PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: adamlbb skrivet maj 25, 2017, 06:36:13:13
-
Hejsan!
Jag kopplade ihop allting igår och startade upp VP och den stod på ON justerade bypass enligt beskrivning och nu på morgonen så stod den återigen på ON.
Är det bara fortsääta justera lite tills den går konstant?
Tack på förhand // Ada,
-
Vad är det för värmepump - märke och modell?
-
Det är en Hydro-PRO 5
-
Om den visar ON eller EE3 så är det för lågt flöde. Ställ bypass så att du kör allt vatten igenom pumpen och reducera sen så att det är ca en grad mellan utgående och ingående vatten.
-
OK, då ställer jag att allt vatten passerar pumpen! Det är bara att man inte vill göra bort sig fast fortfarande vill fixa det själv (konstigt nog) haha...
Testar efter jobbet här! Stort Tack! :D
-
Man gör inte bort sig, man lär sig mycket av sina små och stora misstag. ;D
-
Är det någon av er som kan hjälpa mig med nästa problem:
Nu har poolen kommit upp från 16grader till 21grader men nu ser jag ingen skillnad på in och fram lednings temperatur.
Hur lång tid tar det innan den reagerar på det och justerar sig själv eller vad ska man tänka på?
// Adam
-
Förmodligen är det bara att strypa flödet genom pumpen lite till. Det är normalt att differensen ändras efterhand som poolvattnet blir varmare.
-
Jag provade att strypa flödet lite med resultatet är detsamma, har inte hänt något alls på uppvärmningsfronten efter klockan 18:00 igår! Personligen trodde jag att den skulle klara av lite mer! Men den kanske måste ha hjälp av solen?
// Adam
-
Hur stor pool har du och vilken medeltemp har dygnet hos dig nu
-
Efter 18.00 på kvällen har det än så länge inte varit så varmt.
Med tanke på att din modell är ganska klen så ger den ca 3,5kW om det är +15 i luften och det har troligen varit kallare än så så effekten är ännu mindre.
Har du nu även högt flöde genom värmeväxlaren så hinner den inte med att värma med effekten den kan avge.
Prova att sänka flödet lite till genom värmeväxlaren om det blir någon skillnad.
Dock inte säkert att tempgivare för in och utlopp ger helt korrekta värden.
Risken finns att det är för klen värmepump i förhållande till utetemperatur/volym/isolering
-
Misstänkter att du har en rätt liten pool med tanke på att det är en mindre VP du har köpt. Om det är en oisolerad ovanmarkspool så kan den få det tufft att köra upp det varmare beroende på väder etc..
-
Hejsan!
Det är en ganska liten pool, 5,30x3,10 (baddjup 1,25) anpassad för mina små rackare :D
Medeltempen är över 10grader eftersom FLP blockerat tillsatsen (gör så vid 10grader).
Det är en glasfiber pool där jag har isolerat marken (100mm) sedan är den isolerad runt om med 100mm VP står under tralldäcket (den har värmt upp nu till 26 grader så det går men långsamt! Men å andra sidan så är det kallt på nätterna än sålänge! Men man vill ju ha lite koll samt hitta rätt :D
-
Din vp är på gränsen för den storleken vilket gör det viktigt med god isolering och övertäckning på natten. Vad kör du med för täckning?