Då va problemet löst , visa sig att smutsfiltret på värmebäraren va igensatt ( hur det nu har lyckats på så kort tid? ) såg inte direkt skitigt ut när jag plocka i sär det men i ren desperation så sköljde jag rent det och inga fler felmeddelanden  efter det, dock ligger jag fortfarande på väldigt hög framledning 53 grader och har 44,9 i retur med 28 grader i poolen

Nån som vet vilka vidare steg jag kan ta för att få ner framledningstempen ?

2
Uppvärmning / SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« skrivet: juli 12, 2015, 09:03:13:13  »
Är inne på samma sak, tror dock med tanke på det höga deltaT i värmebärarkretsen och att värmepumpen löser på hög pressostat att cirkpumpen är för klen , avståndet mellan värmepumpen och växlaren är runt 5 meter o har en höjdskillnad på ca 1 meter

3
Uppvärmning / SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« skrivet: juli 11, 2015, 15:23:30:30  »
Efter en del tänkande och manual läsning så tyckte det va konstigt att den slog i från på 43.5grader så kom jag fram till att jag växlat på in/ut givarna till värmepumpen , fick upp gångtiden till över 5 minuter men sen slog en i från med ett pressostat hög larm , ut tempen från värmepumpen låg på 57,3 och in tempen till värmepumpen hade 45,5

4
Uppvärmning / SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« skrivet: juli 11, 2015, 14:19:08:08  »
Du har rätt så rätt ang poolen den är 8.3 x 3.2 x 1.55

enda faktan ang värmepumpen jag hittar är +7/35grader 10,5kw , +7/50grader 9,6kw, Nominell flöde värmebärare 0,34l/s

Värmebärarpumpen är en Gundfors Alpha1  25-40/180 med ett Q.Max flöde på 2,4m3 i timmen vilket borde ge runt 40L/min om min matte kunskap inte sviker mig, alla rör är 28mm med 28/r25 anslutning i poolväxlaren

pool pumpen/filtret är  Tebas med H.Max 13M  Q.Max/min 300L och filtret har en Flow rate på 13m3/H

växlaren, Normal Capacity 45kw kBtu/Hr155 , Pool Capacity Gallons@1F/hr 13300 M3@1C/hr 90,6

Starta upp grejerna idag för o prova då pooltempen är nere i 16grader men utan någon större skillnad innan det slår av, dock så tycker jag att jag får lite längre gångtid när jag kör cirkpumpen på fullt vs minimum

när värmepumpen slår i från har jag 50grader på framledningen och 43,5 på returen

5
Uppvärmning / SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« skrivet: juli 10, 2015, 18:13:57:57  »
Har 21-22 grader i poolen, ingen bypass matar direkt från filtret in i växlaren , är vvs montör och har kopplat enligt medföljande flödesschema 

6
Uppvärmning / SV: Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« skrivet: juli 09, 2015, 21:41:22:22  »
Men va F*!?... tyckte ändå jag tog i som handla en 45kw växlare, i min värld så skall den väl klara av o växla över 45kw tillförd värme men får bara 10 kw  eller det e jag som har otur när jag tänker ?

finns det nått sätt o ta reda på hur många kw växlaren måste vara för o klara av jobbet utan att värmepumpen löser ut ?

7
Uppvärmning / Värmepumpen ger för mycket / för klen växlare ?
« skrivet: juli 09, 2015, 21:01:36:36  »
Hej sitter med ett lustigt problem i en nyinstallerad poolanläggning 

Har en Autoterm 10kw luftvatten pump dockad till en 45kw poolvärmeväxlare , mitt problem är att returtempen till värmepumpen blir för hög och den slår i från , verkar som att växlaren inte hinner få över värmen till poolvattnet eller hur man nu skall förklara det.
Returtempen till värmepumpen stiger sakta men säkert (tar ca 3-5min) innan den slår i från, har provat o ställa ner farten på värmebärar pumpen 

nån som har några tipps eller det e bara o bita i det sura äpplet o köpa växlare av kingsize modell ?