Allt om pool, Poolforum!

SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: JockeSun skrivet augusti 03, 2020, 15:43:08:08

Titel: Elinstallation av spabad?
Skrivet av: JockeSun skrivet augusti 03, 2020, 15:43:08:08
Har köpt ett Viskan Rönnö som kommer levereras Sep/Okt till oss.
I samband med att vi installerar detta så ska vi byta våran elcentral och dra lite nya eluttag.

Elektrikern som var här idag noterade att vi har 16A säkring i huset och förklarade att det kan bli problem om badet värmer samtidigt som vi kör andra maskiner (tvättmaskin, diskmaskin m.m.).
Badet kräver 2x16A (2N 400V 2x16A 50Hz 4762W).

Det nämndes något om 3-fas som jag inte förstod något om och han nämnde även att det går att uppgradera till t ex 20A.

Huset är ganska litet i sig, och det är relativt ofta vi faktiskt kör tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin samtidigt.

Så frågan är vad jag ska säkerställa hos elektrikern för att slippa ev. problem.
Vill inte vakna upp på morgonen och se att proppen gått och all el slagit ifrån när det är 10-15 minus ute.
Titel: SV: Elinstallation av spabad?
Skrivet av: butthead skrivet augusti 03, 2020, 16:30:12:12
Precis, du kan mot högre nättariff uppgradera till större huvudsäkringar. Prata med nätägaren om detta.
Här kan du se lite mer info från Vattenfall:

https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/elnatspriser/

Titel: SV: Elinstallation av spabad?
Skrivet av: Erica skrivet augusti 04, 2020, 00:31:17:17
Det han kan ha sagt om trefas var nog i så fall att om badet går att koppla om till trefas matning så kommer belastningen på varje fas att minska och marginalen till säkringarnas utlösningsgräns att öka. Ur nätsynpunkt är en så balanserad trefaslast som möjligt alltid att föredra. Dessutom slipper du kanske då den högra fasta avgiften som i de flesta nätområden följer av en större säkring och dessutom den engångskostnad som oftast tas ut vid en effekthöjning.
Titel: SV: Elinstallation av spabad?
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 04, 2020, 08:04:35:35
På vårt spabad kopplade installatören om en del kablar innan driftsättning för att få jämnare fördelning av lasterna.
Som jag tolkade honom så är motorerna och elvärmaren fortfarande 1-fas, men han kunde fördela alla motorer på var sin säkring så att två stora förbrukare i vart fall aldrig lastar samma fas.
I USA kör de ofta allt på en fas, typ 50A säkringar.
Titel: SV: Elinstallation av spabad?
Skrivet av: Eee skrivet augusti 04, 2020, 09:18:26:26
Jag har ett spabad inkopplat på två faser 16A, värmare (3kw) och pump på varsin. Porslinsäkringarna som huvudsäkringarna är av klarar ganska mycket överlast under kortare perioder. Värmaren i badet går inte under så långa intervall, så¨brukar inte vara något problem, samma med en tvättmaskin, värmer bara vattnet under några minuter. Hemma har jag inte haft något problem med säkringar, 16A huvudsäkring, trots bergvärme, spabad och pool igång samtidigt.
Den kritiska punkten är om man fyller badet med kallt vatten och ska jobba upp det till 40 grader under några dagar..
Titel: SV: Elinstallation av spabad?
Skrivet av: lasse-hifi skrivet augusti 12, 2020, 10:05:57:57
Jag skulle rekommendera att höja upp säkringarna (ampere) till huset. Inte så kul om de börjar gå sönder i vinter. Vi hade det problemet förut, efter byte inga problem alls. Det är värt den lilla extra kostnaden.
Titel: SV: Elinstallation av spabad?
Skrivet av: Haga 9 skrivet augusti 14, 2020, 11:05:36:36
Hej ! Jag bytte från 16 till 20 på huvudsäkringarna för att undvika problem och det är samma avgift på dom olika huvudsäkringarna hos våran nätägare Falbygdens energi.