsats är att det har varit något före jordfelsbrytaren i pumprummet som kortslutits, men kanske den skulle ha slagit till också då?

Vill inte återförsäljaren ta det på garantin, så får jag försöka höra med installatörerna. Känns surt att behöva punga ut med pengar för en helt ny klorinator efter en knapp veckas drift.  :-\
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71

Utloggad Erica

SV: För tät pumprumskapsling!?
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2012, 15:48:16:16 »
Aha, jag trodde jordfelsbrytaren var kopplad före poolcentralen. Nej den löser ju inte ut om ett fel uppstår före själva jordfelsbrytaren. Men om vatten skall kunna ge sådan ström att det bränner säkringarna så måste det ha legat där ett slag. Rent vatten leder inte vatten så bra, men blir det kraftig korrosion så blandas ju vattnet upp med metallsalter och blir mera ledande. Men varför skulle det kunna ha sönder klorinatorn ? Ett strömavbrott kan ju inte förstöra den, är det kopplat så att det finns någon som helst möjlighet att den kan ha fått konstig el på något sätt av detta ? Vet du vad som har hänt med klorinatorn ?

Utloggad sjabth

SV: För tät pumprumskapsling!?
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2012, 17:20:55:55 »
Nej det är klart, hur skulle strömmen kunna komma förbi på det hållet?  <dontkn>

Och någon längre stund kan inte vattnet ha stått. Det installerades på Måndagen och det här hände en knapp vecka senare (förra Söndagen).

Klorinatorn skruvade jag av kåporna på för att se om det kommit in någon fukt eller så i den med. Det var inget vatten vad jag kunde se, men någon form av oljig vätska hade droppat från kretskortet ner i botten av höljet och man kunde se på skyddshöljet av aluminium, samt plåten bakom att något verkar ha blivit varmt där (spår av rök, eller flammor).
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: För tät pumprumskapsling!?
« Svar #6 skrivet: juli 01, 2012, 17:56:03:03 »
Min teori är att en kondensator i klorinatorn kortslutit, läckt ut olja, som börjat brinna, och som resultat har klorinatorn gett upp och säkringarna brunnit.
Kondensvatten på en skena leder ingen ström alls, renare vatten finns inte, och rent (destillerat) vatten leder inte ström alls (i princip).

Reklamera Klorinatorn, det är nästan säkert den som orsakat det hela.
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 865
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: För tät pumprumskapsling!?
« Svar #7 skrivet: juli 01, 2012, 18:37:54:54 »
Säkring för matningen 16A small men ingen av automatsäkringarna ute i din nya central, korrekt?

I så fall så undrar man hur stora är automatsäkringarna och hur stor last har du normal med pump och VP, stalltips 10A.

Typisk pump 700-1000w, typisk VP 1500 W, säg 2200 W total --> 10A ström totalt genom 16A säkringarna.
Om då klorinatorns konding smäller så är det inget konstigt om 16A säkringen går före den som antagligen är 10A i nästa central.

Sällar mg till dem som tror att klorinatorn är boven och att den skall reklameras.

/Housedad
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Utloggad Erica

SV: För tät pumprumskapsling!?
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2012, 18:40:25:25 »
Men det märkliga är att TVÅ säkringar har gått. Klorinatorn är väl ändå en enfasapparat ? Då kan den ju omöjligen ensam orsaka att två matande säkringar gör sönder. Finns det något annat fel i det hela ?

Utloggad Housedad

  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 865
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: För tät pumprumskapsling!?
« Svar #9 skrivet: juli 01, 2012, 19:02:37:37 »
Men det märkliga är att TVÅ säkringar har gått. Klorinatorn är väl ändå en enfasapparat ? Då kan den ju omöjligen ensam orsaka att två matande säkringar gör sönder. Finns det något annat fel i det hela ?

Håller med, minnet var kort men bra som vanligt när jag skrev mitt inlägg, det skulle kunna förklara en säkring men knappast två.

/Housedad
9 x 4,5 x 1,40 ca 60 M3 Vikingpool från AquaGripp, roman end trappa 3m mitt på långsidan. Uppvärmning med VP Gullberg & Jansson GJPACW1V-30

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag