VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Besök oss idag
 

Författare Ämne: El - vart har ni reglage/kontakter?  (läst 1032 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hasssst

El - vart har ni reglage/kontakter?
« skrivet: april 14, 2022, 11:42:30:30 »
Tjena!
Vi håller på med bygge av en magnelispool från Poolkungen här hemma.
Kommer ha en maskinlåda av tryckat nedsänkt under trallgolvet, precis bredvid poolen. Värmepumpen står 4-5m från poolområdet.
Allt byggs dikt an altanrummet.

Har kontaktat min elektriker för installation. Skulle behöva veta vad han bör installera och vart. Så jag tänkte ta hjälp av er.
- Vad bör finnas i maskinlådan?
- Vad bör finnas nära värmepumpen?
- Vart har ni andra satt reglage för poollampan?
- Ska man ha brytare eller stickkontakt för reningsverket och värmepumpen? Reningsverket kommer jag vilja kunna ta in på vintern. Då kanske stickkontakt är vettigt?

Bifogar bild på bygget som det ser ut idag.

Om ni har bilder på era installationer mottages de tacksamt!
Tack

Poolgiganten

Utloggad TommyC

SV: El - vart har ni reglage/kontakter?
« Svar #1 skrivet: april 14, 2022, 18:19:10:10 »
Den installationen kan inte uppfylla elsäkerhetskraven.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=17445.msg122757#msg122757
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad Hasssst

SV: El - vart har ni reglage/kontakter?
« Svar #2 skrivet: april 14, 2022, 19:26:28:28 »
Installationen? Har inte gjort någon installation ännu.. därav frågan.
Och om du menar att el hamnar nära poolen. Jag tror 90% av alla poolbyggare har sitt maskinrum 1-2m från poolen. Ingen ursäkt men det var enda möjligheten för placering i vårat fall.

Har du något annat svar på frågan jag ställde?

Utloggad TommyC

SV: El - vart har ni reglage/kontakter?
« Svar #3 skrivet: april 15, 2022, 11:11:48:48 »
I den här tråden länkade jag till fem bra beskrivningar av fina poolbyggen. Studera deras pumprum.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14669.msg108616#msg108616

Här finns bra översiktsbilder av poolens komponenter för rening och uppvärmning.
https://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/

Sandfilter och cirkulationspump brukar placeras i pumprummet eller gropen i ditt fall. När man backspolar sandfiltret så är det ganska stort vattenflöde som behöver ledas bort. Dra en 50 mm slang bort någonstans till dränering eller annat ställe där vattnet kan släppas ut.

Läs igenom alla manualer med installationsanvisningar före köp. Sådana ska finnas för alla icke triviala komponenter som cirkulationspump, sandfilter (med växelventil) och värmepump. Där ska framgå hur respektive komponent installeras elektriskt och m a p alla andra väsentliga aspekter. Stickproppar brukar inte användas. Fast installation brukar gälla. Säkerhetsaspekter ska manualerna ta hänsyn till. Ibland har dom klippt in bilder och text från starkströmsföreskrifterna eller motsvarande dokument.

Saknas det begripliga manualer så välj något annat. Elektriker är ofta inte så kunniga på pooler så utan bra manualer kan det vara svårt att installera på rätt sätt.

Kan du inte bygga en bod som du placerar cirkulationspump och sandfilter i. Pumpar låter ofta väl mycket så det kan vara bra att få bort den från poolens närområde. 10 meter avstånd brukar inte vara något problem för vanliga cirkulationspumpar. Använd 50 mm PEM-slang i mark och PVC-rör eller slang i pumprum där det går att tömma slangarna inför vintern. Cirkulationspump och sandfilter har dräneringspluggar för tömning (behöver inte tas in över vintern). Där fungerar placering i grop mindre bra (eller inte alls).

Värmepumpen placerar man gärna utom hörhåll t ex runt ett hört eller bakom en bod. De låter mindre än cirkulationspumpar med ett dovare ljud. Hur mycket en cirkulationspump låter varierar mycket.

Om du vill göra en sådan mindre lämplig installation så bör en elektriker avstyra eller möjligen hitta någon lösning som blir "tillräckligt" säker.

Vår LED-lampa styrs med fjärrkontroll. Det finns motsvarande styrning för montering i elcentral.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad Hasssst

SV: El - vart har ni reglage/kontakter?
« Svar #4 skrivet: april 15, 2022, 21:06:52:52 »
I den här tråden länkade jag till fem bra beskrivningar av fina poolbyggen. Studera deras pumprum.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14669.msg108616#msg108616

Här finns bra översiktsbilder av poolens komponenter för rening och uppvärmning.
https://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/

Sandfilter och cirkulationspump brukar placeras i pumprummet eller gropen i ditt fall. När man backspolar sandfiltret så är det ganska stort vattenflöde som behöver ledas bort. Dra en 50 mm slang bort någonstans till dränering eller annat ställe där vattnet kan släppas ut.

Läs igenom alla manualer med installationsanvisningar före köp. Sådana ska finnas för alla icke triviala komponenter som cirkulationspump, sandfilter (med växelventil) och värmepump. Där ska framgå hur respektive komponent installeras elektriskt och m a p alla andra väsentliga aspekter. Stickproppar brukar inte användas. Fast installation brukar gälla. Säkerhetsaspekter ska manualerna ta hänsyn till. Ibland har dom klippt in bilder och text från starkströmsföreskrifterna eller motsvarande dokument.

Saknas det begripliga manualer så välj något annat. Elektriker är ofta inte så kunniga på pooler så utan bra manualer kan det vara svårt att installera på rätt sätt.

Kan du inte bygga en bod som du placerar cirkulationspump och sandfilter i. Pumpar låter ofta väl mycket så det kan vara bra att få bort den från poolens närområde. 10 meter avstånd brukar inte vara något problem för vanliga cirkulationspumpar. Använd 50 mm PEM-slang i mark och PVC-rör eller slang i pumprum där det går att tömma slangarna inför vintern. Cirkulationspump och sandfilter har dräneringspluggar för tömning (behöver inte tas in över vintern). Där fungerar placering i grop mindre bra (eller inte alls).

Värmepumpen placerar man gärna utom hörhåll t ex runt ett hört eller bakom en bod. De låter mindre än cirkulationspumpar med ett dovare ljud. Hur mycket en cirkulationspump låter varierar mycket.

Om du vill göra en sådan mindre lämplig installation så bör en elektriker avstyra eller möjligen hitta någon lösning som blir "tillräckligt" säker.

Vår LED-lampa styrs med fjärrkontroll. Det finns motsvarande styrning för montering i elcentral.

Tack för ett väldigt utförligt svar!  O0

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag