Hej, se om ni kan hjälpa mig åt rätt håll på detta forum.

Får EE03 = Flödesvakt indikerar fel/ dåligt flöde efter ca 3 minuter

Ska försöka dra så mycket fakta jag kan.

Poolvärmepump från jula
Länk: https://www.jula.se/poolvarmepump-6-kw-416102

Kör en sandfilterpump Classic från Swim & Fun
Länk: https://www.jula.se/sandfilterpump-classic-952044
Flöde enligt spec 4000l/h

Värmepumps spec anger 1,73l/h, så pump borde räcka till.

Har själv fått fram genom att mäta, 2400l/h efter hela installation vid utlopp i poolen. Så med andra ord ska det verkliga flödet överstiga värmepumpens kapacitet.

Får Delta på en grad enligt display 24grader in och 25grader ut.

Någon som har några förslag?

Kan man ställa om flödesvaktens parametrar?, till saken hör att pumpen kom programmerad att kyla.

Så jag pratade med någon på Jula som inte kunde förklara alla parametrar på de olika adresserna i programmeringen. Utan vi blippade tills vi hittade från en "snöflinga" till en "sol" på adress 8

Inlopp på VP är överst och underst Utlopp, i min värld skulle jag vilja haft tvärtom för att just trycka undan luft (uppåt). Men jag följer ju bara manualen, som visserligen är ett skämt.