1
Teknik / För tät pumprumskapsling!?
« skrivet: juli 01, 2012, 11:14:14:14 »
Jag hade elektriker på plats i midsommarveckan som kopplade in elen. De drog matning från elcentralen inne ut till en IP56-kapsling i vilken de satte jordfelsbrytare och 4-5 grupper ut för ström till poolbelysning, pump, saltklorinator och trafo till Nitron.
Så långt allt bra. Problemet uppstod däremot vid ett väderomslag, då det plötsligt gick två porslingssäkringar i huvudskåpet. I centralen inne kunde jag se att det var poolmatningen som troligen var orsaken (de tre automatsäkringarna till matningen hade slagit ifrån), men i pumprummets kapsling såg allt normalt ut.
Elektrikern var här nu i veckan igen och konstaterade att det inte runnit in något vatten i kapslingen (den var fortfarande tät alltså), men efter lite letande också att det var kondens i den och att kondensen förmodligen droppat ner i skenan i botten och därmed orsakat överslaget i centralen (före automatsäkringar, etc. till de olika grupperna).
Kontentan är att om man sätter väldigt täta boxar i miljöer med hög fuktighet och stora variationer i temperatur, så bör man nog ventilera boxen på något sätt. Mina elektriker satte två membran i botten på kapslingen som hjälper till att dra ut fukten och sedan dess har det funkat finfint.
Det som kvarstår är väl bara att reda ut vem som bör stå för notan vad gäller saltklorinatorn, som dessvärre numera endast knäpper och luktar bränt om man kopplar in den. Jag misstänker att det bara är skrot av den.
Tills dess får jag väl köra med klorpuckar.
Så långt allt bra. Problemet uppstod däremot vid ett väderomslag, då det plötsligt gick två porslingssäkringar i huvudskåpet. I centralen inne kunde jag se att det var poolmatningen som troligen var orsaken (de tre automatsäkringarna till matningen hade slagit ifrån), men i pumprummets kapsling såg allt normalt ut.
Elektrikern var här nu i veckan igen och konstaterade att det inte runnit in något vatten i kapslingen (den var fortfarande tät alltså), men efter lite letande också att det var kondens i den och att kondensen förmodligen droppat ner i skenan i botten och därmed orsakat överslaget i centralen (före automatsäkringar, etc. till de olika grupperna).
Kontentan är att om man sätter väldigt täta boxar i miljöer med hög fuktighet och stora variationer i temperatur, så bör man nog ventilera boxen på något sätt. Mina elektriker satte två membran i botten på kapslingen som hjälper till att dra ut fukten och sedan dess har det funkat finfint.
Det som kvarstår är väl bara att reda ut vem som bör stå för notan vad gäller saltklorinatorn, som dessvärre numera endast knäpper och luktar bränt om man kopplar in den. Jag misstänker att det bara är skrot av den.