Vi är i full gång att bygga en Thermopool 4x8x1,5m. Plattan är gjuten (80mm cellplastisolering och 100 mm betong) och vi staplar nu blocken med tillhörande armering. Vi har borrat ner 2 st 10mm vertikala järn i vartannat "hål" i blocken (c-c ca 300mm) samt 2st horisontella 12mm mellan varje varv. Ytterligare 60cm stick är nerborrade ca 5cm med c-c 300mm på långsidorna.
Jag har med stor beundran och vördnad läst nästan alla inlägg och byggtrådar om Thermopool men är fortfarande osäker inför gjutningen. Jag har limmat samtliga skarvar och gavlar med fogskum och fogskumspistol och inte mer fogskum än tandkräm på tandborsten (enligt MathiasS ordination) ändå så sväller skarvarna upp ganska betydligt (max ca 5 mm på vissa ställen). Frågan är om detta har någon negativ inverkan på hållfastheten vid gjutning...?. Någon annan som har den erfarenheten?
Nästa steg blir att fästa reglar runt poolbotten och staga med OSB etc mot väggarna, enligt andra inlägg på forumet. Fler bilder kommer såsmånigom.

/Björn
« Senast ändrad: augusti 13, 2013, 14:27:53:53 av BjörnH »

Poolgiganten

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2013, 15:03:07:07 »
Fint med en stadig grävare när man håller på....:)

Om fogskummet sväller, ta mindre. Använder du Sikas vinterskum? Vinterskummet sägs expandera lite mindre än det vanliga.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2013, 15:12:46:46 »
Jo, stabil grävare! Grävde poolhålet samtidigt som husgrunden. Kändes logiskt liksom...
Jag har använt biltemas vanliga fogskum och jag har bara ett varv kvar att limma så det är liksom lite sent att byta skum. Jag får väl gå runt och trycka i mer skum i de skarvarna som är minst ihoptryckta samt stötta ordentligt med reglar och OSB. Usch va' nervöst detta kommer att bli!

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2013, 17:45:25:25 »
Det kommer nog gå bra! Det största problemet med att skarvarna inte går ihop helt är ju att bygghöjden varierar runt poolen, men det handlar ju bara om några millimeter så det är säkert inte ett stort problem.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad Kakan44

  • Expert
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Total likes: 0
  • Kön: Kvinna
  • Pool javisst!
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2013, 08:03:16:16 »
Hej Mathias,

Vi gjöt nyligen vår thermopool. Vi har byggt liknande som du gjort och limmat med fogskum (Biltemas). (Tror du tillochmed armerat lite mer än vad vi gjorde).

Vi struntade dock i att limma sista varvet just för att fogarna trycktes isär lite av fogskummet. ... men det hade nog varit lika bra o limma de varvet oxå.. Vi har inte använt tandkrämstjockt av fogskummet utan skummat utav glatta livet :D (Hade missat det där med att man ska ta liiiite)...

Före gjutningen så stöttade vi upp med lite trianglar både invändigt och utvändigt. Vi använde inga osb.
Det gick jättebra... så klart var gubben tvungen att ta o testa med vibratorn... trots mina invändningar. Som tur var gick det bra MEN översta blockraden vibrerade isär någon mm så katastrofen var nära.  :o

Packa med armeringsjärn :D

/A-K
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner

min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2013, 08:11:03:03 »
Tack för svar Mathias och A-K. Nu känns det lite lättare.....

/Björn

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2013, 08:32:28:28 »
Har man rätt koncistens på betongen är ju vibratorn verkligen överflödig. Det rinner ju som filmjölk nästan......
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2974
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #7 skrivet: augusti 14, 2013, 08:57:13:13 »
Att översta blockraden åker isär lite är ju minimal katastrof jämfört med vad som kan hända. Trycket längst ner kan bli för stort så att väggen spricker. Har sett bilder här hos någon som den sprack för, trots att han inte hade vibrator. Det var därför som jag satte stora skivor på insidan för att fördela eventuellt övertryck.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad Kakan44

  • Expert
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Total likes: 0
  • Kön: Kvinna
  • Pool javisst!
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2013, 09:05:07:07 »
Ja, vi hade nog en jäkla tur där med att inget sprack isär när han använde vibratorn... Betongen rann som filmjölk ja så tror nog den packas rätt så bra av sig självt. Men han som levererade betongen sa att det var bra o packa med armjärn. Ett jäkla hästjobb dock,, känns i armarna. :)

Bjuder på en bild hur det såg ut innan vi gjöt.. Hoppas trådstartaren inte misstycker.
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner

min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2013, 09:29:44:44 »
Trådstartaren missycker inte! Alla inlägg som adderar värde och bidrar till kunskap tycker vi om O0!
Nej, vibrera betongen tänker jag inte ge mig in på! Däremot så rekommenderar leverantören (Härliga bad i Falkenberg) att de två översta skiften limmas för att inte flyta upp.

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2974
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #10 skrivet: augusti 14, 2013, 12:16:47:47 »
Enligt han som kom med betongen så var risken störst i hörnen på utsidan. Han tyckte att det var mycket bra idé att göra som vi gjort, vi fyllde upp ca 30-40 cm på utsidan innan vi göt. Det förutsätter iofs att man limmat fast nedersta lagret i bottenplattan, och det hade vi.

Dessutom kunde vi ha fyllningen som "gångbräda" att gå på utanför när man skulle hälla i betongen med snabeln. Annars måste man bygga upp något som man kan gå på under tiden man gjuter.
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #11 skrivet: augusti 18, 2013, 21:40:00:00 »
Nu går det inte att göra fler inlägg med bilder. Har försökt två gånger men inläggen kommer inte med....Vad gör jag för fel?

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #12 skrivet: augusti 18, 2013, 21:59:33:33 »
Hur gör du? :)
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad concrete pumper

SV: Thermopoolbygge
« Svar #13 skrivet: augusti 19, 2013, 02:57:03:03 »
Andvänd inte vibrator, köp SKB "vibbfri" betong istället.

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #14 skrivet: augusti 19, 2013, 09:38:55:55 »
@Mathias, jag gör som jag brukar. Klickar på svaraknappen, skriver texten och infogar bilderna i "Bilagor och andra tillval" och "postar" därefter.

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #15 skrivet: augusti 19, 2013, 09:49:00:00 »
Verkar ju funka. Richard får nog försöka stötta med felsökning.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #16 skrivet: augusti 19, 2013, 09:50:39:39 »
Andvänd inte vibrator, köp SKB "vibbfri" betong istället.

Är inte det bästa tipset att använda den betong som Dorocell föreskriver? Det är väl inte skb tror jag.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #17 skrivet: augusti 19, 2013, 09:52:31:31 »
Jag har fått rekommendationen SKB 25/32 8 sten av leverantören.

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #18 skrivet: augusti 21, 2013, 13:37:35:35 »
Att brottas med armeringsjärn är ingen lek...Jag ordnade två 25 mm järnrör varav ett satte in i grävmaskinskopan och det andra som "handtag". Bockningen av 12mm pinnarna blev ett rent nöje. En skarp och fin krök!

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #19 skrivet: augusti 21, 2013, 13:45:13:13 »
Grunden till ett poolhus. Placeras ca 3m från poolgaveln. Betongplatta med 70mm markisolering. Indraget el, avlopp och vatten. Värmeväxlaren (G&J 9,2kW) placerar jag på avsedd plats på baksidan. Det tryckta virket för gjutformen återanvänder jag till trallbygget senare (om någon nu undrar varför jag använder tryckt virke till gjutform...kan uppfattas lite exklusivt).

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #20 skrivet: augusti 25, 2013, 21:32:37:37 »
Avloppsrören från poolhuset lagda. Gjorde en extra förgrening till avlopp inför en framtida soldusch (när jag ändå höll på...). Poolhusplattan klar för gjutning. Börjat med stöttning och mothåll inför gjutningen av poolväggarna. Massor av fogskum i vinklar o vrår. Stommen är nu så tät att en liner är överflödig....
« Senast ändrad: augusti 25, 2013, 21:39:35:35 av BjörnH »

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #21 skrivet: augusti 28, 2013, 22:12:08:08 »
Sitter och planerar för de sista förberedelserna inför gjutningen. Tanken för mig nu till linerlisten. Skall den lämpligast sättas fast i den fuktiga betongen med förberedda skruv/spik som trycks ner eller typ spikplugg som förborras när betongen har stelnat? C-C? Hur har ni andra gjort? Försöker få svar från leverantören men, ingen blixtrespons precis....

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #22 skrivet: augusti 28, 2013, 22:19:06:06 »
Hur ser listen ut? Min hade en kant som man tryckte ner i betongen, sedan la jag tyngder på fr att hålla den på plats till betongen brunnit.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #23 skrivet: augusti 29, 2013, 06:46:03:03 »
Den är helt slät på undersidan och inget att fästa i. Mitt antagande är att den skall skruvas i betongen men det känns som att det är lättare att förbereda, trycka igenom skruv/spik/spikplugg genom listen och ner i betongen innan den har stelnat. Din variant verkar ju vettigare! Någon som har tänkt uppenbarligen!

Utloggad psau

SV: Thermopoolbygge
« Svar #24 skrivet: augusti 29, 2013, 09:23:39:39 »
Då har du fått med fel liner list, till ingjutning ska det vara en annan...

/Peter
Lecapool 4x8 Tidigare en Folkpool 4x8 från 68
Minimaster from i år (2019) tidigare saltvatten.
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #25 skrivet: augusti 29, 2013, 09:26:39:39 »
Leverantören svarade nu att den skall fästas med rostfri pikplugg.

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #26 skrivet: augusti 29, 2013, 09:29:35:35 »
Fördelen med den typen av list är ju att du hinner vara lite mer noga med att få den i exakt vågrätt läge. Avvikelser i höjdled på listens framkant syns sedan på poolsargen...
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #27 skrivet: augusti 29, 2013, 10:47:15:15 »
Ok, linerlisten blir det lilla bekymmret. Betongen nu beställd till onsdag (4/9) kl 08.00 och betongfrossan börjar infinna sig. Lite finjusteringar med kantstöttningen i helgen sedan börjar äventyret!

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #28 skrivet: september 01, 2013, 17:28:23:23 »
Klart för gjutning! Uppreglat mothåll på insidan och ca 20 cm uppfyllt med singel och jord på utsidan. Jag hade ett besök av betonggubbarna i fredags. Dom var väldigt engagerade och intresserade. Vi diskuterade om och kring tillvägagångssättet samt betongblandningen. Deras erfarenhet var att, SKB frestar väldigt hårt på formen och dom gånger det har spruckit så har SKB varit inblandat samt att det börjar spricka i botten och tar med sig sidan upp. Efter diskussionerna så bytte jag spår från att gå på poolleverantörens rekommendation (SKB) till Dorocells rekommendation (och betonggubbarnas erfarenheter...), S4 25/32 8 sten! Lite mer jobbande med armeringsjärn men, det gör jag gärna!
Jag har även borrat ett 16 mm hål i varje hörn på poolbotten för att få ut regn och smältvatten om poolen kommer att stå utan liner under vintern.

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #29 skrivet: september 01, 2013, 17:47:42:42 »
Tror du gör klokt i att följa dorocells rek. Jag kan inte minnas att arbetet med järnen var speciellt betungande. Stick i dom efter första fyllningen, inte sist.

Hålen i hörnen: Du ska ha hål i hörnen, men ännu längre ut så att ev vatten som samlas bakom linern kan rinna ut i dräneringen. Hålet du gjort är för långt in för att fylla den funktionen.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #30 skrivet: september 01, 2013, 18:17:48:48 »
Ja, då får jag borra en gång till... Dock så har jag funderat på detta med kondens bakom linern. Hur kan det bli kondens bakom linern när den är såpass hårt pressad mot vägg och golv av vattentrycket? Menar du att det ändå kan bli fickor bakom?

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #31 skrivet: september 01, 2013, 20:05:10:10 »
Det finns ju lite lite luft bakom linern som kan kondensera mot en väggen men det mesta vattnet där bakom skvalpar nog dit i hörnorna gisssarna. Där är det svårt att få 100% tätt vid linerns överkant i hörnen..
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad ompalompa

  • Kunnig
  • ****
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 3
  • Kön: Man
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #32 skrivet: september 04, 2013, 14:56:26:26 »
Ok, linerlisten blir det lilla bekymmret. Betongen nu beställd till onsdag (4/9) kl 08.00 och betongfrossan börjar infinna sig. Lite finjusteringar med kantstöttningen i helgen sedan börjar äventyret!

Hur gick gjutningen idag??

// Stefan
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #33 skrivet: september 04, 2013, 16:42:49:49 »
Antingen firar han eller så är han för trött för att rapportera efter att ha skottat 1 kubik betong som rann ut......
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #34 skrivet: september 04, 2013, 20:54:47:47 »
Halloj, idag leker livet  <antman>! Gjutningen gick som en dans! Ett stort tack till Tim Svensson på Sydsten i Karlskrona för ett lungt och metodiskt genomfört arbete samt min kollega Adrian och min kära hustru Kerstin (låter som jag vunnit en Oscar..)

Bilen kom ca 7.40, vi började fylla ca 15 min senare. Efter första varvet gjöt vi plattan till poolhuset. Eftersom bilen bara rymde 5 kubik, valde vi att dela upp leveransen i två bilar om 3,5 respektive 3 kubik (ja, det blev billigare så men jag går inte in på detta här och nu). Efter gjutningen av poolhusgrunden ringde vi efter bil nr 2. Efter ca 1 timma kunde vi påbörja andra varvet. Inget knak och inget brak! Väggarna var heltäta. Efter en timma började det pressa ut vatten i botten. Vattnet var klart så det måste ha varit väldigt tätt (inget lim).
Sista tredjedelen och toppen började vi fylla ca 40 minuter efter andra varvet. Totalt tog gjutningen 3 timmar. Det kan verka lång tid jämfört med många andra här på forumet men, jag valde att ta den säkra vägen idag.

Betongkonsistensen var perfekt. Vi gick efter och stötte med kvastskaft, stoppade i de lösa armeringsjärnen efter första varvet.

Betongblandingen på kvittot var: "C28/35-8-SM190-VCT0 55"

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #35 skrivet: september 04, 2013, 20:58:19:19 »
En vacker dag vid poolen...

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #36 skrivet: september 04, 2013, 21:00:24:24 »
nu är jag nöjd

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #37 skrivet: september 04, 2013, 21:18:27:27 »
ända mot ända, kan ingenting hända...

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #38 skrivet: september 04, 2013, 21:27:37:37 »
Bra jobbat! Lyxigt med mastpump, gör det hela lite mindre slitigt....!
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #39 skrivet: oktober 01, 2013, 21:48:50:50 »
Är det någon på forumet som möjligtvis har en komplett installationsinstruktion till en thermopool? Jag har av vår leverantör fått instruktioner efter frågor via mail vartefter frågeställningarna uppkommit. Jag har bett om en komplett instruktionssamling men, leverantören vägrar konsekvent att ge mig en sådan (dom har ingen!) >:(. Det blir lite jobbigt att behöva skriva mail varje gång man behöver hjälp...och vänta två dagar på svar...Mycket information finns här på forumet men det skulle ju underlätta om man hade alla moment i en och samma instruktion. Finns detta? Omfattande t.ex:

- montering av linerlist
- montering av pvc-skivor på poolväggarna
- montering av cellplast på poolbotten
- inkoppling av pump och filter (rördragning), Astral
- montering av motor och pumpenhet till jetswim (exempel på stativ till pump och motor), Pahlen
- övriga allehanda tips och trix etc etc

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #40 skrivet: oktober 01, 2013, 21:58:56:56 »
Dra ett pm till mig med din mailadr....
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #41 skrivet: mars 19, 2014, 21:30:53:53 »
Jaha, då har våren kommit till Blekinge och det börjar spritta i poolbyggartarmen igen. Teknikhuset och tillika förrådet har fått sig lite till livs under de senaste veckorna. Nu har tiden kommit för att planera och sätta igång med trallbygget. Offertförfrågan på reglar och trallvirke är inlämnad och jag hoppas på svar inom några dagar.

Nu till en fråga som jag har lurat på under vintern och det är hur jag skall få till kantstenen snyggt på poolkanten. Snäpp-in listen för linern sticker ju upp ca 10 mm och skall jag då lägga på kantstenen så kommer ju den att vila på linerlisten och inte dikt an mot poolkanten. Se bifogad bild så förstår ni hur jag menar. Altenativet är ju att fräsa ett spår under kantstenen men det är ju ett eländes jobb. Man vill ju gärna att kantstenen skall ligga med lite häng över poolkanten.

Utloggad Per Thermopool

SV: Thermopoolbygge
« Svar #42 skrivet: mars 19, 2014, 21:57:53:53 »
Jaha, då har våren kommit till Blekinge och det börjar spritta i poolbyggartarmen igen. Teknikhuset och tillika förrådet har fått sig lite till livs under de senaste veckorna. Nu har tiden kommit för att planera och sätta igång med trallbygget. Offertförfrågan på reglar och trallvirke är inlämnad och jag hoppas på svar inom några dagar.

Nu till en fråga som jag har lurat på under vintern och det är hur jag skall få till kantstenen snyggt på poolkanten. Snäpp-in listen för linern sticker ju upp ca 10 mm och skall jag då lägga på kantstenen så kommer ju den att vila på linerlisten och inte dikt an mot poolkanten. Se bifogad bild så förstår ni hur jag menar. Altenativet är ju att fräsa ett spår under kantstenen men det är ju ett eländes jobb. Man vill ju gärna att kantstenen skall ligga med lite häng över poolkanten.

Nu verkar jag ha en helt annan modell av snap in list. Trycktes fast över blocken och sedan gjutes fast i blocken. Skickar med en bild så du kan se. När jag satt stenarna med fixet såg jag till att få ett litet fall från pool mot trallen. Nu kanske du bara ritat upp din skiss "slarvigt" men listen skall väl ha en klack nedåt för att låta duken vila i?

Utloggad Per Thermopool

SV: Thermopoolbygge
« Svar #43 skrivet: mars 19, 2014, 22:06:43:43 »
Jaha, då har våren kommit till Blekinge och det börjar spritta i poolbyggartarmen igen. Teknikhuset och tillika förrådet har fått sig lite till livs under de senaste veckorna. Nu har tiden kommit för att planera och sätta igång med trallbygget. Offertförfrågan på reglar och trallvirke är inlämnad och jag hoppas på svar inom några dagar.

Nu till en fråga som jag har lurat på under vintern och det är hur jag skall få till kantstenen snyggt på poolkanten. Snäpp-in listen för linern sticker ju upp ca 10 mm och skall jag då lägga på kantstenen så kommer ju den att vila på linerlisten och inte dikt an mot poolkanten. Se bifogad bild så förstår ni hur jag menar. Altenativet är ju att fräsa ett spår under kantstenen men det är ju ett eländes jobb. Man vill ju gärna att kantstenen skall ligga med lite häng över poolkanten.

Var inne på en butikssida och tittade på en sådan list som jag tror du har. Borde man inte kunna såga bort klackarna på den delen av blocket  där snap in listen skall fästas och sedan behålla de bakre klackarna. När man gjuter bör man kunna jämna av mot listen och få en bra och yta att sätta fixet stenen i.

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #44 skrivet: mars 20, 2014, 08:25:12:12 »
Poolen är redan gjuten och tanken är att linerlisten skall fästas i betongen med pikplugg.

Utloggad Per Thermopool

SV: Thermopoolbygge
« Svar #45 skrivet: mars 20, 2014, 13:48:34:34 »
Poolen är redan gjuten och tanken är att linerlisten skall fästas i betongen med pikplugg.

Borde räcka med att dra upp med fixet direkt. Annars med bruk först och sen fixet. Man vill inte att den vila mot platsen, den är inte helt stum.

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #46 skrivet: mars 20, 2014, 18:48:04:04 »
Finjas Handspackel Grov upp till nivån för linerlisten + limma stenen med lämplig Sikaprodukt.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #47 skrivet: mars 21, 2014, 07:46:54:54 »
Tack för svar! Jo, jag misstänkte att det krävs nog att "bygga upp" i nivån till listen på något sätt. Spackla på linerlistens ovansida, i plast. Tveksam om det håller. Hmmmm, jag får lura på detta och återkomma med hur det slutligen blev.

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #48 skrivet: april 27, 2014, 21:42:08:08 »
Har nu klarat av momentet däckbygge. Jag fäste 45x145 i poolväggen med fasadplugg 10x160 där jag sedan skruvade fast balkskorna. Bärlinor 45x195 med CC ca 2 m (plintavstånd ca 2,5m). Reglarna (45x145) la jag med cc 60. Trallvirket 28x120, tog mig 33 timmar att skruva...men, nu är det gjort!

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #49 skrivet: april 27, 2014, 21:44:22:22 »
Rättning i ledet!

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #50 skrivet: april 27, 2014, 21:48:48:48 »
Bit för bit så närmar det sig...

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #51 skrivet: april 27, 2014, 21:58:29:29 »
Dags att hälla i lite vatten!!!
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #52 skrivet: april 27, 2014, 22:06:56:56 »
Linerlisten nu också på plats. Borrade och slog i spikplugg 5x22 med en tumstocks avstånd (ca 22 cm). Det håller nog. I nästa bild så ser ni skillnaden på virke och virke. Jag blev tvungen att komplettera med tre (!) längder trallvirke som saknades på slutet. Jag åkte till en större välkänt byggvaruhus och köpte mina tre längder och kunde också konstatera att man får vad man betalar för. I den vänstra biten är avståndet på årsringarna nästan fem millimeter pris 11,95 kr/m. I den högra biten (som levererades av en lokal bygghandlare) är det knappt en millimeter mellan årsringarna, pris 14 kr/m. Summasumarum hela däcket (115kvm) 30 lax! Då var det dags att gå på nästa moment, slang och pump!

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #53 skrivet: april 27, 2014, 22:09:38:38 »
Vatten....? Just det! Dottern har beställt poolpartaj i samband med studentfesten i Juni. Man får väl öka takten då!

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #54 skrivet: april 27, 2014, 22:11:22:22 »
Här är linerlisten som inte kom med i det tidigare inlägget.

Utloggad Nordman

SV: Thermopoolbygge
« Svar #55 skrivet: april 29, 2014, 09:22:36:36 »
Härligt. Nära nu  <antman>
Min byggtråd:
www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7174.0
Thermopool 8x4 med hörntrappa mm

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #56 skrivet: maj 18, 2014, 19:25:19:19 »
Har de senaste "lediga" dagarna installerat tekniken inklusive värmepumpen och jetswim. Filtret påfyllt med sand, slangar inkopplade och förhoppningsvis täta. Köpte en magnumpolygrip på Biltema idag och gjorde en sista åtdragning. Elen är på sluttampen. IP65 skall det va', man vet aldrig hur mycket det forsar och sprutar när man väl sätter fart....Jag har en 10A trefasgrupp till Jetswim (2,2A), enfas 10A till filterpumpen, 10A enfas till belysning samt lite blandat 10A till övrig belysning, värme etc. Nästa helg, efter en veckas tjänsteresa skall PVC skivorna upp på poolväggen och om gudarna är med mig skall linern i och vatten fyllas! Man vill ju gärna ha en extra dag om det börjar strula så egentligen är kristi-flygare planerat för fylleri.

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #57 skrivet: maj 18, 2014, 19:30:34:34 »
Värmepump G&J V20, Elcentral IP65 med huvudbrytare för JetSwim 2,2kW samt eluttag.

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #58 skrivet: maj 18, 2014, 19:43:40:40 »
Har börjat bli lite nojjig inför fyllningen av poolen...Den ena långsidan är i princip helt fri (förrutom motfyllning  någon decimeter eller två i botten). Vid projekteringen utgick jag från att en thermopool upp till 8 meter inte behöver någon kontrefor. Nu när jag har gått och funderat lite så slår det mig att, tusan också man skulle ha gjort en kontrefor iallafall. När jag söker information på forumet och information från leverantörer så får jag lite olika bild av vad som krävs. Finns det någon på forumet som har gjort en thermopool 4x8 utan motfyllning eller kontrefor på långsidan? I värsta fall så får jag väl ta och lassa in fyllning mot långsidan, under däcket...knästående med spade (huv'et dumt får kroppen lida).

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #59 skrivet: juni 01, 2014, 20:43:54:54 »
PVC skivorna limmas på väggarna. Innan limning så var jag tvungen att tvätta av väggarna efter att stått oskyddade under vintern. Konstigt nog så verkar cellplasten brytas ner trots att den skall vara åldersbeständig. Väggarna fäller ett vitaktigt mjöl. Jag har tvättat väggarna med såpvatten två gånger och spolat noga med slangen efter varje gång. Trots detta så sitter detta vita damm kvar och det är nästan omöjligt för tejp och lim att fästa. Innan varje skiva appliceras torka av ytan med en fuktig trasa och eftertorkar med en handduk. Det funkar hyfsat men tar tid!
Jag använder PL200 och 5+ tuber gick åt samt två rullar silvertejp. En tapetskrapa är bra att ha när man skall pressa fast skivorna.

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #60 skrivet: juni 01, 2014, 20:50:51:51 »
Bottenmattan på plats. Utrullad, tejpad med silvertejp och dammsugen. Jag klippte av hörnen för att ge fritt utflöde för eventuellt spill- och kondensvatten. Nu skall linern ner!

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #61 skrivet: juni 01, 2014, 21:39:01:01 »
Efter markering av centrum på botten så rullade vi ut linerpaketet. Inga problem att få det på plats. Därefter fästes hörnorna och sedan sidorna. Ganska lätt att måtta in hörnorna när man har en mosaikliner med vertikala ränder. Med en bred sopkvast så var det ganska lätt att släta de ut de värsta vecken från botten.

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #62 skrivet: juni 01, 2014, 21:47:19:19 »
Nu fyller vi! Med kommunens VA nät så fyllde vi med 5 cm per timma med en vanlig trädgårdsslang. Totalt efter små avbrott så tog det hela ca 30 timmar att fylla hela poolen. Vattnet var förvånansvärt klart. Jag har sett bilder på andra kommuners vatten och ibland undrar man om dom har mixat vatten och avlopp...
670 gram chockklorgranulat på kvällen gjorde vattnet kristallklart på morgonen efter. Full fart på värmeväxlaren och inga läckage! 14 grader Celsius i vattnet inbjöd ingen familjemedlem till något premiärdopp denna dag.
« Senast ändrad: februari 13, 2015, 16:22:56:56 av BjörnH »

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #63 skrivet: juni 01, 2014, 22:01:07:07 »
Då har värmeväxlaren gått i två dygn och med blekingesolens hjälp har vattentemperaturen masat sig upp till 21 grader. Fru och dotter kunde inte hålla sig längre och hoppade i. Själv så avvaktade jag ytterligare ett dygn och 2 grader högre vattentemperatur. Jag passade på att testa JetSwim (Pahlens 1200) och det var ett jäkla tryck i den. Frugan for iväg till andra bassänggaveln och jag fick ge mig på apparaten och justera strålen. Nog duger den gott att öva motionssim i alltid! Poolprojektet börjar gå mot sitt slut. Nu återstår kantstenar, stege och räcke runt poolområdet. I övrigt så hoppas vi på en fin försommar med mycket sol och bad!

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #64 skrivet: februari 13, 2015, 16:15:29:29 »
Några bilder på vintertäckningen som jag gjorde i höstas. Jag pumpade ur vattnet till ca 1 dm under Jetswim. Lampinsatserna plockades ur och sänktes mot botten.
Jag gjorde en ram av tryckt regel 4" (för att få lite fall mot bortre långsidan) och 3". Därefter en presenning virad runt ramen. Slutligen måttbeställda profilplåtar 150mm. Plåtarna skruvas i ramen med plåtskruv. Två spännband håller hela paketet i läge om stormen skulle få fäste i "plåtseglet".
« Senast ändrad: februari 13, 2015, 16:26:29:29 av BjörnH »

Utloggad p1457

SV: Thermopoolbygge
« Svar #65 skrivet: februari 13, 2015, 16:45:33:33 »
Snygg pool! :)

Hur har det gått med långsidan?
Dom byggare jag pratat med säger att det beror på hur man armerar väggen. De brukar köra 2 st 10 mm lodrätt i varje cell, och 2 x 10 mm vågrätt i de understa 3 lagren. Troligtvis är det overkill med kunderna brukar inte vilja chansa.
Har du återfyllt några dm så gör ju det ganska mycket stöd också.

Utloggad Jonas_R

SV: Thermopoolbygge
« Svar #66 skrivet: februari 14, 2015, 09:21:33:33 »
Snyggt jobbat Björn.  O0
Timmerpool 6*4 meter 1,2 meter djup.
Värmeväxlare 40kw kopplad till Värmebaronen pellets panna, UV lampa 75W, Astral poolstyrning och saltclorinator.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10165.0

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #67 skrivet: februari 14, 2015, 13:09:09:09 »
Snygg pool! :)

Hur har det gått med långsidan?
Dom byggare jag pratat med säger att det beror på hur man armerar väggen. De brukar köra 2 st 10 mm lodrätt i varje cell, och 2 x 10 mm vågrätt i de understa 3 lagren. Troligtvis är det overkill med kunderna brukar inte vilja chansa.
Har du återfyllt några dm så gör ju det ganska mycket stöd också.

Det ska vara två 12mm horisontellt i varje skift, stående 10mm i varannan cell.
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad BjörnH

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
  • Total likes: 0
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #68 skrivet: februari 14, 2015, 21:26:18:18 »
Tack! Långsidan håller utan problem. Jag har till och med sprängt lite bergtaggar vid sidan om poolen och det har inte påverkat något som jag kan se. Jag har dubbla 12 mm järn i varje lager samt 2st 10 mm i varannan cell (har även stoppat ner överblivna armeringsrester i lediga fack på långsidorna).

Utloggad fredsan

SV: Thermopoolbygge
« Svar #69 skrivet: mars 23, 2015, 22:22:17:17 »
Hålen i hörnen: Du ska ha hål i hörnen, men ännu längre ut så att ev vatten som samlas bakom linern kan rinna ut i dräneringen. Hålet du gjort är för långt in för att fylla den funktionen.

Hur menar du? Menar du att vattnet inte orkar trycka sig in under linern och att det är därför hålen ska ligga så nära kanten som möjligt?

Utloggad MathiasS

SV: Thermopoolbygge
« Svar #70 skrivet: mars 24, 2015, 23:38:33:33 »
Näe under linern lär det inte rinna mycket vatten. I hörnan bildas ju en liten liten luftficka dit vattnet kan ta sig och sedan rinna ut i gruset under plattan. Om det finns ett hål där...:)
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa från Poolstore.
Pooltak: Deli B+ från Lars Sjöland
Värmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 500 sandfilter
Övrig utrustning från Pahlen:
Pahlen Minimaster för dosering av Klor och PH
UV-rening med Pahlen Auto UV-75
Pahlen bronspump P01 trefas ,55kW.
Pahlen rf inlopp, belysning och breddavlopp
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0

Utloggad kg21

SV: Thermopoolbygge
« Svar #71 skrivet: mars 25, 2015, 07:04:42:42 »
Vet ni om det gäller samma för platssvetsad liner?
4*8 med fyrstegs gaveltrappa, Tjälldens block
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Dränpump: TWIN 140000 Premium 250 l/min 950 W
Belysning: 2 st Astral belysning 300 W
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10347.0

Utloggad Erik N

  • IT-Tekniker
  • Dignitär
  • ******
  • Stad/land: Stockholm/Tumba
  • Antal inlägg: 2974
  • Total likes: 248
  • Kön: Man
    • Visa profil
SV: Thermopoolbygge
« Svar #72 skrivet: mars 25, 2015, 07:21:09:09 »
Jupp. Syns inte jättetydligt på de här bilderna, men tillräckligt tror jag.

http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg50818#msg50818
/Erik
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³.
Vattendjup 1,45 till toppen på skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m³/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak från Living Quality
Min byggtråd från 2010 - 2012
It's nice to be important, but more important to be nice

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag