« Senaste inlägg av Rickard skrivet mars 05, 2024, 08:04:57:57  »
Givaren på taket behöver inte sitta i vattnet, den behöver egentligen inte ens mäta vattentempen, den på taket ska växla ventilen mot solfångarna när det är varmare på taket/solfångarna/slangen ut från fångarna än i poolen.
Finns säkert lite olika styrningar, men på vår styrning ställde man t.ex. in att den skulle öppna mot solfångarna när det var 7 grader varmare på taket och stänga om det blev typ 3 grader varmare än i poolen. (Vi hade en extra cirkpump som skötte cirkulationen, så när solen bidrog för lite så lönade det sig inte att köra cirkpumpen)
I ditt fall gissar jag att tempgivarna före och efter mäter tempen, ger en signal för "deltaT" över solfångarna och att man ska växla över från solfångarna när panelerna börjar kyla, men det är förstås bara en gissning från min sida)

Den som sitter efter poolen, före pumpen, stänger av flödet genom solfångarna när det blir kallare på taket än i poolen. (Också bara en gissning, kanske används den bara för deltaT-mätningen)
Om du kört cirkulation genom solfångarna dygnet runt förra sommaren så har du nog förlorat lika mycket energi som du fått från solen, tyvärr.
Det blir riktigt kallt på ett hustak på natten, huset isolerar bort stora delar av den värmeutstrålning som sker från jordytan på natten, jag har mätt upp 10 grader kallare temperatur på taket än på mina "vanliga" utegivare som sitter placerade runt huset.
Det är absolut NO-NO att cirkulera vatten genom solfångare på natten.  <help> <help> <help>

Jag skulle nog sätta poolvärmepumpen före solfångarna, dels för att poolvärmepumpen som regel inte höjer temperaturen på vattnet mer än någon enstaka grad, det gör varken till eller från på solfångarnas verkningsgrad, och du betalar ju för elen till värmepumpen, så det är sämre affär att tappa verknignsgrad på den för att vattnet är varmt, än det är att tappa verkningsgrad på solfångarna som ju går gratis så att säga.

Utmaningen som jag ser det är om man vill prioritera ekonomi eller komfort, vill du ha varmt i vattnet mitt på dagen så nästan krävs att de värmer med värmepumpen i vart fall från tidig morgon för att det ska vara nära inställd temp mitt på dagen, den energi som solfångarna sedan tillför riskerar ge övertemp som man kanske inte vill ha.

Vi är väldigt kinkiga med temperaturen i poolen, ingen gillar om det går typ under 31 grader, och vissa ogillar om det blir varmare än 32-33 grader, speciellt de där riktigt varma dagarna när solfångarna är som effektivast.
Så länge vi körde med solfångare (14.4 m2) så var det inte ovanligt att vi stängde av dem de där riktigt fina sommardagarna för att det helt enkelt blev för varmt i vattnet.
Inte sällan passade vi på att backspola och fylla i lite kallt vatten i samma veva för att få ned temperaturen så att ett bad kunde svalka lite också.

För oss bidrag kanske solfångarna med 20-30% av årsbehovet av värme i poolen, och då är det generöst räknat, så förra året ersattes de med solceller + batterilager istället, så nu kommer vi att ha gratis värme i poolen, gratis el till huset, och exportera ett antal tusen kWh dessutom.
(Hemmingsmark 2 mil utanför Piteå)

Med den logger vi tillverkar och säljer kan man både logga, övervaka och styra en poolsolfångaranläggning på ett bra sätt, känner man till flödet kan man t.o.m få fram en graf över solfångarnas uteffekt om man är intresserad av det.
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html
92
Uppvärmning / SV: Bara köra Heatforce inverter plus 81 på dagtid?
« Senaste inlägg av Rickard skrivet mars 04, 2024, 13:08:42:42  »
Sätt in ett tidur som bryter spänningen till värmepumpen övriga tider.
Kanske inte det enklaste, men så vitt jag kan se enda möjligheten.
Istället för fast installation skulle du kunna sätta den på stickpropp, och sedan använda en vanlig timer i vägguttaget.
Nu är det möjligen inte så bra för maskinen att man bryter spänningen till den upprepade gånger när den går på hög effekt, men som sagt, jag kan inte se någon annan möjlighet, om man inte kopplar in sig på någon givare som stoppar maskinen om/när det uppstår ett mätfel, t.ex. någon av tempgivarna.
93
Uppvärmning / Luxmana kontrollpanel
« Senaste inlägg av look2 skrivet mars 04, 2024, 13:04:20:20  »
Hallåj !

Det verkar som att kontrollpanelen/displayen på min luxmana pump som följde med huset och polen har gett upp. Det går inte att trycka på knapparna, det blir ingen respons.
Går det att få tag på en ny sådan? Eller är det bara att kasta pumpen och köpa ny?
Är inte helt kompis med den iallafall, lyckades få igång den tidigare, men vågade inte direkt röra något när den väl fungerade och instruktionsboken tycker jag är helt obegriplig. Men detta kanske är något budget märke?

TLDR:
Går det att skaffa en ny display? Eller är det bättre att skaffa ny värmare?
94
Uppvärmning / Bara köra Heatforce inverter plus 81 på dagtid?
« Senaste inlägg av mrqs skrivet mars 04, 2024, 10:36:17:17  »
Hej!
Jag har en Heatforce inverter plus 81 som jag bara vill ska ge värme på dagtid och inte på nattid (ca 08-22)
Finns det något sätt att lösa detta på, smidigt?
95
Uppvärmning / SV: Värmepump före eller efter solfångare??
« Senaste inlägg av apaaaa skrivet mars 03, 2024, 13:48:01:01  »
Finns ingen "blödning" i 3-vägsventilen, se bild, det är en rund boll inne i ventilen som sluter tätt mot den öppning som bollen skall stänga av. Jag har haft isär allting och kollat hur det fungerar. Jag har alla papper på allting som har med poolen att göra, bild på förklaring av de 2 givarna.

Den givaren som sitter på taket sitter inte i ett dykrör? Den har inte kontakt med vattnet?
96
Uppvärmning / SV: Värmepump före eller efter solfångare??
« Senaste inlägg av syclone2550 skrivet mars 03, 2024, 13:35:23:23  »

Jag skulle vilja föreställa mig att det är en liten blödning i 3-vägsventilen, så att vi alltid har en liten cirkulation genom solfångarna (Någon %). På så vis kan sensorn efter solfångarna känna av när det är läge att växla om. Behåll den nuvarande placeringen som du har, jag är osäker på syftet med givaren före pumpen, du kunde skicka ett mail till tillverkaren och fråga.

Solfångarna och värmepumpen arbetar oberoende av varandra, så att de är kalibrerade olika spelar ingen roll.

Finns ingen "blödning" i 3-vägsventilen, se bild, det är en rund boll inne i ventilen som sluter tätt mot den öppning som bollen skall stänga av. Jag har haft isär allting och kollat hur det fungerar. Jag har alla papper på allting som har med poolen att göra, bild på förklaring av de 2 givarna.
97
Uppvärmning / SV: Värmepump före eller efter solfångare??
« Senaste inlägg av apaaaa skrivet mars 03, 2024, 13:15:11:11  »
Tackar, men jag har 2 st givare till solfångarna. En sitter uppe på taket på utgående från solfångare och den andra sitter på ingående till pumpen från poolen. Skall jag ha kvar dom på samma ställen, eller???
Sen kommer frågan om ställa temperatur på solfångarens elektronikbox och värmepumpen, tvivlar ju på att har samma kalibrering.


Jag skulle vilja föreställa mig att det är en liten blödning i 3-vägsventilen, så att vi alltid har en liten cirkulation genom solfångarna (Någon %). På så vis kan sensorn efter solfångarna känna av när det är läge att växla om. Behåll den nuvarande placeringen som du har, jag är osäker på syftet med givaren före pumpen, du kunde skicka ett mail till tillverkaren och fråga.

Solfångarna och värmepumpen arbetar oberoende av varandra, så att de är kalibrerade olika spelar ingen roll.

98
Uppvärmning / SV: Värmepump före eller efter solfångare??
« Senaste inlägg av syclone2550 skrivet mars 03, 2024, 12:22:29:29  »
Se bifogad fil.

Värmepumpen regulerar sig själv.

Tackar, men jag har 2 st givare till solfångarna. En sitter uppe på taket på utgående från solfångare och den andra sitter på ingående till pumpen från poolen. Skall jag ha kvar dom på samma ställen, eller???
Sen kommer frågan om ställa temperatur på solfångarens elektronikbox och värmepumpen, tvivlar ju på att har samma kalibrering.
99
Uppvärmning / SV: Värmepump före eller efter solfångare??
« Senaste inlägg av apaaaa skrivet mars 03, 2024, 11:23:19:19  »
Se bifogad fil.

Värmepumpen regulerar sig själv.
100
Uppvärmning / SV: Värmepump före eller efter solfångare??
« Senaste inlägg av syclone2550 skrivet mars 03, 2024, 08:55:37:37  »
Solfångarna bör placeras före värmepumpen för att maximera energiutvinningen(kallare vatten = högre delta-T. Det finns dagar då solfångarna ensamma kan täcka hela energibehovet, och det vore ineffektivt att låta värmepumpen arbeta under sådana förhållanden.

Är solfångarna en integrerad del av ett slutet system, eller tillåter du poolvattnet att cirkulera direkt genom dem? Finns det någon form av reglering för när vattnet bör passera genom solfångarna?

Det vore fördelaktigt att ha en givare som endast tillåter cirkulation när temperaturen överstiger pooltemperaturen. På så sätt undviker du energiförluster när vattnet passerar genom solfångarna i onödan.

Sommaren 2023 var första uppstarten, då körde jag direkt genom solfångarna. Pool - pump - sandfilter - solfångare - tillbaka till pool. Men som jag sa, fick inte upp tempen över 26 grader några dagar under sommaren. Jag har en elektrisk reglering via en 3-vägs ventil och temp givare, men det var inte inkopplade i fjol eftersom det var ett test av nya poolen. Men den regleringen jag har är endast för att stänga av vattnet till solfångarna om tempen på vattnet blir över den inställda tempen.

Så i mitt system fungerar det så här, om jag ställer in tempen på 27 grader så cirkulerar vattnet alltid genom solfångarna tills vattnet är 27 grader. Då stänger ventilen och vattnet cirkulerar bara från poolen tillbaka till poolen, när tempen sjunker så öppnas ventilen och vatten cirkulerar genom solfångarna igen.

Nu väckte du ytterligare en fråga, borde jag installera den 3-vägs reglering jag har tillsammans med en värmepump och solfångare??