VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Besök oss idag
 

Författare Ämne: Flispanna, värmeväxlare men dålig temp  (läst 1232 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Statsminister

Flispanna, värmeväxlare men dålig temp
« skrivet: juli 31, 2020, 12:54:50:50 »
Hej

Har en flispanna som ger mer effekt än vad jag behöver, och en tub värmeväxlare på 75 KW (VidaXL)
Problemet är att jag får inte upp temperaturen mer än runt 28-29 grader nu när det är lite dåligt väder.

Poolen jag har är en från JF Fritid, 9.1x4.5, nersänkt i trall. Har ingen automatik än utan allt står på max flöde både på primär och sekundär.
Ligger just nu på Ca 70 grader in och 50 ut från växlaren, så det försvinner onekligen värme. På poolsidan kan man ana viss temperaurskillnad med händerna, har ej mätt dock.

Lite egna reflektioner, växlaren är högsta punkten, och har ingen avluftning. Dock skiljer det ju mellan 15-20 grader på in/ut på primären så luft borde inte vara boven? Samt, det är bra tryck i utlblåset i poolen så nog är det snurr på vattnet genom växlaren. Någon som har nån ide?

Poolgiganten

Utloggad Tobbe78

SV: Flispanna, värmeväxlare men dålig temp
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2020, 20:04:11:11 »
Hur långa är slangarna mellan poolen och värmeväxlaren? Är de isolerade? Kanske försvinner värme på vägen mellan vvx och pool?

Utloggad Statsminister

SV: Flispanna, värmeväxlare men dålig temp
« Svar #2 skrivet: augusti 20, 2020, 11:03:38:38 »
Ca 10 meter, isolerad kulvert

Utloggad TommyC

SV: Flispanna, värmeväxlare men dålig temp
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2020, 08:02:32:32 »
Använder du något överdrag som hindrar avdunstning på nätterna och helst alltid när poolen inte används? Om inte så har du hittat felet.
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika nivåer. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW värmepump ställd på 31 grader. Lågt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfällbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Flispanna, värmeväxlare men dålig temp
« Svar #4 skrivet: augusti 22, 2020, 08:55:34:34 »
Som jag fattar dig så har du en stålstomme ovan mark, oisolerad, det blir rätt många m2 yta som avger värme som en radiator - fast en gigantisk.
Frågan om du täcker poolen är också avgörande, gör du inte det så är det svårt att komma högre än så i temperatur då du försöker värma hela världen.
Energin går alldeles säkert in i poolen.

Om flisförbrukningen inte är ett problem, hög temperaturen på flödet till växlaren till 80 grader.
Om flisförbrukningen är ett problem, isolera plåtstommen på något sätt, och se till att poolen är täckt med en tät och torr täckning när den inte används.
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Utloggad Statsminister

SV: Flispanna, värmeväxlare men dålig temp
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2020, 15:33:46:46 »
Som jag fattar dig så har du en stålstomme ovan mark, oisolerad, det blir rätt många m2 yta som avger värme som en radiator - fast en gigantisk.
Frågan om du täcker poolen är också avgörande, gör du inte det så är det svårt att komma högre än så i temperatur då du försöker värma hela världen.
Energin går alldeles säkert in i poolen.

Om flisförbrukningen inte är ett problem, hög temperaturen på flödet till växlaren till 80 grader.
Om flisförbrukningen är ett problem, isolera plåtstommen på något sätt, och se till att poolen är täckt med en tät och torr täckning när den inte används.

Hej, tack för svar!
Du har fattat mig helt rätt! Isolering av stommen är på G, väntar faktiskt på att killen skall komma och dra på den vilken dag som helst. När det gäller täckning så kör jag med ett solöverdrag, som jag försöker att hålla på mellan baden, visst slarvas det kanske dock ibland.

Kanske är det så att jag helt enkelt inte kan komma upp högre i temperatur innan jag fått den isolerad?

Utloggad Rickard

  • Rickard Marklund
  • Administrator
  • Dignitär
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
  • Kön: Man
  • Grundare och ägare av forumet
    • Visa profil
    • Besök gärna vår webshop för energibesparing.
SV: Flispanna, värmeväxlare men dålig temp
« Svar #6 skrivet: augusti 22, 2020, 20:43:47:47 »
Ja, när det gäller energi finns inga konstiga genvägar, energi kan bara finnas i olika former, den kan aldrig försvinna.
Energitillförsel, isolering, och täckning av poolen ger ett resultat som kan avläsas på en termometer.
Driver webshopen www.energibutiken.se

Egen företagare: www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.atvforum.se och www.energioffert.se
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med CYA-fria Saniklar – Tempo Sticks.
Värmer med en Nibe 1255-12 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
ORT: Piteå
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Besök oss idag